Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород?

Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2015, 23:54 #1
Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород?
immelnikoff
 
Челябинск
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 69

Прочитал про то, что наличие свободного кислорода в воде в системе отопления вредно для нагревательных элементов отопительного котла. В открытой дистиллированной воде на уровне моря при 20 °С равновесная плотность (концентрация) свободного кислорода O₂ равна 9,1 мг/л (9,1 г/м³), а при 100 °С – 0,0 мг/л (water.ru/bz/param/oxygen_fill_degree.shtml). То есть при 100 °С весь свободный молекулярный кислород из воды испаряется. Исходя из этого, было бы логично перед заполнением системы отопления водой нагреть ее на открытом воздухе до 100 °С, перелить в герметичный сосуд, остудить и уже только потом заливать в систему отопления. Думал, что такое практикуется, но гугл мне не дал ни одной ссылки даже близко. Вопрос. Почему такое не практикуется, хотя многие пишут о вреде наличия кислорода в воде системы отопления? Даже не нашел ни одного обсуждения этой темы.

Последний раз редактировалось immelnikoff, 18.06.2015 в 00:14.
Просмотров: 3549
 
Непрочитано 18.06.2015, 09:42
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Кислород выпарить, а водород в осадок спустить на фиг.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 09:53
#3
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


В промке в системе охлаждения используют ингибиторы для предотвращения корродирования элементов системы. Возможно и в системе отопления их применяют.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 10:35
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от immelnikoff Посмотреть сообщение
Почему такое не практикуется
Практикуется на больших ТЭЦ, называется деаэратор. В домашних условиях экономически не выгодно. Проще заменить стальные трубы на медные или омедненные.
Или воду заменить на антифриз или что-то подобное, есть много вариантов в И-нете.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 14:02
#5
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


В воде вообще содержится много растворённых газов, растворимость которых с повышением температуры падает. В контурах, работающих без разрыва струи, предусматривают устройства для удаления этих газов. В накопительных баках, конечно же, никто азотную подушку не делает.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 05:56
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Вода и в системе успеет нагреться и выпустить растворенный кислород. Главное ограничить поступление нового, на место уходящих на окисление труб остатков. Банка нигрола вылитая в расширительный бачок вполне способна это дело остановить (а откуда еще новому кислороду браться в воде?).
А так, в Костораме, стоят соракалитровые фляги с чем-то "кремнийорганическим" как раз для заливки в систему отопления. Пока толковых отзывов про это дело не слышал.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11