| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?

Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2014, 17:54 #1
Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592




Варианты расчёта:
  1. Не учитывать плиту в расчете на продавливание, а учитывать только утолщения (крестообразный утолщенный участок плиты).
  2. Учитывать все участки, суммируя несущие их способности плиты, при этом для участков разной высоты принимать разные h0.
  3. Какой-то другой способ.

Изображения
Тип файла: jpg p0003-sel.jpg (344.0 Кб, 3095 просмотров)

Просмотров: 14478
 
Непрочитано 09.05.2014, 19:23
#2
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


А разве это не балочное перекрытие или я неправильно разобрал? если балочное, то, кажется, проверить чтобы a*l_2/l_1>1 (обозначения по "рекомендации по проектированию жб монолитных каркасов с плоскими перекрытиями") и проверить балки на поперечную силу.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 23:00
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


расчет на поперечную силу (оно же продавливание в отношении плиты) вести для балок.
учет работы плиты на продавливание в данном случае возможен только при условии заведения поперечной арм. балки в тело плиты (свесов), чего естественно не присутствует.

мне больше интересно накой консольные балки сделаны высотой больше пролетных? как учитывается в расчете отсутствие ответной части...? момент с консолей пойдет практически весь на колонну, а в схеме этого наверняка не учтено.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 01:23
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
расчет на поперечную силу (оно же продавливание в отношении плиты) вести для балок
- в плите при продавливании момент учитывается, в балке - нет.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
заведения поперечной арм. балки в тело плиты (свесов)
- а разве такое вообще бывает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 06:50
#5
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в плите при продавливании момент учитывается, в балке - нет.
В балочной схеме моменты учитываются в самом значении поперечной силы в балке.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
мне больше интересно накой консольные балки сделаны высотой больше пролетных?
Для ограничения прогибов скорее всего.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
момент с консолей пойдет практически весь на колонну, а в схеме этого наверняка не учтено.
Надо учесть и всего делов-то.
По теме: посчитать балки на поперечную силу, посчитать плиту на продавливание, взять большую несущую способность.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 12:57
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В балочной схеме моменты учитываются в самом значении поперечной силы в балке.
- каким образом? Пример ошибочности такого утверждения: одинаковой Q может соответствовать разный М (например, в зависимости от пролета балки при одном её сечении), тем не менее расчёт на Q одинаков для любого случая (если q=0=const, а сила на балку в середине пролёта).
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
посчитать балки на поперечную силу, посчитать плиту на продавливание, взять большую несущую способность.
- т. е. при определённой высоте утолщения (не равной нулю) мы получит результат говорящий, что наличие утолщения никак не повлияло на прочность по продавливанию?

Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2014 в 13:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 13:47
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- каким образом?
Если по простому:
1. возьмите шарнирноопертую балку без нагрузки - очевидно поперечные силы равны нулю. Приложите момент в одной из опор - убедитесь что поперечные силы есть.
2. Возьмите этажерку с жесткими узлами в несколько этажей и пролетов. Сделайте тоже самое - приложите момент в одном из узлов, убедитесь в стержнях примыкающих к узлу появились поперечные силы.
Если по правильному - Q есть производная от M. А так как при переходе от Q к M появляется постоянная интегрирования, то:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
одинаковой Q может соответствовать разный М
Например в шарнирноопертной и защемленной с двух сторон балке под одной и той же распределенной нагрузкой.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. при определённой высоте утолщения (не равной нулю) мы получит результат говорящий, что наличие утолщения никак не повлияло на прочность по продавливанию?
Результат, говорящий о несовершенстве методики расчета. Иначе не получится - либо простые расчетные схемы и приблизительные результаты, либо сложные (с объемными КЭ) схемы и точные результаты.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 14:00
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


realdoc, Вы лишь подтвердили, что Q и М жёстко не связаны, но не показали причину учёта/неучёта M в плите и балке.
В чём порочность на Ваш взгляд второго варианта расчёта (см. тему)?
Не более ли правильно рассматривать продавливание на разомкнутом контуре из 4-х отрезков (перпендикулярно сторонам балки) и учитывать при этом моменты?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Результат, говорящий о несовершенстве методики расчета.
- отчасти согласен, здесь близок случай с нeучётом в расчёте на Q полок тавра.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2014 в 14:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 14:17
#9
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
realdoc, Вы лишь подтвердили, что Q и М жёстко не связаны, но не показали причину учёта/неучёта M в плите и балке.
Уговорили :-) - покажите схему, приложение сосредоточенного момента в которой не вызывает изменения поперечных сил :-).
Покажете - я с Вами соглашусь :-).
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В чём порочность на Ваш взгляд второго варианта расчёта (см. тему)?
Концентрируя момент на балках мы концентрируем поперечную силу на них же. Поэтому распределение поперечных сил по контуру становится совершенно иное - по крайней мере неравномерное. Считать что в предельной стадии заработает в полной мере и полка и балка без дополнительных экспериментов необоснованно. Даже ученые мужи в СП 2003 года убрали учет тавровых полок при расчете балок на поперечные силы, хотя в СНиП 2.03.01-84 такой учет был. "Не наше дело предписывать Богу как ему управлять этим миром" (с).
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 14:50
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
покажите схему, приложение сосредоточенного момента в которой не вызывает изменения поперечных сил
- не уловил прямой связи с вопросом. Попробую яснее выразиться: в разных схемах разное соотношение М и Q, Вы же утверждаете, что в расчета балок на Q каким-то образом сидит учёт всех этих разнообразных случаев соотношение М и Q. К тому же в плитах учитываются вполне определённые по значению моменты, а не некая область их значений.
С другой стороны, почему тогда этот простой метод для балок (где моменты каким-то образом учитываются) не распространить и на плиты (что ранее в нормах и было)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 17:08
#11
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не уловил прямой связи с вопросом.
Связь прямая. Берем узел колонны, к которому с двух сторон шарнирно примыкают балки. Представим, что пролеты разные - с одной стороны 6, с другой 9м. Получаем, что поперечные силы с одной и другой стороны отличаются - естественно в 1,5 раза. Рассмотрим точно такую же схему, но балки примыкают жестко. Будут ли такими же поперечные силы? Нет - они будут отличаться. Вот именно таким образом, момент в узле примыкания к колонне меняет поперечные силы в примыкающих балках. И поэтому когда Вы считаете на эту поперечную силу Вы уже учли этот момент в узле сопряжения с колонной.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
С другой стороны, почему тогда этот простой метод для балок (где моменты каким-то образом учитываются) не распространить и на плиты (что ранее в нормах и было)?
Потому что балка примыкает к колонне с одной стороны и распределение касательных напряжений по ширине балки можно считать равномерным. По контуру продавливания напряжения при наличии моменты распределены неравномерно. Поэтому просто так перейти не получится.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не распространить и на плиты (что ранее в нормах и было)?
А что ранее было в нормах - можно было считать плиту на продавливание как балку на поперечную силу?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 17:28
#12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Не совсем понял в чем заключается проблема? И что в итоге Вы хотите рассчитать?
На фото - явно балочная схема. Если сечения балок соответствуют общепринятым представлениям о назначении размеров поперечных сечений балок, то и считайте наклонное сечение балки. Причем тут тогда продавливание плиты?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
- в плите при продавливании момент учитывается, в балке - нет.
При расчете наклонных сечений балок моменты в балке (в определенных случаях) учитываются.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 17:36
#13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
При расчете наклонных сечений балок моменты в балке (в определенных случаях) учитываются.
Там совсем другой механизм разрушения рассматривается.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Причем тут тогда продавливание плиты?
При том, что при определенном соотношении размеров балок и плитной части при расчете по СП Вы получите порадокс, при котором не будь балок совсем - плита бы прекрасно прошла на продавливание, но с той же плитой и дополнительно балками прочность балок на поперечную силу не обеспечена. Что очевидно есть нонсенс.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если сечения балок соответствуют общепринятым представлениям о назначении размеров поперечных сечений балок, то и считайте наклонное сечение балки.
Кто бы еще знал эти "общепринятые представления".
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 17:49
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
можно было считать плиту на продавливание как балку на поперечную силу?
- нет, моменты при продавливании не учитывались.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На фото - явно балочная схема.
- на фото пример, интересует общий случай расчёта. Даже можно сузить задачу: при какой высоте утолщения начнётся рост прочности по наклонным сечениям стыка?
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
общепринятым представлениям о назначении размеров поперечных сечений балок, то и считайте наклонное сечение балки.
- начнём постепенно уменьшать высоту утолщения до нуля, в какой момент Вы скажете, что это уже не балочная схема, а плитная? Кстати, балочные схемы применяют и для плоских перекрытий.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
(в определенных случаях) учитываются.
- только при отгибах продольной арматуры.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
получите парадокс, при котором не будь балок совсем - плита бы прекрасно прошла на продавливание, но с той же плитой и дополнительно балками прочность балок на поперечную силу не обеспечена
- именно!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:07
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
интересует общий случай расчёта.
объемные конечные элементы и ансисы-абакусы-космосы Вам в помощь. Ну или простые модели и противоречивые результаты.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, моменты при продавливании не учитывались.
И это было очевидно неправильно. Просто раньше когда говорили "продавливание" подразумевали капительные плиты (для которых отношение эксцентриситета к рабочей высоте сечения было небольшое) или фундаменты (тоже самое) поэтому формулы продавливания это не учитывали. Когда стали бездумно применять данные формулы к тонким безбалочным безкапительным плитам терпение ученых мужей закончилось.
Хотя справедливости ради и раньше была методика с рассмотрением части контура и нагрузки приходящейся на эту долю контура (см. расчет на продавливание по пособию по расчету фундаментов). Так как нагрузка на участок фундамента (т.е. давление под подошвой) напрямую зависит от момента, то это и был учет момента.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:23
#16
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый реалдок.

Может быть Вы и правы, и точно знаете - что?, кем?, в каком состоянии? считалось десятки лет назад (мало, кто это знает), что учитывалось, а что нет.
Никто не располагает точными данными, а следовательно - и не может этого утверждать со 100%-ой вероятностью.
Вам, на мой взгляд, следует чаще использовать такие слова, как "видимо", "может быть", "весьма вероятно", "мне кажется".

И ещё.

Меня очень заинтересовал парадокс (нонсенс), описанный Вами в #13 (рез-т расчёта на Q перекрытия с балками и без них. Что проходит, а что - нет).
Если не трудно - дайте исходные данные по этому "парадоксальному случаю". Т. е. - габариты сечения, нагрузки и нормативные документы, которые приводят
(при их использовании) к такому результату.

Последний раз редактировалось VVN59, 10.05.2014 в 18:49.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:44
#17
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Может быть Вы и правы, и точно знаете - что?, кем?, в каком состоянии? считалось десятки лет назад (мало, кто это знает), что учитывалось, а что нет.
Никто не располагает точными данными, а следовательно - и не может этого утверждать со 100%-ой вероятностью.
Вам, на мой взгляд, следует чаще использовать такие слова, как "видимо", "может быть", "весьма вероятно", "мне кажется".
Уважаемый VVN59! Хорошо, может быть Вы правы:
Мне кажется я был на конференции в НИИЖБе, где видимо об этом говорили люди, весьма вероятно имеющие отношение к разработке и СНиП 2.03.01-84* и Руководства по расчету безбалочных перекрытий и некоторых других документов. Если так интересны конкретные фамилии, завтра на работе найду сборник докладов конференции.
Подобный вопрос я задавал одному из авторов нормативных документов по железобетону. Не совсем такой, но подобный. И ответ который я от него услышал вполне совпадает с моей точкой зрения.
Вам, москвичам, хорошо - сходили на Рязанский проспект и выяснили, а другим приходится гадать на форумах.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:44
#18
alexandr_popov


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 47
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™


Извините, если не правильно понял Вашего обсуждения, но разве расчет на продавливание расчитывается не по формуле Fпред=Rbt*Ab ? где Ab может считаться для каждого участка отдельно и суммироваться? так Ab = u*h0, ну и остается только вычертить u - она будет не прямоуголная, и посчитать по участкам и сложить Ab. Или такие способы противоречат сапромату?
alexandr_popov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 18:46
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
использовать такие слова, как "видимо"
- думаю, они просто опускаются за своей очевидностью.


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexandr_popov Посмотреть сообщение
Или такие способы противоречат сапромату?
- сопромату нет, нормам - да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:51
#20
alexandr_popov


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 47
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™


ну нам надо, чтобы не рухнула, а нормы носят рекомендательный характер
alexandr_popov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? msv_mnv Железобетонные конструкции 19 09.07.2013 17:49
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32