| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая функция временного деформационного шва?

Какая функция временного деформационного шва?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2017, 08:02 #1
Какая функция временного деформационного шва?
d_polehin
 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40

Суть проблемы. Имеем фундаментную плиту внушительных размеров (20х8х4м). Смесь В20. В рабочке заложен ВРЕМЕННЫЙ деформационный шов шириной 1200 на всю толщину плиты. Так вот внимание вопрос: чем его потом заполнять и для чего он вообще?
Просмотров: 3145
 
Непрочитано 14.10.2017, 11:14
| 1 #2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Имеем фундаментную плиту внушительных размеров (20х8х4м)
В границах понятия "фундаментная плита" это далеко не "внушительные размеры"... хотя 4м...что это
Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
В рабочке заложен ВРЕМЕННЫЙ деформационный шов шириной 1200 на всю толщину плиты.
В Вашем случае при длине плиты 20м, можно вообще без шва обойтись, по нормам запрета нет. Для этого хорошо бы обеспечить беспрерывность бетонирования. Но даже если бетонировать в несколько этапов то тоже такой промежуточный шов не обязателен. Проектировщик просто перестраховался
Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Так вот внимание вопрос: чем его потом заполнять и для чего он вообще?
Например в "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа" (п.6.17) указано, что плиту следует делить на температурно-усадочные швы, расстояние между которыми не должно превышать 40м. Если нет возможности обеспечить непревышение этой длины, то делают в длинной плите промежуточные временные швы, шириной 1200мм. Спустя 3-4 недели после бетонирования их следует забетонировать.

Последний раз редактировалось UnAtom, 14.10.2017 в 13:31.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 14:48
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


6.17. Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона.
Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м.
Если фундаменты не могут быть разделены на участки длиной менее 40 м, то необходимо предусматривать временные усадочные швы шириной от 0,7 до 1,2 м. В этих случаях из массива фундаментов с обеих сторон временного шва (в уровне подошвы и верхней поверхности фундамента) должна быть выпущена рабочая арматура, которую, спустя 3-4 недели после бетонирования фундаментов необходимо соединить сваркой с накладными стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 16:14
#4
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
В Вашем случае при длине плиты 20м, можно вообще без шва обойтись, по нормам запрета нет. Для этого хорошо бы обеспечить беспрерывность бетонирования. Но даже если бетонировать в несколько этапов то тоже такой промежуточный шов не обязателен. Проектировщик просто перестраховался
рабочий шов на отм 1800

всем спасибо за ответы! жаль что гугл и яндекс не нашли ничего(
d_polehin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая функция временного деформационного шва?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Функция определяющая принадлежность отрезков одной прямой granit201z LISP 6 18.04.2016 12:40
При повторном запуске кода, функция SSGET возвращает nil. Почему? vladimirr_b Программирование 3 25.11.2015 03:41
Excel. Пользовательская функция замещения буквенных индексов числовыми AlphaGeo Программирование 2 06.07.2010 12:12
Функция rem Владимир М Программирование 5 20.12.2005 17:13