Здравствуйте товарищи!
Появилась необходимость расчёта трёхэтажного здания. Стальной каркас с ж/б плитами по стальным балкам. Планируется: плита 150 мм по профлисту, на металлические балки будут приварены уголки, к этим уголкам приварят вертикальные арматурные каркасики, которые идут вдоль волны профлиста. Как корректно выполнить модель в расчётной программе? Поискал похожие темы на форуме, к единому решению так и не пришли. Один из наиболее часто предлагаемых вариантов состоял из конструировании двух схем - один для расчёта МК, где плита представлена как нагрузка, а второй уже с нормальной плитой для расчёта КЖ. Данный вариант мне нравится, но у меня сейсмика 9 баллов, и мне кажется что при расчёте МК плита, представленная в виде нагрузки, не отразит корректное влияние на схему при сейсмике. Есть же все таки какая-то жёсткость у этой плиты.
Последние темы на данный вопрос были 5 лет назад, может кто-то что придумал за это время, или расчётные программы обзавелись новыми приятными функциями? Работаю в основном в скаде, но добровольно-принудительно пересаживают на Лиру, скорее всего эта схема тоже будет выполнена в Лире.
Просмотров: 3373
 
Непрочитано 28.03.2019, 13:53
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от MarOl Посмотреть сообщение
на металлические балки будут приварены уголки, к этим уголкам приварят вертикальные арматурные каркасики, которые идут вдоль волны профлиста.
Зачем? Считай обычный каркас, а плита только в качестве нагрузки. Плиту затем как ж/б по профлисту.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 00:24
#3
MarOl


 
Регистрация: 30.03.2018
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем? Считай обычный каркас, а плита только в качестве нагрузки. Плиту затем как ж/б по профлисту.
А насколько корректным будет поведение схемы при сейсмике без жёсткости плиты? Вы лично сталкивались с подобными задачами?
MarOl вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 03:51
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А плита предполагает совместную работу с балками или нет?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 05:58
#5
MarOl


 
Регистрация: 30.03.2018
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А плита предполагает совместную работу с балками или нет?
Ну вот так вот ориентировочно будет выглядеть узел между плитой и балками.
Вот насколько данное решение даст совместную работу балочной клетки и плиты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 174
Размер:	46.4 Кб
ID:	212387  
MarOl вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 07:33
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от MarOl Посмотреть сообщение
А насколько корректным будет поведение схемы при сейсмике без жёсткости плиты?
Для сейсмики важна жёсткость в плоскости - диск.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А плита предполагает совместную работу с балками или нет?
Предполагать можно всё, что угодно. В данном случае лучше отдельно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 00:37
#7
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Предполагать можно всё, что угодно. В данном случае лучше отдельно.
Не факт - можно получить завышенные периоды низших форм и попасть на ниспадающую часть спектра. Для определения сейсмических нагрузок жесткость плиты лучше учесть, а вот для расчета окончательной статики с учетом сейсмических нагружений можно и грохнуть, заменив нагрузкой.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 12:46
#8
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Судя по чертежам, это сталежелезобетонная конструкция и считать ее нужно совместно. Я бы сделал стальные балки с эксцентриситетом и плиту с ребрами. На одном из вебинаров в АРСС рассматривалась похожая конструкция: http://steel-development.ru/katalog....at=17&center=4
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 15:02
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
по моделированию сталежелезобетонных перекрытий по стальному настилу (без совместной работы профлиста и бетона) методом конечных элементов.
Рессора?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 15:58
#10
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Цитата:
Рессора?
Если без совместного, то близко к этому. Но не учитывается профнастил, а балки учитываются.
Профнастил может быть учтен на этапе подбора арматуры. Ну или заданием дополнительного стального слоя при использовании слоистых материалов для оболочек плиты и ребра.
Николай Баглаев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ж/Б плита по металлическому каркасу. Как лучше выполнить модель в скаде (ну или в ЛИРЕ)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как лучше выполнить соединение раскосов с поясами? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 6 28.08.2013 13:21
КЭ пластина, плита в Лире 4атланин Лира / Лира-САПР 1 26.04.2008 09:18
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30