| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.05.2009, 07:02 | #1 | |
Усиление кирпичных наружных стен
Инженер
Чита
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 11729
|
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 21.11.2006
Беларусь, Минск
Сообщений: 16
|
Основываясь на фотографии, все отмеченные трещины, это трещины в кладке облицовки. Причин много и вам они известны. Решения я представляю два оштукатуривание фасадов по сетке с анкеровкой в основную кладку, замена облицовки. Решение нужно принимать по ситуации, при значительной фрагментации, только второе решение. А с сквозными вертикальными трещинами - усиление фундаментов части здания расположенной на супеси, восстановление кирпичных простенков обоймой.
|
|||
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361
|
Трещины над и под перемычками и отслоение наружного облицовочного слоя кирпичной кладки бокового оконного откоса это классические последствия температурных деформаций (сжатия-растяжения) ж.б. перемычек. Проемы оконные небось шириной метра полтора и более.
Ну а качество кладки конечно не вызывает восторгов. Убедитесь обязательно перевязаны ли тычковые ряды лицевой кладки с основной кладкой стены, а то мало ли положили "чекушки", хотя это маловероятно.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
|
Спасибо за советы.
Наиболее рациональный вариант усиления. это устройство анкеров длинной около 300 мм с шагом 500 в шахматную клетку с последующим оштукатуриванием тяжелым ц.п по сетке рабице. Но при данном усилении есть некоторые тонкие места, первое это не ясность в каком состоянии находится внутренняя верста возможно что все усиление вывалится вместе со с стеной. второе это неработающая система вентиляции со временем приведет к образованию конденсата под штукатурным наметом это также по мойму приведет к разрушению наружных стен. Вот мне и кажется что как не крути а максимум что можно сделать это все таки разобрать и собрать по новый. Но есть одна вещь которую я не понимаю почему трещины строго вертикальные. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45
|
Согласен с RomansFather, #3. Для угрозы несущей способности стены признаков на фото не видно. Усиливать здесь надо теплоизолирующую ее функцию. Никаких металлических анкеров: концентраторы конденсатообразования - коррозия - раскол прилегающих кирпичей. Потребны: глубокая зачеканка и томпонаж пустошовки и трещин известковым раствором, естественно, на заполнителе - сроднике, силикатном песке, с порообразователем (примитивно, алюминиевой пудрой). Т.е. деформационно восприимчивым, теплым и !!! паропроницаемым р-ром для наружной версты кладки. И так на долго пока наружная силикатная верста не натрещится на отдельности деформационно совместимые для сожительства с керамической плотью. Штукатурка приблизит стабилизацию.
Последний раз редактировалось remonter, 01.06.2009 в 06:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45
|
К интерьерному фото в #8
Для передавливания простенка характерны множественные параллельные трещины вертикальной ориентации в КЛАДКЕ. И при слабом сцеплении штукатурки с кладкой они могли проявиться на ней интегральной монотрещиной, тем паче на слабо перевязанной облицовке : вскрыть штукатурку и если так – простенок в бондаж и инъектировать раздробленную кладку. Если в несущей кладке единая трещина, то предопределена могла быть роковой концентрацией вертикальных швов у одной вертикали, а побуждена тем же перенапряжением или / и горизонтальным растягиванием кладки простенка более и интенсивнее укорачивающимися при охлаждении перемычками, если между наружной и внутренними не устранен мостик холода : тогда довольно тампонировать трещину, сшив ее в горизонтальных швах скобами или свёрловидными анкерами. Но вот зачем наибольшее раскрытие в подоконной части? Последний раз редактировалось remonter, 02.06.2009 в 08:15. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
добавлено: мы когда при обследовании кирпичных зданий видим трещины, говорящие о разности осадок заказываем геодезическую съемку фасадов - в 80% случаев она подтверждает наши опасения. Последний раз редактировалось ЛИС, 02.06.2009 в 08:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
подскажите каким образом вы разделяете отклонения фасадов, которые были еще при строительстве и которые произошли в результате трещинообразования?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А так иногда исходим из того, что принимаем изначальную кривизну фасадов, которые укладываются в допустимые Нормами отклонения при строительстве. Иногда смотри на характер и величину развития трещин и пересчитываем угол раскрытия в крен и т.п. Так же оцениваются другие косвенные данные(дефекты), которые помогают распознать "истинную" природу отклонений фасадов на съемке. В общем больше похоже на шаманство, но с опытом начинаешь "чувствовать" что куда накренилось или просело или это брак при строительстве еще был. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
|
Цитата:
Исходя из фотографий фасада, могу сделать вывод о том, что либо срок эксплуатации выше заявленного, либо здание сложено из вторичного материала(кирпич явно не выглядит на 5 лет). Шурф облицовки(сделать его было нетрудно, я полагаю ) говорит о том, что использовался кирпич разной толщины: облицовка - полуторный, забутовка - одинарный, и усадка пустошовной забутовки могла вызвать отслоение и выдавливание пятирядки облицовки. На моей памяти был случай, когда почти два этажа подобной облицовки просто высыпалось из стены, срезав перевязочные тычки. Правда кладка была свежей. Но восстанавливать все-таки пришлось. Неприятно было то, что это был 4 и 5 этажи. Мне кажется, в данном случае надо будет точно так же демонтировать наружнюю версту и восстанавливать её заново с инъектированием ц/п р-ром. Если сохранятся тычки - то с уменьшением толщины швов, если нет - то через анкеровку... Рад, если помог. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
я же говорю про опыт обследователя который может увидеть или определить по различным признакам есть неравномерные осадки или нет. А далее идет обработка полученных данных при визуальном и инструментальном обследовании... Что касается пустот на глубине 50м... Извините, но что за здание должно быть и что за пустота, чтобы оказать влияние на разность осадок? для большинства зданий на не подрабатываемых территориях неравномерность осадок определяется не пустотами, хотя бывают и такие случаи... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Вот вам пример для наглядности к чему могут привести пустоты в грунте:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |