06.12.2007, 12:19 | #1 | |
Жесткие узлы в швеллере???
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252
|
||
Просмотров: 3934
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Два швеллера с планками: планки рассчитываются с учетом расстояний между ними (см. хоть Беленю). Если вы реконструкцию делаете, то надо обследовать как минимум сначала - вплолне может быть там вовсе и не одна планка, просто в КМ так по-дурацки это нарисовано, а в КМД расставили через 40i = 750 мм. Кстати, а почему только на крайние момент: на средние гоняют временную нагрузку. А может там и не швеллеры вовсе, а двутавры. Делать реконструкцию по КМ (хоть бы который и сам делал) - это ерунда.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Возможно, нагрузка (сосред.) приложена ближе к крайним опорам и момент в вашем промежуточном узле меньше. Вторая версия: сечение двут. принято конструктивно.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
База стойки какая то странная. Как я понял стойка считается защемленной в обоих направлениях, уголок в базе на отгиб должен работать. Это ж бункерная площадка, там главное правильно нагрузки собрать, да все ассиметричные загружения выловить. Составное сечение из швеллеров не хуже любого другого, вопрос в нагрузках. Еще смущает "безответное" ребро опорного столика балки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Обследование было, но там только степень коррозии определена, а о соответствии исполнения проекту - ни слова. Да и КМД не сохранилось, только КМ. На следующей неделе там буду, сам посмотрю. Нагрузка по проекту там первоначально планировалась большая (бункеры), на самом деле бункеры построены не были, только площадки. Теперь хотят на них емкости 12-тонные впендюрить.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Хворобьевъ
Если бы я сам выбирал обследователя и заключал договора! Служебную о неудовлетворительных материалах я написал, да только это долгая песня.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65
|
Кто сказал что это рамный узел? Обычный шарнирный. Такая колонна может передать момент только в направлении наибольшей жесткости швеллеров (т.к. несчастная планочка ничего не выдержет в другом направлении) в таком случае уголки на отгиб не пройдут. А швы которые вас так смущают (вертикальные) для передачи N колонны на уголки.
Посмотрите связи здания. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Тепловой пункт типовая конструкция? Не дают узлы. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.09.2007 10:20 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf | MasterZim | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.05.2006 15:19 |