Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет каркаса промздания в ЛИРЕ(кто как считает ?)

Расчет каркаса промздания в ЛИРЕ(кто как считает ?)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2010, 22:24 #1
Расчет каркаса промздания в ЛИРЕ(кто как считает ?)
Mak
 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117

Добрый день уважаемые проектировщики.
За мою не долгую карьеру у меня возникло несколько вопросов:
Итак мне нужно спроектировать одноэтажное здание КМ в сейсмическом районе. Расчеты я веду в ЛИРЕ 9.4. И меня интересует кто как считает каркасы пром. здания?(я испробовал несколько вариантов)

1. В лире задается полная схема каркаса (включая кровельные прогоны),
- все элементы задаются 10 типом и связи тоже(в том числе крестовые и реактивные).
- коэффициент мю по колоннам из плоскости рамы равен 1 (в плоскости считается отдельно)
- вес ограждающих конструкций прикладывается к верху колонн
2. В лире задается каркас, состоящий из рам и реактивных связей, прогоны и крестовые связи считаются отдельно.
- крестовые связи не ставятся, но коэффициент мю по колоннам из плоскости рамы равен 1 (в плоскости считается отдельно)
3. В лире считается только плоская рама(выбирается наихудший случай)

Во всех 3 случаях усилия для расчета узлов берутся из таблицы усилий элементов РСУ. Эти же усилия берутся и для расчета фундаментов...
Просмотров: 60226
 
Непрочитано 07.09.2010, 12:23
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Какой ужас!!! Вы это серьезно????
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 15:39
#3
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Я по молодости считал и по 1 и 3 варианту.
- 1 варианте будет достаточно сложно добиться правильного расчета крестовых связей.
- во 2 варианте будут подобраны большие сечения колон
- а 3 вариант, требует очень хорошего понимания работы конструкций
Mikka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 16:12
#4
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Какой ужас!!! Вы это серьезно????
А вы как считаете ? поделитесь опытом...
Mak вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 19:35
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


По промзданиям по-моему было в:
-Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций / Курсовое и дипломное проектирование. Исследовательские задачи.
-Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 20:15
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


А я вот, получив материал на экспертизу, по примененной расчетной схеме (для простых зданий и сооружений) зачастую на 90% процентов делаю вывод о квалификации расчетчика. Впрочем, как и по постам на форуме.

P.S. И если вариант плоской рамы требует большего понимания работы конструкции, чем пространственной схеы, то я умолкаю

P.P.S. Не по теме, но добавлю: объем расчетных материалов иногда просто прямо указывает, что результаты никто не анализировал -"А у меня все машина посчитала"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 20:46
#7
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Цитата:
P.S. И если вариант плоской рамы требует большего понимания работы конструкции, чем пространственной схеы, то я умолкаю
Я имел в виду, что мы считаем только плоскую раму в Лире, а все остальное прикидываем в ручную...
И что забить тупо схему элементами типа 10 намного проще, а потом сказать что машина все посчитала...
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 20:50
#8
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


я считаю пространственную схему в Лира с последующей передачей в лира стк, но конечно же, вариант с плокой рамой никто не отменял.
Лира Стк имеет возможность проверить некоторые типовые узлы.
сложные хорошо проверять в ansys
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 21:19
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
Я имел в виду, что мы считаем только плоскую раму в Лире, а все остальное прикидываем в ручную...
И что забить тупо схему элементами типа 10 намного проще, а потом сказать что машина все посчитала...
ОК, Вы принесли мне расчет на экспертизу. Первое, что я Вас спрашиваю: почему применен 10-й тип КЭ, а не 5-й. Разницу понимаете ?

P.S. Такая "экспертиза" все-таки гипотическая и доброжелательная. В реале обнаружив "неположенные" изгибающие моменты, например, в месте шарнирного опирания стропильной фермы я напишу: "Статическтй расчет представляется недостоверным - объяснить наличие изгибающих моментов в размере ... в месте..."

P.P.S. А вот по грамотному ручному расчету вопросов не будет. Никогда. Только вот не нравится слово "прикидываем"

P.P.P.S. Кстати, по первой схеме автор изначального вопроса в 99 % случаев неверно посчитает прогоны, если передаст этот расчет в ЛИР-СТК или аналогичные "навески"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 22:24
#10
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Как я понимаю, даже если при расчете фермы взять 10 тип КЭ, то моменты там будут стремится к 0, и ими можно пренебречь... (разумеется если схема задана правильно...)
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 22:24
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
... в сейсмическом районе. ..
Вас интересуют особенности моделирования при наличии именно сейсмических воздействий?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 22:32
#12
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вас интересуют особенности моделирования при наличии именно сейсмических воздействий?
- как считать в сейсмическом районе
- как считать крестовые связи
(я не нашел ни одного внятного объяснения как это сделать, если использовать нелинейные элементы то лира не позволяет использовать РСУ...)
- как получить нагрузки на фундаменты
(я беру максимальную по модулю нагрузку из таблицы "РСУ стержни")

з.ы. пришел к выводу что прогоны нужно считать в ручную...
з.з.ы имеется в виду крестовые связи в пространственном каркасе... в ручную конечно они считаются на раз...

Последний раз редактировалось Mak, 07.09.2010 в 22:50.
Mak вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 07:54
#13
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
з.ы. пришел к выводу что прогоны нужно считать в ручную...
На чём основан этот вывод!?
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 08:26
#14
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Ну например на том, что вертикальный предельный прогиб прогона определяется с учетом длительной снеговой нагрузки [таб.19, СНиП 2.01.07-85*], которая равна 0,5 кратковременной (см. п 1.7к СНиП 2.01.07-85*]. А вот прочность и устойчивость с учетом кратковременной...
Да и еще , если прогоны не работают в схеме как распорки, то учесть это тоже проблематично, хотя и можно...
Mak вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 08:29
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
- как считать в сейсмическом районе
- как считать крестовые связи
(я не нашел ни одного внятного объяснения как это сделать, если использовать нелинейные элементы то лира не позволяет использовать РСУ...)
- как получить нагрузки на фундаменты
(я беру максимальную по модулю нагрузку из таблицы "РСУ стержни")

з.ы. пришел к выводу что прогоны нужно считать в ручную...
з.з.ы имеется в виду крестовые связи в пространственном каркасе... в ручную конечно они считаются на раз...
- так же, как и в несейсмическом, с добавлением воздействий по СНиП II-7-81*. При этом потребуется разобраться с особенностями ввода в программу исходных и последующего анализа результатов.
- все же существует способ - где-то читал, просто Лиру не знаю. Принцип скорее такой: связи задаются элементами одностороннего действия (на сжатие не работают), пользуясь СНиПовским допущением о "выключении" сжатой гибкой связи.
- нагрузки на фундаменты лучше получить отдельно по загружениям. И так и выдавать. Получить можно в виде реакций опор, или нагрузок от фрагмента и т.д. Более правильные нагрузки получаются при совместном расчете сооружения и основания.
- прогоны вручную считать надо эксперту IBZ, он любит это дело. Надеюсь, он сам расшифрует свое предостережение.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.09.2010 в 08:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 08:51
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- прогоны вручную считать надо эксперту IBZ, он любит это дело. Надеюсь, он сам расшифрует свое предостережение.
Моменты и поперечные силы для обычных разрезных прогонов я действительно считаю всегда вручную - быстрее, знаете те ли А непосредственно подбор сечения делаю по своей программе.

А насчет предостережения... Почти уверен, что автор первого поста загружает прогоны равномерно. Такое справедливо только при однопролетной схеме опирания профнастила. Для 2-пролетной схемы коэффициент для средней опоры k=1.25, для 3-х пролетной - k=1.1, для 4-х пролетной k=1.14. При этом в месте разрезности листа коэффициенты меньше 1. Получается, что нагрузка на отдельные прогоны получится заниженной и прогон, возможно, будет подобран ошибочно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 09:54
#17
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Да, на это к своему стыду я не обратил внимание, и считал все прогоны одинаково... Успокаивает только то, что я не выжимал из расчета прогонов так сказать "ВСЕ СОКИ"
Mak вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 09:56
#18
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


IBZ
А как же унификация!?
Или, "некоторые", ставят отдельные прогоны - другого сечения (подобранные - по заниженной нагрузки )?

Последний раз редактировалось st2008, 08.09.2010 в 10:09.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 10:17
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
IBZ
А как же унификация!?
Или, "некоторые", ставят отдельные прогоны - другого сечения (подобранные - по заниженной нагрузки )?
А где Вы углядели, что я против унификации. В большинстве случаях считают по худшему и применяют такое сечение везде. Хотя, наверное, бывают и исключения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 10:29
#20
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


[quote=IBZ;622760]ОК, Вы принесли мне расчет на экспертизу. Первое, что я Вас спрашиваю: почему применен 10-й тип КЭ, а не 5-й. Разницу понимаете ?
Поясните пожалуйста разницу в результатах расчета и чем она вызвана
Андрей85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет каркаса промздания в ЛИРЕ(кто как считает ?)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Поверочный расчет каркаса medved Расчетные программы 16 01.06.2010 08:33
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
Расчет каркаса с заполнением в Лире dlyareg Лира / Лира-САПР 7 20.04.2005 15:47