| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.05.2014, 17:54 | #1 | |
Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 14478
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
А разве это не балочное перекрытие или я неправильно разобрал? если балочное, то, кажется, проверить чтобы a*l_2/l_1>1 (обозначения по "рекомендации по проектированию жб монолитных каркасов с плоскими перекрытиями") и проверить балки на поперечную силу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
расчет на поперечную силу (оно же продавливание в отношении плиты) вести для балок.
учет работы плиты на продавливание в данном случае возможен только при условии заведения поперечной арм. балки в тело плиты (свесов), чего естественно не присутствует. мне больше интересно накой консольные балки сделаны высотой больше пролетных? как учитывается в расчете отсутствие ответной части...? момент с консолей пойдет практически весь на колонну, а в схеме этого наверняка не учтено.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
В балочной схеме моменты учитываются в самом значении поперечной силы в балке.
Цитата:
Цитата:
По теме: посчитать балки на поперечную силу, посчитать плиту на продавливание, взять большую несущую способность. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- т. е. при определённой высоте утолщения (не равной нулю) мы получит результат говорящий, что наличие утолщения никак не повлияло на прочность по продавливанию? Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2014 в 13:03. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Если по простому:
1. возьмите шарнирноопертую балку без нагрузки - очевидно поперечные силы равны нулю. Приложите момент в одной из опор - убедитесь что поперечные силы есть. 2. Возьмите этажерку с жесткими узлами в несколько этажей и пролетов. Сделайте тоже самое - приложите момент в одном из узлов, убедитесь в стержнях примыкающих к узлу появились поперечные силы. Если по правильному - Q есть производная от M. А так как при переходе от Q к M появляется постоянная интегрирования, то: Например в шарнирноопертной и защемленной с двух сторон балке под одной и той же распределенной нагрузкой. Результат, говорящий о несовершенстве методики расчета. Иначе не получится - либо простые расчетные схемы и приблизительные результаты, либо сложные (с объемными КЭ) схемы и точные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
realdoc, Вы лишь подтвердили, что Q и М жёстко не связаны, но не показали причину учёта/неучёта M в плите и балке.
В чём порочность на Ваш взгляд второго варианта расчёта (см. тему)? Не более ли правильно рассматривать продавливание на разомкнутом контуре из 4-х отрезков (перпендикулярно сторонам балки) и учитывать при этом моменты? ----- добавлено через ~2 мин. ----- - отчасти согласен, здесь близок случай с нeучётом в расчёте на Q полок тавра. Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2014 в 14:06. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Покажете - я с Вами соглашусь :-). Концентрируя момент на балках мы концентрируем поперечную силу на них же. Поэтому распределение поперечных сил по контуру становится совершенно иное - по крайней мере неравномерное. Считать что в предельной стадии заработает в полной мере и полка и балка без дополнительных экспериментов необоснованно. Даже ученые мужи в СП 2003 года убрали учет тавровых полок при расчете балок на поперечные силы, хотя в СНиП 2.03.01-84 такой учет был. "Не наше дело предписывать Богу как ему управлять этим миром" (с). |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
С другой стороны, почему тогда этот простой метод для балок (где моменты каким-то образом учитываются) не распространить и на плиты (что ранее в нормах и было)? |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Связь прямая. Берем узел колонны, к которому с двух сторон шарнирно примыкают балки. Представим, что пролеты разные - с одной стороны 6, с другой 9м. Получаем, что поперечные силы с одной и другой стороны отличаются - естественно в 1,5 раза. Рассмотрим точно такую же схему, но балки примыкают жестко. Будут ли такими же поперечные силы? Нет - они будут отличаться. Вот именно таким образом, момент в узле примыкания к колонне меняет поперечные силы в примыкающих балках. И поэтому когда Вы считаете на эту поперечную силу Вы уже учли этот момент в узле сопряжения с колонной.
Цитата:
А что ранее было в нормах - можно было считать плиту на продавливание как балку на поперечную силу? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Не совсем понял в чем заключается проблема? И что в итоге Вы хотите рассчитать?
На фото - явно балочная схема. Если сечения балок соответствуют общепринятым представлениям о назначении размеров поперечных сечений балок, то и считайте наклонное сечение балки. Причем тут тогда продавливание плиты? При расчете наклонных сечений балок моменты в балке (в определенных случаях) учитываются.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
При том, что при определенном соотношении размеров балок и плитной части при расчете по СП Вы получите порадокс, при котором не будь балок совсем - плита бы прекрасно прошла на продавливание, но с той же плитой и дополнительно балками прочность балок на поперечную силу не обеспечена. Что очевидно есть нонсенс. Кто бы еще знал эти "общепринятые представления". |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- на фото пример, интересует общий случай расчёта. Даже можно сузить задачу: при какой высоте утолщения начнётся рост прочности по наклонным сечениям стыка? Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - только при отгибах продольной арматуры. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - именно! |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
объемные конечные элементы и ансисы-абакусы-космосы Вам в помощь. Ну или простые модели и противоречивые результаты.
И это было очевидно неправильно. Просто раньше когда говорили "продавливание" подразумевали капительные плиты (для которых отношение эксцентриситета к рабочей высоте сечения было небольшое) или фундаменты (тоже самое) поэтому формулы продавливания это не учитывали. Когда стали бездумно применять данные формулы к тонким безбалочным безкапительным плитам терпение ученых мужей закончилось. Хотя справедливости ради и раньше была методика с рассмотрением части контура и нагрузки приходящейся на эту долю контура (см. расчет на продавливание по пособию по расчету фундаментов). Так как нагрузка на участок фундамента (т.е. давление под подошвой) напрямую зависит от момента, то это и был учет момента. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Уважаемый реалдок.
Может быть Вы и правы, и точно знаете - что?, кем?, в каком состоянии? считалось десятки лет назад (мало, кто это знает), что учитывалось, а что нет. Никто не располагает точными данными, а следовательно - и не может этого утверждать со 100%-ой вероятностью. Вам, на мой взгляд, следует чаще использовать такие слова, как "видимо", "может быть", "весьма вероятно", "мне кажется". И ещё. Меня очень заинтересовал парадокс (нонсенс), описанный Вами в #13 (рез-т расчёта на Q перекрытия с балками и без них. Что проходит, а что - нет). Если не трудно - дайте исходные данные по этому "парадоксальному случаю". Т. е. - габариты сечения, нагрузки и нормативные документы, которые приводят (при их использовании) к такому результату. Последний раз редактировалось VVN59, 10.05.2014 в 18:49. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Мне кажется я был на конференции в НИИЖБе, где видимо об этом говорили люди, весьма вероятно имеющие отношение к разработке и СНиП 2.03.01-84* и Руководства по расчету безбалочных перекрытий и некоторых других документов. Если так интересны конкретные фамилии, завтра на работе найду сборник докладов конференции. Подобный вопрос я задавал одному из авторов нормативных документов по железобетону. Не совсем такой, но подобный. И ответ который я от него услышал вполне совпадает с моей точкой зрения. Вам, москвичам, хорошо - сходили на Рязанский проспект и выяснили, а другим приходится гадать на форумах. |
|||
|
||||
Извините, если не правильно понял Вашего обсуждения, но разве расчет на продавливание расчитывается не по формуле Fпред=Rbt*Ab ? где Ab может считаться для каждого участка отдельно и суммироваться? так Ab = u*h0, ну и остается только вычертить u - она будет не прямоуголная, и посчитать по участкам и сложить Ab. Или такие способы противоречат сапромату?
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 19 | 09.07.2013 17:49 |
как рассчитать плиту перекрытия | nfdv | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.01.2012 16:50 |