Непрочитано 05.03.2012, 11:33 #1
Минимальная ширина кирпичной стены для опирания балки
ALEXIY245
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74

Здравствуйте, товарищи, можно ли металлическую балку (монорельс) в машинном помещении над лифтовой шахтой опереть
на кирпичную стену (t=250 мм), Нагрузка на балку (её длина -3450 мм) приложена в середине пролёта балки = 1000 кг,
расстояние до балки от пола маш. помещения - 2300 мм.
Просмотров: 3831
 
Непрочитано 06.03.2012, 02:03
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно, если осторожно. Центрирующую прокладку под балки не забудь. И ж.б. подушку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 09:04
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый ALEXIY245
Стенна машинного помещения 250мм? Не промерзнет?
По существу вопроса: проверь стену по теплотехнике, а кладку на смятие под балкой (СП 15.13330.2010).
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Минимальная ширина кирпичной стены для опирания балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08