| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
Цитата:
з.ы. Я не ГИП (опыт еще надо копить долго), и нет времени для подробного анализа. ++ Сменил у 77 элемента тип1 на тип2. И Чудо момент 6т. появился. (нагрузки пост., снег и ветер слева) Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 22.03.2010 в 14:32. Причина: пару слов пропустил. дополнение |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
besik, всё очень просто, у вас жесткости колонны не хватает, как подкрановой, так надкрановой. Если Вы гляните в СНиП "Нагрузки и воздействия", там есть горизонтальные отклонения колонн с мостовыми кранами (зависит от режима крана), так вот перемещения там очень строгие - порядка в 10мм уложиться надо, у вас же подкрановая - 55мм, надкрановая - 115мм. Всё тут сразу понятно - жесткости мало. Да, в крайней колонне двутавры разведены на 100см - сами то двутавры стоят верно, только вот смысл их разводить нет - максимум если планки сыграют, но в расчете то их нет. Поэтому вы хоть в данном расположении двутавры на километр разведите, а эффект такой же - общий момент инерции относительно оси х (сортамет) будет равен сумме собственных моментов инерции - эффект бы был, если бы вы двутавры развернули на 90градусов - но тогда в сечении будут работать вертикальные оси двутавров - что тоже не есть хорошо. Короче тут нужно вводить если не 40К1 двутавры, то сварные. У вас по гибкости ветви могут не пройти. Для надкрановой части и покрановой "мю" доходит до 3. Оцените гибкость сечения - получите ответ - жесткости колонны не хватает.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Будте добры,поясните по поводу создания конструктивных элементов:
в каких случаях их необходимо создавать.Для чего они вообще создаются?Получается что если создаешь КЭ,Лир-СТК подбирает огромные профили (рассматриваю схему автора).Правильно ли я понимаю,что при данной задаче (жёсткое сопряжение стоек с нижним поясом фермы) не нужно объединять в КЭ? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
пояснение, привязанное к Вашей ферме: конструктивный элемент создается тогда, когда один из реальных проверяемых (или подбираемых)геометрических элементов (панель нижнего пояса, раскос, стойка, панель верхнего пояса) разбиты на несколько КЭ. Можно пойти и от обратного. Допустим, Ваш верхний пояс разбит на n частей раскосами. Тогда для проверки (или подбора) пояса фермы. к примеру, коэффициент расчетной длины панели нижнего пояса равен. Тогда вы объединяете весь пояс в один конструктивный элемент и придаете му коэффициент расчетной длины 1/n
|
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Доброго времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста. Считаю ферму в ЛИР-СТК. Вот такую: [IMG]http://s55.***********/i150/1210/99/675ea1a923c6.jpg[/IMG] Как правильно задавать раскрепления для прогибов (интересует верхний и нижний пояс) ? В местах примыкания раскосов к поясам? Раньше я думала, что раскрепления, это место, где элемент прерывается и начинается новый. Т.е. верхняя точка (конек). Но тогда использование Н.с. 999% . Потом я поставила раскрепления в местах примыкания раскосов - уже более менее получается. я сомневаюсь, в этом ли и была моя ошибка, и спрашиваю вас.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Раскрепление для прогибов устанавливается в зоне пересечения элементов ортогональных плоскостей (в общем случае). Ну вот, например, решетка является опорой для поясов в плоскости фермы, но не является опорой из плоскости (там по шагу прогонов). Но оценка прогиба пояса (в пределах панели) между решеткой обычно не требуется, поэтому задавать нужно на левом и правом концах поясов, теоретически. Относительный прогиб (по умолчанию в Лире 1/400) нужно пересчитать по СП (согласно высоты и пролета) задать к всей длине фермы. Сравните с результатом по РСН. Нам результаты расскажите. Честно говоря, никогда с таким не сталкивался, проще по РСН посмотреть. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
ander,
Ну наконец-то мне ответили!! Да я уже и сама разобралась, мне наш главспец объяснил)) Видите ли, мне не просто прогибы надо посмотреть. Моя цель - подобрать сечения по Лир-СТК. Чтобы лир-стк правильно подобрала сечение по 2ПС нужно правильно задать раскрепления. (в лир-стк просто ставятся раскрепления и все, там не разделяется в какой плоскости, или из какой плоскости) Глав специалист сказал - ставь раскрепления в местах опирания прогонов (для верхнего пояса). а для нижнего я поставила в 3 местах: на концах и посередине (см. картинку в посте 48) - его не спрашивала. Ферму я рассчитываю серийную. И вот что у меня вышло. Я не вышла на серийные сечения, у меня получились немножко, но больше. Может потому что я рассчитывала на снеговой мешок еще...Не знаю. (Ферму приняла в проекте крупная проектная организация, моя прошлая)
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
А в чертеже эти "раскрепления" будут присутствовать в тех же местах в виде системы распорок и растяжек по НП ферм?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Цитата:
А элемент мне с ферменного пришлось поменять на универсальный (10). Т.к. я стержни разбивала пополам. ( для балок всегда надо разбивать пополам, чтобы посчиталось по 2ПС- по аналогии я поступила с фермами). С ферменным элементом ТАКое не прокатывало - я поменяла тип элемента и все посчиталось. Цитата:
Вот мои файлы!
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
А Вы до конца осознаете, чем занимаетесь? Пока не поздно - бежим к главспецу и уточняем ТОЧНО! где будут распорки. (Не переживайте - это наша работа указывать точки закрепления расчетчикам, или Вы думаете будет лучше если к нему прибежит заказчик и ткнет носом в двойной перерасход стали?)!!! А насчет справки - литературы: такие файлики Вам на глаза попадались?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Саразан, не знаю, может, не в тему, но в данном случае, Вам стоит считать не "балкой", а "колонной" и не будете себя мучить процентами по 2ПС (это нужно оценить вручную), а раскрепления для прогибов есть как в вертикальной (красные метки), так и горизонтальной плоскостях (синие метки), но от них Вам советую отказаться в свете перехода на расчет "колонного" элемента.
У Вас есть внеузловая нагрузка? И опять я чего-то не понимаю, на кой прогиб внутри панели? Когда важен по ферме всего один (по сути, в середине) и только по нижнему поясу. А про распорки Вам правильно говорят.. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
di12,
Распорки по нижнему поясу я знаю, где стоят. Спасибо, что так доходчиво объясняете, где справка, но мне известно ее местоположение) ander, Я не могу уловить смысл. При чем здесь "колонные элементы" тем более. Есть внеузловая нагрузка - ветер например. Лир-СТК подбирает сечения по двум ПС - первому и второму. Чтобы рассчитала и по второму - я и делаю все это: разбиваю стержень пополам, ставлю раскрепления и т.д.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Подведем итог вышесказанному))
Исправила я раскрепления: по верхнему поясу - места опирания прогонов, по нижнему поясу - места примыкания связей по н.п. В сечениях не поменялось ничего, те же сечения выдает. Сравнивать нет смысла , потому что расчеты велись в разное время, по разным нормам. У меня верхний пояс не прошел по серии. По серии сечение: 180х140х7 (гнутый замкнутый), а у меня 200х160х5. Остальное прошло точь-в-точь почти! Честно - даже сама удивилась! Всем большое спасибо, за то, что помогли мне разобраться!
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |