| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной стены на прочность

Расчет кирпичной стены на прочность

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2009, 15:47 #1
Расчет кирпичной стены на прочность
Ирина777
 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 9

[FONT=RomanS][color=#007ca5]Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, разобраться в расчете на прочность кирпичной стены. Есть 4 стены кирпичные, сверху монолитная плита покрытия, выше ничего нет. в СНиПе "Каменные и армокаменные конструкции" есть формула по которой следует производить расчет внецентренно сжатых элементов. есть в этой формуле коэффициент m[/color][/FONT][FONT=RomanS][size=1][color=#007ca5]g[/color][/size][/FONT][FONT=RomanS][color=#007ca5], для определения которого нужен эксцентриситет от действия длительных нагрузок. вот его-то я и не могу определить, совсем запуталась. на плиту действуют постоянные нагрузки и временные. к длительным относим нагрузку от людей с пониженным нормативным значением и снег с коэффициентом 0,5. Нормальная сила от длительной нагрузки в стене равна произведению этой нагрузки на грузовую площадь. а как же определить эксцентриситет приложения этой нагрузки. подскажите, пожалуйста. стена кирпичная наружная, толщиной 250 мм.[/color][/FONT]

Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.05.2009 в 00:14.
Просмотров: 14522
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:04
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Попробуй внимательнее посмотреть на место опирания плиты на стену (полностью плита опирается или нет). Хотябы случайный эксцентриситет есть.
Если уж считаешь на внецентренное сжатие, значится он (эксцентриситет) где то есть... Я так думаю.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:12
#3
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


По многочисленным просьбам сломавших глаза телезрителей мы переводим вопрос в кириллицу:

Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, разобраться в расчете на прочность кирпичной стены. Есть 4 стены кирпичные, сверху монолитная плита покрытия, выше ничего нет. в СНиПе "Каменные и армокаменные конструкции" есть формула по которой следует производить расчет внецентренно сжатых элементов. есть в этой формуле коэффициент mg, для определения которого нужен эксцентриситет от действия длительных нагрузок. вот его-то я и не могу определить, совсем запуталась. на плиту действуют постоянные нагрузки и временные. к длительным относим нагрузку от людей с пониженным нормативным значением и снег с коэффициентом 0,5. Нормальная сила от длительной нагрузки в стене равна произведению этой нагрузки на грузовую площадь. а как же определить эксцентриситет приложения этой нагрузки. подскажите, пожалуйста. стена кирпичная наружная, толщиной 250 мм.

Ответ: эксцентриситет, как ни странно - это расстояние от центра тяжести сечения стены до центра тяжести площадки опирания плиты.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:14
#4
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Плита опирается на какую-то часть стены, и давит равномерно распределённой нагрузкой на эту часть стены. Равнодействующая в центре, растояение от равнодействующей до середины стены = эксцентриситет.

Спасибо, Александр!
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 16:22
#5
Ирина777


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 9


Плита опирается полностью на стену. Про случайный эксцентриситет я знаю, но меня волнует другой ). это что же получается что ексцентриситета от нагрузки нет, только случайный? мне кажется что здесь что-то не так. нагрузка же односторонняя, стена не может быть центрально сжата
Ирина777 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:37
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Плита опирается на какую-то часть стены, и давит равномерно распределённой нагрузкой на эту часть стены.
В смысле равномерно распределенной?

Есть мнение, что по трапеции (что-то около того) напряжения распределяются. То бишь у внутреннего края стены напряжения по более (давит по сильнее) а у наружного края (там где конец/торец плиты) по менее напряжения (а может и отрыв?).

Цитата:
Растояение от равнодействующей до середины стены = эксцентриситет.
Вот это ближе к теме.

Автору тему советую глянуть Пособие к СНиП по Камненным и армокаменным конструкциям.
Для начала можно посмотреть распределение напряжений в месте опирания балки на стену.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:38
#7
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Можете принять треугольную эпюру передачи давления. Тогда это, кажется, одна шестая толщины будет...
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 16:48
#8
Ирина777


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 9


Спасибо большое, я так и подумала. Просто меня сбили формулой е=М/N. вот я и засомневалась
Ирина777 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:59
#9
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:19.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 17:07
#10
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Armin, каюсь, был не прав. Вы абсолютно правы. Давно не занимался кладкой, все забыл(( Нужно бутет перечетать это дело на досуге.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 00:15
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
<phrase 1=


Ирина777, еще одна такая выходка с гламурными шрифтами и я буду вынужден закрыть тему из жалости к тем, кто это вынужден читать, ломая глаза.
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 20:41
#12
Ирина777


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 9


Хорошо, хорошо, больше так не буду. Прошу прощения. Всем спасибо.
Ирина777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной стены на прочность

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28