в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе?
Лидика
 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53

Подскажите мне пожалуйста, в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе? я в первый раз делаю проект отопления. Врезка в существующую надземную теплотрассу - П-образная. До проектируемого здания - 19,6м. Надо ли еще устанавливать компенсатор?
__________________
Мне нужно все
Просмотров: 25669
 
Непрочитано 20.12.2011, 14:32
#2
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Скорее всего можно обойтись углами поворота...Эскизик набросайте, тогда еще можно будет что-нибудь сказать по вашему вопросу...Ближайшую неподвижку, диаметры, нагрузки, способ прокладки, кол-во труб, это все у вас же есть?
Crew-p13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 07:26
#3
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Вот что у меня есть
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ТС АБК.dwg (1.16 Мб, 7684 просмотров)
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 08:42
#4
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Утверждать ничего не могу, но напрашивается сместить точку врезки метров на 8 (в зависимости от неподвижки на сущ т/трассе) и сделать трассу z образной... Может кто более опытный оценит и скажет на счет такого исполнения...
Crew-p13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 09:33
#5
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Вообще при какой длине трубопровода ставится компенсатор?
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 09:41
1 | #6
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Читаем
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР
И ЭСТАКАД ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
(К СНиП 2.09.03-85)

Посчитайте величину горизонтального перемещения верха опор эстакады по формуле (8)
приложите эту дельту к трубе если не держит ставите компенсатор.

Последний раз редактировалось zebs, 21.12.2011 в 09:59.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 12:03
1 | #7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Вообще при какой длине трубопровода ставится компенсатор?
Может при любой длине прямого участка. Копенсатор предназначен для компенсации тепловых удлинений (потому и назван так). Если компенсатора нет, в трубопроводе и его узлах возникают напряжения, которые могут поломать трубу.

Что касается "при какой именно длине", то начинается с расстановки неподвижных опор. Вот для них установлены предельные расстояния (в том числе на участках самокомпенсации). Они давно просчитаны и есть в каждом справочнике.
Между НО ставится компенсатор.

Цитата:
Посчитайте величину горизонтального перемещения верха опор эстакады по формуле (8)
приложите эту дельту к трубе если не держит ставите компенсатор.
Неверно. Что значит "приложите дельту к трубе"? И причем здесь опоры эстакады? К трубе приварена скользящая (или катковая) опора, которая сама перемещается вместе с трубой по опорной конструкции. Вот длина этой скользящей опоры и определяет пределы допустимого перемещения и расстояния между НО. Конечно, верх высокой опоры тоже чуть-чуть сдвинется, но к трубе это не имеет отношения.

Что значит "если не держит"? Трехметровый участок трубы, зажатой между НО может разрушиться, хотя "дельта" составит всего 3 мм. Разрушается не от "дельты", а от напряжений в металле.

Ну и есть случаи, обычно на вводах в здание, когда компенсатор ставить негде. В этом случае в месте прохода через стену надо делать скользящий ввод, а компенсацию обеспечивать за счет изгиба труб уже внутри здания.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 17:33
#8
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Любая дельта в трубе дает напряжение я это и имел ввиду. Можно пересчитать по дельте какое напряжение получается + напряжение от давления и вес. Если у вас напряжение держит то компенсатор можно не ставить. Я это имел ввиду.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 13:06
#9
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Господа, Инженеры, подскажите, пжлст, можно ли вообще принять размеры П-образного компенсатора так скажем "от фонаря"? Или их геометрия должна быть обязательно подтверждена расчетом? Ну, к примеру, мой случай: участок теплосети длиной 888 метров, через 120 м установлены неподвижки, между неподвижками я хочу установить П-образные компенсаторы 2х3 м, ориентация плеча правая, диам. 250. Могу я не обосновывать свой выбор расчетом(ами)? Заранее благодарю.
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 14:05
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
можно ли вообще принять размеры П-образного компенсатора так скажем "от фонаря"?
Разумеется, нельзя. Тогда уж напишите "прокладка по месту, диаметр по соображению, размеры от фонаря".

Размеры компенсатора - вылет и спинка рассчитываются в зависимости от диаметра, удлинения (т.е. температуры среды и расстояния между неподвижными опорами). Как минимум размеры компенсаторов можно определять по номограммам в справочниках (Щекин, Николаев и другие). Или рассчитывать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 14:11
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
через 120 м установлены неподвижки
Это тоже "без расчета"?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 14:23
#12
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
этом случае в месте прохода через стену надо делать скользящий ввод
Shaggy, а можно по подробнее, пожалуйста.
RrRR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! Egor1208 Основания и фундаменты 7 03.04.2018 11:44
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46