| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2009, 21:24 | #1 | |
Демонтаж плит перекрытия внутри построенного здания
Красноярск
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 29184
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Стены кирпичные? Прежде чем демонтировать, оцените несущую способность с учетом возникающих эксцентриситетов в гнездах от вывороченных плит... и изменившейся конструктивной схемы здания. Правильнее всего подвести под плиты хорошие леса с опалубкой, чтобы не сыпалось ничего и не валилось, и -пилите, Шура, пилите. Не долбите.. Сначала вдоль, потом поперек... А гнезда, если оставшиеся торцы плит вываливаться начнут (что вообще говоря, нежелательно) - закладывать на расширяющемся цементе... ИМХО. А вообще меня учили старые инженеры - в реконструкции не трогай более необходимого. Стояло - и пусть стоит. Тем более, что можно упереться. Ищите, мол, дурака, а я под таким не подпишусь. Трансвааль все помнят. Типа пепел стучит в мое сердце!
|
|||
|
||||
xak24,
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179
|
Эх, хотя бы просто демонтировать
Каркас здания жб с поперечным расположением ригеля. наружные стены-кирпич.. Плиты перекрытия 5800х1200 мм. Высота этажа 5 метров. Плиты убираются, чтобы организовать в получившемся проеме лестницу |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
|
1. пробиваете места для строповки лебёдкой
2. отбиваете бетон у краёв, пока полностью арматура не оголится 3. плита повиснет на арматуре 4. далее сварщик образает арматуру с одного края 5. придерживая лебёдкой обрезанный край, аккуратно поворачиваете плиту вокруг оставшихся стержней 6. желательно опустить первый край плиты на деревянный поддон, потом его легче будет сдвигать, когда оставшуюся часть отрежете 7. отрезаете оставшиеся арматурины сверху 8. придерживая стропами(лебёдкой или ещё чем) опускаете второй конец плиты.
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 06.08.2009
Москва
Сообщений: 1
|
Все элементарно ! С помощъю алмазной резки демонтируемое перекрытие разрезается на транспортабельные части и лебетками либо пионером опускается все вниз. При этом никакого долбления и вибраций нет. Уже неоднократно производились такие работы. Если что могу помоч !!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 1
|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, демонтируем п-образные плиты на одноэтажном здании. Проштрабили места примыкания плит, подогнали кран начали дергать. Плиты лежат мертво. Залезли из здания, оказалось плиты приваренные (видны металлические пятаки, но не виден сварочный шов). Здание строилось годах в 50-х. Подскажите какие нибудь нормативные документы по которым монтируются такие плиты, или кто то уже с этим сталкивался! |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Плиты на монтаже привариваются обычно в 3-х точках. На покрытии необходимо определить крайнюю плиту что монтировалась последней. С нее и начинается демонтаж. Вы имеете доступ к 3-ем привареным узлам. Газовым резаком сдуть сварку, плита обычно приваривается сверху с самой плиты вот почему не видно сварки внизу, сверху проверить анкеровку которую тоже обрезать. Проблема с первой плитой, получаете доступ до трех монтажных узлов для резака а затем сдвинуть ломом и стропите спокойно за петли если сохранились или с помощью универсального стропа черех дырку за ребро.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Да, резка частями, алмазная, продольная по пустотам, сколько пустот - столько и продольных прорезов, (перфоратор или отбойник устойчивости зданию и конструкциям не прибавит, а если все устоит, то, не дай Бог, если когда-нибудь кого-то придавит, сразу вспомнят потрескавшуюся штукатурку). А вот под плиту завести дощатый настил по строительным лесам, чтобы отрезанные части не били по перекрытию и резать прорезанную по пустоте часть плиты от центра, чтобы уменьшить разрушение стен в точках опор.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD | DonMof | SCAD | 23 | 02.11.2011 22:08 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
новый каркас внутри старого здания!? | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.08.2008 15:20 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |