Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные перегородки

Кирпичные перегородки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2008, 15:24 #1
Кирпичные перегородки
oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

Помогите с очень простым вопросом.
Есть обыкновенная ж/б многопустотная плита перекрытия, опертая по двум сторонам.
А вопрос вот в чем?
Под этой плитой возвели перегородку и эта перегородка впритык приходит к плите, т.е. не остается ни какого зазора между плитой и перегородкой, в результате чего у плиты появляется дополнительная опора и появляются дополнительные усилия на которые эта плита не рассчитана.
Помогите мне найти в каких нормах есть требования к обязательному зазору между плитой и пергородкой.
Просмотров: 2420
 
Непрочитано 24.10.2008, 15:33
#2
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Эти требования есть в СНиП "Нагрузки и воздействия" - в самом конце, не помню какое приложение, по моему "Определение прогибов и перемещений". Там как раз про криз... кирпичные перегородки и про зазоры, которые должны быть, извинтие.
__________________
РАМА и MaXiMa

Последний раз редактировалось Хворобьев, 24.10.2008 в 15:37. Причина: зарапортовался
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 16:45
#3
Alexxx545

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.10.2008
Тула
Сообщений: 18


Если перегородки пазогребневые или полкирпича - думаю некритично, верхний шов раствором все равно плохо забъют.
Alexxx545 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 18:50
#4
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Если исходить из конструктивных требований, то прогиб плиты скорее всего ограничен и разумеется не должен превышать зазора между низом плиты и верхом перегородки. Подробнее см. СНиП рекомендованный Хворобьевым. Зазор обычно порядка 20-30мм. Устройства примыкания см. серии. В противном случае возможна передача нагрузки на нижележащее перекрытие.
RFL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 12:34
#5
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Всем спасибо!!!
oleg_81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные перегородки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перегородки высотой 6м. Nikee Прочее. Архитектура и строительство 15 28.07.2016 09:26
Как правильно замаркировать перегородки? WK Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2008 15:48
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39