10.11.2014, 10:25 | #1 | |
Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 54144
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
СНиП или ДБН "Строительство в сейсмических районах". Там есть этот пункт про соединение арматуры.
ДБН: 3.6.7 Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий следует, по возможности, изготавливать высотой в несколько этажей. Стыки сборных колонн должны располагаться в зоне с наименьшими изгибающими моментами с соединением продольной арматуры ванной сваркой или парными накладками. 3.6.11 Соединение рабочей продольной арматуры в монолитных элементах должно выполняться: а) в колоннах и ригелях каркасных зданий - на сварке. В 6- и 7-балльных зонах при диаметре продольной арматуры до 22 мм допускается соединение внахлестку без сварки, но при этом длина перепуска арматуры должна быть на 25 % больше значений, приведенных в нормативных документах на бетонные и железобетонные конструкции, или стержни должны закан¬чиваться "лапками" или другими анкерными устройствами; б) в диафрагмах каркасных зданий, плитах перекрытий, шахтах лифтов и других элементах, кро¬ме указанных в пункте а), на сварке, а в 7- и 8-балльных районах допускается соединение арматуры диаметром до 22 мм внахлестку без сварки. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110
|
СП 14.13330.2014.
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней. а что делать,если арматура d32?только встык? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18
|
Почему так категорично, ванная сварка.
Можно использовать соеденительные муфты с конической резьбой (LENTON и им подобные) или обжимные которые обеспечивают равнопрочный стык. Ванная сварка - это слишком затратно. Мы (Одесса) используем обжимные, согласно ТУ У В 2.8-45.2-35641811-001:2008. Механические соединения арматурных стержней не имеют ограничений по употреблению в проектировании зданий воспринимающих нагрузки статического, повторно-статического или динамического действия. В связи с высокой надежностью, механические соединения арматурных стержней рекомендуется употреблять преимущественно в железобетонных конструкциях повышенной ответственности (сооружений блоков АЭС, транспортного строительства, высотных зданий, возведение сооружений в сейсмических районах и т.п., которые воспринимают повторно-статические, динамические и сейсмические нагрузки вместо (или вместе) сварных соединений и соединений внахлестку (без сварки). [IMG]http://s017.***********/i421/1411/fc/7a6ad06e824e.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось A.Ros, 10.11.2014 в 11:20. |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
В этой теме в конце обсуждалось по поводу соединения колонн в сейсмических районах. Мы проектируем больше по СНиП II-7-81.
п. 3.59 СНиП II-7-81: "3.59. В зданиях и сооружениях расчетной сейсмичностью 9 баллов без специальных анкеров не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм", поэтому больше 28 стараемся не применять. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Цитата:
внахлестку без сварки - в зонах 7 и 8 баллов при диаметре стержней до 20 мм; внахлестку без сварки, но с "лапками" или с другими анкерными устройствами на концах стержней - в зонах 9 баллов. При диаметре стержней 20 мм и более, соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью сварки или с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) независимо от сейсмичности площадки." Т.е получается все таки в колоннах соединят внахлест все таки при любом диаметре нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
подниму тему...
Из СП 14.13330.2014: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
dallaev, из "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры"
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Оно... только шайбу надо принять с оглядкой на ГОСТ 14098-2014. Размер шайбы длина ширина не менее 4 диаметра толщина не менее 0,75 диаметров. (см тип сварки Т12-Р3)
Последний раз редактировалось dallaev, 07.12.2015 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
Цитата:
----- добавлено через 17 сек. ----- может быть есть литература с подобными узлами? |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
|
|||
|
||||
Крюки и лапки
|
||||
|
||||
Это скорее стык при помощи петель.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Полистиролбетон для несущих конструкций | Коллега | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.07.2021 11:42 |
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? | PKB1178 | Железобетонные конструкции | 18 | 14.01.2019 16:37 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Устройство фундаментов в сейсмических районах | Серега | Основания и фундаменты | 5 | 21.02.2009 12:28 |