| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать?

Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2017, 16:11 #1
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать?
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Добрый день!
Хочу обсудить следующий вопрос, не дающий мне покоя.

Дано: есть подкрановая балка коробчатого сечения, с рёбрами, вполне себе классическая задача.
Замоделировал ее в скаде оболочечными элементами и решил посмотреть устойчивость, напряжения по Мизусу, прогибы и т.п.
При расчете по прочности столкнулся с проблемой: напряжения в срединной плоскости пластинок на пределе, но проходят, а вот напряжения внешних или внутренних волокон выше предельных (значительно, но в незначительных по размеру зонах: изломе нижнего пояса, постановки рёбер или приложения нагрузки).

Отсюда дурацкий вопрос: стоит ли обращать внимание на напряжения по внешним граням пластинок? По сути передо мной классический краевой эффект в тонких пластинках, а значит вклад момента в ней необходимо учитывать, однако коллега уверяет меня в том, что при расчетах сплошных балок необходимо рассматривать только срединную плоскость, а все краевые эффекты нивелируются конструктивными требованиями (сваркой узлов, постановкой ребер и т.п). В качестве аргумента приводит пункт 8.2.1 СП16, где в формуле расчета изгибаемых элементов по напряжениям берутся напряжения именно в срединной плоскости.
Звучит не очень убедительно, честно говоря.
Если колесо крана заедет в отсек верхнего пояса, ограниченный двумя стенками балки и рёбрами, его можно рассматривать как плиту, опертую по четырем сторонам (на две стенки балки и 2 ребра), толщина плиты небольшая, но и пролёты незначительные, в этой условной вырезанной плите возникнут моменты, напряжения от которых должны суммироваться с общим сжатием верхнего пояса, рассматривая всю балку в целом. Почему этими напряжениями пренебрегают?


В связи с этим вопрос:
Стоит ли учитывать краевые эффекты при оценке напряжений в пластинах сварных балок, или оценивать напряжения следует только в срединной плоскости пластинок? Почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 318
Размер:	43.9 Кб
ID:	196235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 297
Размер:	53.6 Кб
ID:	196236  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 294
Размер:	53.7 Кб
ID:	196237  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 282
Размер:	51.8 Кб
ID:	196238  


Последний раз редактировалось SkyFly, 29.11.2017 в 16:22.
Просмотров: 10797
 
Непрочитано 29.11.2017, 16:26
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


согласно техническим нормам - нужно. другой вопрос, что в зависимости от режима там могут допускаться пластические деформации, но сами напряжения (приведенные по Мизесу) учитывают
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 16:36
#3
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


ETCartman, спасибо за отзыв! Однако, если смотреть новый СП16.13330.2017 года, п 8.1, там написано что при расчетах на прочность балки крановых путей при любом режиме работы следует относить к 1 классу, т.е. никакой пластики не допускается.
Если считать напряжения по Мизусу по срединной плоскости пластин (по безмоментной теории), то все получается красиво (рисунок 4), однако если рассматривать напряжения по внешним и внутренним волокнам, т.е. с учетом моментов -- картина резко ухудшается (рисунки 2 и 3).
(Сомнения есть в обе стороны: и вроде физически вроде никуда не денется этот вклад в напряжения от моментов, а с другой стороны балке 60 лет и никаких дефектов за все время эксплуатации)
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
согласно техническим нормам - нужно
А можно ссылку на конкретный пункт? А то в п. 8.2.1 того же СП16 (правда для расчета стенки) пишут сигма_х брать по срединной поверхности. Больше упоминаний про напряжения не нашел.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 17:50
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
... напряжения внешних или внутренних волокон выше предельных (значительно, но в незначительных по размеру зонах: изломе нижнего пояса, постановки рёбер или приложения нагрузки)...
Их не нужно учитывать. Их на деле нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 17:56
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Их на деле нет.
Вот и коллега говорит что их нет. Но хотелось бы понять почему. В частности, в вышеописанном примере.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 19:19
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Если в пластине краевые напряжения (фибровые) отличаются от средних напряжений (по центральной линии) то это значит что пластина изогнута. В Вашем случае это место перелома нижнего пояса, там нижний пояс пытается распрямится а стенка ему не дает, поэтому он и гнется. По верхнему поясу, судя по всему, происходит изгиб пояса от крановой нагрузки, ребра являются опорами, а пояс неразрезной плитой. В общем, фибровые напряжения вполне "честные", присутствуют и в реальной конструкции.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 04:52
#7
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А можно ссылку на конкретный пункт?
Не помню и лень ковыряться. Там все зависит от характера нагружения и сколько циклов (и еще от ряда факторов).
По существу соглашусь с #6 о том что краевые напряжения означают изгиб и обычно всегда и во всех нормах учитываются.
В то же время концентраторы напряжений - совершенно отдельный вопрос. В них всегда есть пластические деформации. Вот у вас картинка не совсем понятна. Если у вас тяжелый режим работы, то до растянутой зоны ребра не доводят (поперек проката не варят). А вообще этот вид НДС имеет отношение к расчету на усталость.
Если вы считаете ответственную подкрановую балку, то ее вообще говоря крутит всегда. И проверки там делают с эксцентренно приложенной нагрузкой (как минимум горизонтальной)
Отвечая на ваш начальный вопрос совершенно определенно - при расчете оболочек (оболочечными элементами) всегда берут максимальные с учётом изгиба. То есть смотрят напряжения в крайних волокнах и анализируют их по ситуации. Только в мембранах можно говорить о какой то срединной линии.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 05:29
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
... изломе нижнего пояса, постановки рёбер или приложения нагрузки...
Это концентрация. По точечным пикам приведенных нельзя судить о прочности конструкции.
Вот результат такого подхода - каркас 40-футового контейнера из 250х150х8 - см.1.
Для раскрытия этих точек нужно моделировать тщательно - см.2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пики.png
Просмотров: 260
Размер:	562.9 Кб
ID:	196261  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как надо.png
Просмотров: 268
Размер:	123.2 Кб
ID:	196262  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2017 в 05:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 07:11
| 1 #9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это концентрация.
Удивительную вещь открою вам, Ильнур. Кроме концентрации могут быть еще точки сингулярности, в которых напряжения бесконечны теоретически (при нагрузке 1 грамм). Такие точки сложно устранить и они есть в 99,99% практических моделей. И да - это не ошибка, точное решение теории упругости тоже имеет асимптоту в таких местах (а численное только воспроизводит уравнения теории упругости, которое в линейной постановке единственно и не зависит от метода или программы)
И моделировать их тщательно смысла нет - поскольку чем мельче сетка, тем больше результат. Равно как и учет пластических деформаций ничего не дает - пластические деформации тоже стремятся к бесконечности (только размер зоны пластичности может иметь смысл).
Точки сингулярности обычно как раз вообще можно в большинстве случаев игнорировать - трещина появляется в других местах как правило.
Почему? Потому что теория упругости относится к условному континууму, а например металлы имеют кристаллическую структуру и при расчете усталости это в частности учитывается коэффициентом чувствительности (мелкие концентраторы менее опасны чем крупные, а иногда вообще не опасны).
На вашей первой картинке сетка настолько грубая что трудно сказать что это и какой там MAX (и есть ли он вообще конечный). Может какой то артефакт вообще от bonded contact. Когда вы видите маленькую красную точкy в пределах одного элемента, это почти всегда "особая точка' или точка сингулярности. Напряжения в ней нет. В отчет его писать нельзя - глупо же. Отсюда возникают постоянно глупые темы (которые еще и закреплены) Потому что из всего похабного советского курса сопромата человек уясняет только одно - надо найти максимальные напряжение и сравнить с допускаемым (в сопромате плохо объясняют что таким образом в нормах сравнивают тн номинальные напряжения, а в МКЭ это понятие не имеет смысла)
Многие программы делают сетку автоматом и можно сгустить ее сколько угодно и проверить что действительно рост максимального напряжения не прекращается (т.н. график сходимости - раньше обязывали строить)
Когда нибудь в 50й версии SCAD научится это делать (хотя сейчас это делает почти любая открытая программа) и тогда всех его пользователей настигнет озарение.
А вот ребро в балке - это точно классический концентратор (при расчете одновременно совпадает с сингулярной точкой). Это правило - поперек проката ничего старайся не варить (хотя на самом деле не всегда опасно). Всех таких вещей не перечесть.

Последний раз редактировалось ETCartman, 30.11.2017 в 07:33.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 08:03
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Удивительную вещь открою вам, Ильнур.
Спасибо, что-то все нынче предлагают типа "Почитай Гордона "Почему мы не проваливаемся сквозь пол"".
Цитата:
... моделировать их тщательно смысла нет - поскольку чем мельче сетка, тем
Тщательность - это не мельчение сетки в данном случае. Там нет резкого угла, а есть плавный переход в виде шва.
Цитата:
Точки сингулярности обычно как раз вообще можно в большинстве случаев игнорировать
В принципе нельзя решения принимать по точечному max.
Цитата:
На вашей первой картинке сетка настолько грубая что трудно сказать что это и какой там MAX (и есть ли он вообще конечный). Может какой то артефакт вообще от bonded contact. Когда вы видите маленькую красную точкy в пределах одного элемента, это почти всегда "особая точка' или точка сингулярности. Напряжения в ней нет. В отчет его писать нельзя - глупо же.
Не то чтобы глупо вписали, но и приняли сечение по этой точке.
Цитата:
...всего похабного советского курса сопромата...
Вас там что кормят чем-то специальным?
Цитата:
человек уясняет только одно..
Смотря какой человек. Ты же не с луны упал например.
Цитата:
Многие программы делают...график сходимости, когда нибудь..в 50й версии SCAD научится это делать...
Причем тут СКАД? Я выложил результаты Компаса (вроде). Второй с узлами - вообще IDEA (пытаюсь на английском освоить, русской нет).
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
А вот ребро в балке - это точно классический концентратор (при расчете одновременно совпадает с сингулярной точкой)..Всех таких вещей не перечесть.
И не надо. Автору надо конкретно сказать - что ему делать с эфтими его точками - вешаться или игнорировать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 08:55
#11
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Нет, давайте-ка разбираться по пунктам.
ETCartman, говорит про математические концентраторы, не имеющие физической природы, их выявить достаточно легко -- сгущаем сетку в три-четыре раза и зона концентрации напряжений так же будет уменьшаться вслед за сеткой, но речь же не о них.
Я говорю о напряжениях изгиба в самой пластине. Рассмотрим верхний пояс.
Верхний пояс, опираемый на рёбра и стенки балки, работает (физически) как неразрезная плита. Нагрузка от кранового колеса задана распределенной на некоторую ширину (по высоте рельса под 45 градусов, да мы тут не читываем жесткость рельса но не суть). В результате получаем изгиб в верхнем поясе, как ни крути. К этому изгибу надо добавить напряжения от сжатия верхнего пояса, которое возникает от момента общего сечения балки, получается (см. картинку 1). Так почему напряжения от изгиба пластинки следует проигнорировать, если физически (а не чисто математически) они в природе есть?

Аналогично с нижним поясом -- там изгиб в пластинке появляется из-за классического краевого эффекта при резком изменении направления пластины. Если вырезать узел этого излома и считать по безмоментной теории, получится отсутствие равновесия (см. картинку 2), по этому момент в ней так же физически возникает, и по напряжениям в некоторой области (малой, но все-таки) будет такая же картинка как и на картинке 1.

Иначе как пластикой и шаманским "распределится" я не могу объяснить почему не следует обращать внимания на эти напряжения. Что я упускаю в своих рассуждениях?

П.С. балка 26 м, кран 250, режим работы -- легкий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 122
Размер:	9.5 Кб
ID:	196266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 109
Размер:	7.3 Кб
ID:	196268  

Последний раз редактировалось SkyFly, 30.11.2017 в 09:01.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 09:10
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
... В результате получаем изгиб в верхнем поясе, как ни крути. ...Так почему напряжения от изгиба пластинки следует проигнорировать, если физически они в природе есть?..
Не знаю, почему Вы вообще создали тему, раз все так просто? Есть М - есть М/W. Какие проблемы?
Я-то так понимаю, что сама величина М может быть определена по-разному, независимо от физической сути. А это уже математика. Т.е. проблема не в наличии/отсутствии факта изгиба, а в величине М. Я верно излагаю? Или Вы уверены, что М (или сигма) определен таки точнейшим макаром?
Цитата:
Иначе как пластикой и шаманским "распределится" я не могу объяснить почему не следует обращать внимания на эти напряжения.
Да нет, тут шаманов нет. Не обращать внимания надо из-за неверности величины напряжения. Как я полагаю, при тщательном расчете (моделировании) можно получить точные величины.
Например, если Вы моделировали оболочками, и без швов, попробуйте какое-нить место (например где ребро) смоделировать объемниками, и со швами. А мы потом сравним готовые результаты и сделаем конкретный вывод, кто насколько ошибался .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 09:24
#13
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. проблема не в наличии/отсутствии факта изгиба, а в величине М.
Вопрос был задан стоит ли вообще учитывать этот самый М и его вклад в напряжения на примере практической задачи. Если брать напряжения по срединной полскости, этот самый М -- игнорируется полностью. независимо от его величины.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при тщательном расчете (моделировании) можно получить точные величины.
Например, если Вы моделировали оболочками, и без швов, попробуйте какое-нить место (например где ребро) смоделировать объемниками, и со швами.
Такое моделирование, приведет только, к обрезанной эпюре моментов над опорами. Это можно сделать и руками.
Шаг постановки рёбер, 650мм, ширина балки 800; толщина рёбер 12 мм, ну еще накинем столько же из-за сварных швов, получим ширину опоры от оси 18 мм, ну 20, итого пролёт у нас изменился на 9.4%, а значит момент уменьшится на 20% и ничего не надо объемниками моделировать. Всё равно же вклад от изгиба будет и существенный.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Вполне допускаю, что верхий пояс может рельс "спасать". Прогиб неразрезной плиты будет ограничен прогибом рельса на таком же пролёте (а точнее жесткости этих двух элементов будут складываться) и на выходе получим незначительный момент (или нет? проверю).
Что же тогда делать с нижним поясом и краевым эффектом от резкого излома пластины?

Последний раз редактировалось SkyFly, 30.11.2017 в 09:38.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 10:08
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
...пролёт у нас изменился на 9.4%...
Это Вы зачем пролет уменьшаете сварными швами? Типа моментально и легко установили, кто ошибается? Я говорю не об уточнении пролета, а о напряжениях на грани сечения по ребру/излому и т.д. Распределение в пластине - одно, в объемнике - другое.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
...Вполне допускаю, что верхий пояс может рельс "спасать". ...
Точно не помню, но вроде в Руководстве ЦНИИПСК по расчету подкрановых это оговорено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Концентратор.png
Просмотров: 164
Размер:	2.0 Кб
ID:	196278  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 10:27
#15
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это Вы зачем пролет уменьшаете сварными швами?
Потому что учет толщины ребра, а так же моделирование объемниками сварных швов приведет именно к этому.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Типа моментально и легко установили, кто ошибается?
Типа моментально и легко и без моделирования знаю как будет меняться момент в одной и другой модели. Учет ширины опоры приведет к урезанию эпюры моментов над опорами, изменение напряжений в пролётной части -- следствие.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 11:13
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Вопрос был задан стоит ли вообще учитывать этот самый М и его вклад в напряжения на примере практической задачи
Коробчатые балки, да еще с подвижной нагрузкой, имеют целый ряд особенностей, которые весьма желательно представлять при оценке компьютерного моделирования. Обширная информация по этому вопросу содержится в литературе по подъемно-транспортным машинам (кранам). Необходимые сведения можно отыскать в литературе за авторством М.М. Гохберга, А.И.Дукельского, Н.Г. Павлова.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 11:24
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Потому что учет толщины ребра, а так же моделирование объемниками сварных швов приведет именно к этому.
Я считаю, не только к этому. Пик должен рассосаться. Или у Вас при мельчении оболочек приреберные значения не меняются? На глаз не видно, насколько там мелко.
Цитата:
моментально и легко и без моделирования знаю как будет меняться момент
А само напряжение как будет меняться? Не хотите проверить таки? Нам тоже интересно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 17:55
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пик должен рассосаться.
Это вряд-ли. Будет ещё больше. Смотря какая функция формы в основе КЭ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 18:08
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вряд-ли. ...
Надо просто проверить в программе и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 04:51
#20
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
ETCartman, говорит про математические концентраторы, не имеющие физической природы,
Ну физическую природу они имеют, но измеряются совсем другими величинами и вообще целая наука. В данном случае вам оно не нужно. Все что я могу добавить - напряжения такого рода обычно учитываются. Резервуары имеют краевой эффект у днища - есть специальная проверка (любой учебник). В подкрановых балках тоже в любых нормах есть проверки с учетом краевого эффекта, очень важные (например поясной шов)
Не учитывать это нельзя, потому что это уже не локальное ндс и оно близко к одноосному (один компонент напряжений доминирует).
Как проверить напряжения с учетом концентрации - тоже ясно. В СНИП (наверно в СП тоже) была таблица в зав-ти от группы конструкций. Группа на самом деле не отвеченное число а численно равна так называемому теоретическому коэффициенту концентрации напряжений (в линейной постановке). Если у вас легкий режим то наверно эта проверка и не актуальна. Посчитать по фибровым напряжениям M/W и все.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения Верд Железобетонные конструкции 12 30.06.2017 09:39
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40