20.02.2014, 07:34 | #1 | |
Совместная прокладка трубопроводов пара и горячей воды
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6701
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
А хоть какой принимайте, только с умом. Труба на трубе делают, чтобы уменьшить шаг опор. Что такое "под эстакадой" только Вам понятно. Если есть возможность, то лучше "в один этаж". Но если бы делать новую трассу, то очевидно, что в нижний ярус надо положить трубы 427 и 377, а на второй ярус 89 и 159. Разную температуру учитывать при выборе конструкции "труба на трубе", чтобы опоры имели достаточную длину для взаимного смещения труб.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 4
|
Эстакада- это крытое сооружение на колоннах высотой 6м, предназначенное для транзитных технологических трубопроводов. Она пересекает несколько авто и пешеходных дорог. Вот мне и надо всей конструкцией из трубопроводов под эстакадой обходить дороги, что будет служить компенсацией тепловых удлинений. Стоит вопрос что надежнее "труба на трубе" или делать этажерки. А опыт в проектировании тепловых сетей очень мал.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 14.04.2012
Чайковский
Сообщений: 7
|
Не стал создавать новую тему. Вопрос один почему нельзя монтировать трубу на трубе? Работаю на заводе! Мне так же сказали что монтировать теперь трубу на трубе нельзя ,хотя по заводу сплошь и рядом такие ситуации. Если нельзя то почему не выдают предписания по перекладке труб. Сам регулярно в литературе встречаю данный вариант прокладки, книги конечно же старые например "Справочник проектировщика проектирование тепловых сетей" под редакцией Николаева А.А. 1965 год. страница 41 пункт 3.3.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Вот кто сказал, пусть и покажут документ почему "теперь" нельзя. А то кто-нибудь пукнет в воду, и потом "цунами" расходятся.
В каком-то конкретном случае, в зависимости от диаметров, пролетов и транспортируемых сред может быть и нельзя. Но тысячи километров проложены "труба на трубе". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Стойки под опоры трубопроводов горячей воды. | Mageslay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2014 08:33 |
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании | sys81 | Технология и организация строительства | 20 | 07.12.2013 10:55 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |