Непрочитано 27.04.2015, 08:21 #1
Применение пластиковых резервуаров в качестве маслосборника на подстанции
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Здравствуйте!!!

Заказчик хочет видеть на подстанции пластиковый резервуар под маслосборник.

Странновато, но якобы современно и долговечно!!!

Вопрос:

1. Применял ли кто их в проекте?
2. Какой тип выбрать, все же масло поступает под высокой температурой в него!!!
3. Какие подводные камни могу выползти!!!
Просмотров: 3638
 
Непрочитано 27.04.2015, 08:52
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Темпертура масла и выползет...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:01
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Тогда какую температуру масло правильнее брать.

Брать близкой к вспышке около 150град. (самовозгоранию).

Конечно дойдя до маслосборника она будет меньше, но все же высокой.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:10
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Конечно дойдя до маслосборника она будет меньше, но все же высокой.
"2. Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т.п.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/19/#ixzz3YU1WgfTa"
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:27
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
"2. Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т.п.
К чему???? Мысль не улавливаю!!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:30
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
К чему???? Мысль не улавливаю!!!!
Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать................................ распространение пожара........................
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:36
#7
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Да это понятно!!!! Пламегаситель стоит в маслоприемнике.

Тут идет речь о маслосборнике и применение его в пластиковом исполнении.

Что то даже термостойкие резервуары не попадаются на глаза!!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 07:02
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Устройство маслоприемников и маслоотводов
При чем здесь маслоприемники и маслоотводы когда речь идет о

Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
резервуар под маслосборник
Из ПУЭ, п.4.2.69
8) маслосборники должны предусматриваться закрытого типа и должны вмещать полный объем масла единичного оборудования (трансформаторов, реакторов), содержащего наибольшее количество масла, а также 80 % общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения. Маслосборники должны оборудоваться сигнализацией о наличии воды с выводом сигнала на щит управления. Внутренние поверхности ... и маслосборника должны быть защищены маслостойким покрытием.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Применение пластиковых резервуаров в качестве маслосборника на подстанции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту Sarman Прочее. Архитектура и строительство 3 15.06.2013 15:28
Применение напыляемого пенополиуретана в качестве наружной теплоизоляции Yakomir Прочее. Архитектура и строительство 11 05.10.2012 18:51
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? SerStar Основания и фундаменты 1 17.05.2011 12:30
применение пластиковых труб в жилых зданиях medved Инженерные сети 4 02.09.2009 15:39