Непрочитано 18.12.2012, 18:25 #1
Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод?
niger66
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 22

Уважаемые знатоки!
Помогите разобраться в ситуации. Проектом КЖ было заложено отверстие размером 700х1000 в монолитных плитах перекрытия, в нем проходит 2 системы ВЕ с размером воздуховода 300х300 (системы расположены вдоль короткой стороны отверстия).
Написал письмо заказчику о необходимости расширения отверстий до размера 800х1000. Он отвечает отказом, мол 700-300х2=100мм. Из этих 100 мм вычитаем 3 фланца, по 25мм остается 25мм. Это по 12.5 мм от края фланца до плиты с каждой стороны. Якобы все нормально монтируй! А если учитывать допуски монолита, то там вообще миллиметры остаются.
Вопрос такой: Нормируются ли размеры технологических проемов для инженерных систем каким либо снипом или гостом?
Заранее спасибо)
Просмотров: 3008
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 20:20
#2
niger66


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 22


Спасибо всем) ответ кроется в снипе))
niger66 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52