Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2014, 10:25 #1
Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах
Abu06
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110

Где можно посмотреть информацию о разрешенных и запрещенных способах соединения арматуры в сейсм районах. Расчетчик сказал,что выпуски под колонны и арматуру соединять только на ванной сварке. Строители как всегда сетуют. Что привести как аргумент?
Просмотров: 54144
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:38
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
Что привести как аргумент?
СНиП или ДБН "Строительство в сейсмических районах". Там есть этот пункт про соединение арматуры.

ДБН:
3.6.7 Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий следует, по возможности,
изготавливать высотой в несколько этажей. Стыки сборных колонн должны располагаться в зоне с
наименьшими изгибающими моментами с соединением продольной арматуры ванной сваркой или
парными накладками
.
3.6.11 Соединение рабочей продольной арматуры в монолитных элементах должно выполняться:
а) в колоннах и ригелях каркасных зданий - на сварке. В 6- и 7-балльных зонах при диаметре
продольной арматуры до 22 мм допускается соединение внахлестку без сварки, но при этом
длина перепуска арматуры должна быть на 25 % больше значений, приведенных в нормативных документах на бетонные и железобетонные конструкции, или стержни должны закан¬чиваться "лапками" или другими анкерными устройствами;
б) в диафрагмах каркасных зданий, плитах перекрытий, шахтах лифтов и других элементах, кро¬ме указанных в пункте а), на сварке, а в 7- и 8-балльных районах допускается соединение
арматуры диаметром до 22 мм внахлестку без сварки.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 11:01
#3
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


СП 14.13330.2014.
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
а что делать,если арматура d32?только встык?
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 11:09
#4
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


Почему так категорично, ванная сварка.
Можно использовать соеденительные муфты с конической резьбой (LENTON и им подобные) или обжимные которые обеспечивают равнопрочный стык.
Ванная сварка - это слишком затратно.

Мы (Одесса) используем обжимные, согласно ТУ У В 2.8-45.2-35641811-001:2008.
Механические соединения арматурных стержней не имеют ограничений по употреблению в проектировании зданий воспринимающих нагрузки статического, повторно-статического или динамического действия.
В связи с высокой надежностью, механические соединения арматурных стержней рекомендуется употреблять преимущественно в железобетонных конструкциях повышенной ответственности (сооружений блоков АЭС, транспортного строительства, высотных зданий, возведение сооружений в сейсмических районах и т.п., которые воспринимают повторно-статические, динамические и сейсмические нагрузки вместо (или вместе) сварных соединений и соединений внахлестку (без сварки).

[IMG]http://s017.***********/i421/1411/fc/7a6ad06e824e.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось A.Ros, 10.11.2014 в 11:20.
A.Ros вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 15:50
#5
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


В этой теме в конце обсуждалось по поводу соединения колонн в сейсмических районах. Мы проектируем больше по СНиП II-7-81.
п. 3.59 СНиП II-7-81:
"3.59. В зданиях и сооружениях расчетной сейсмичностью 9 баллов без специальных анкеров не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм", поэтому больше 28 стараемся не применять.
Цитата:
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Там пропущено "кроме колонн". Из стройконсультанта:
Цитата:
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 16:18
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Ilez, в СП "кроме колонн" изъято. В СНиПе был отдельный пункт по колоннам, а в СП его нет и армирование осуществляется одинаково.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 16:39
#7
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ilez, в СП "кроме колонн" изъято. В СНиПе был отдельный пункт по колоннам, а в СП его нет и армирование осуществляется одинаково.
Да, спасибо. Я совсем забыл про СП 14.13330.2014. В голове до сих пор 2011.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 16:59
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в СП "кроме колонн" изъято. В СНиПе был отдельный пункт по колоннам, а в СП его нет и армирование осуществляется одинаково.
т.е по вашему в одном сечении стыковать не более 50% арматуры? а что делать если колонны сборные??
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:54
#9
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
т.е по вашему в одном сечении стыковать не более 50% арматуры? а что делать если колонны сборные
так это к тому, что стыковать внахлест без сварки допускается до диаметра 20 мм.
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 09:38
#10
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
так это к тому, что стыковать внахлест без сварки допускается до диаметра 20 мм.
а что вы скажете касательно п. 6.11.10 СП 14.13330.14 "Стыкование стержней и арматурных каркасов при бетонировании конструкций монолитных зданий (кроме колонн, если они присутствуют) допускается осуществлять:

внахлестку без сварки - в зонах 7 и 8 баллов при диаметре стержней до 20 мм;

внахлестку без сварки, но с "лапками" или с другими анкерными устройствами на концах стержней - в зонах 9 баллов.

При диаметре стержней 20 мм и более, соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью сварки или с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) независимо от сейсмичности площадки."

Т.е получается все таки в колоннах соединят внахлест все таки при любом диаметре нельзя.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:42
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


подниму тему...
Из СП 14.13330.2014:
Цитата:
6.7.8 При сейсмичности 9 баллов не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм без специальных анкеров.
о каких анкерах идет речь?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:46
#12
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
подниму тему...
Из СП 14.13330.2014:

о каких анкерах идет речь?
предполагаю анкерные шайбы....
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:48
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


dallaev, из "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры"
Цитата:
5.36. При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:

а) устройство на концах специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. (черт. 5.4). В этом случае площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие (см. п. 3.81), а толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ширины (диаметра) и удовлетворять условиям сварки; длина заделки стержня должна определяться расчетом на выкалывание и приниматься не менее 10d;
оно?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:53
#14
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Оно... только шайбу надо принять с оглядкой на ГОСТ 14098-2014. Размер шайбы длина ширина не менее 4 диаметра толщина не менее 0,75 диаметров. (см тип сварки Т12-Р3)

Последний раз редактировалось dallaev, 07.12.2015 в 15:04.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:54
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.
как выполнить перепуск с "лапками" или анкерными пластинами???

----- добавлено через 17 сек. -----
может быть есть литература с подобными узлами?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:58
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как выполнить перепуск с "лапками"
как два крюка, зацепленные друг за друга?
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:58
#17
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Литературу не встречал... "Лапками" предполагаю концы стержней согнуть на 90 градусов

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
как два крюка, зацепленные друг за друга?
думаю что нет....... мое мнение, крюки должны быть на расстоянии длины нахлестки.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 15:11
2 | #18
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Крюки и лапки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крюки и лапки.jpg
Просмотров: 2010
Размер:	75.4 Кб
ID:	161753  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 15:11
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dallaev, какая ж это нахлестка получается? это каждый из них передает лапкой усилие на бетон, а не друг на друга.
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 15:15
1 | #20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
как два крюка, зацепленные друг за друга?
Это скорее стык при помощи петель.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: петли.jpg
Просмотров: 1164
Размер:	55.0 Кб
ID:	161754  
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Полистиролбетон для несущих конструкций Коллега Конструкции зданий и сооружений 12 12.07.2021 11:42
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? PKB1178 Железобетонные конструкции 18 14.01.2019 16:37
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28