Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расстояние от окрасочной камеры до оборудования

Расстояние от окрасочной камеры до оборудования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2019, 21:11 #1
Расстояние от окрасочной камеры до оборудования
None-555
 
Регистрация: 15.05.2019
Сообщений: 7

Здравствуйте. Не могу найти нормы на минимальное расстояние от окрасочной камеры до другого стационарного оборудования.
Размеры камеры примерно 10х30 метров. Просмотрел ОНТП 03-86, ПОТ Р М-017-2001 и Требования к пожарной безопасности 2007 г., не смог найти.

Как я понимаю - это расстояние должно зависеть от расположения ворот камеры и типа размещаемого рядом оборудования (искрит, имеет открытый огонь или ничего не выделяет). В какие нормы можно посмотреть?
Просмотров: 5095
 
Непрочитано 20.05.2019, 12:05
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Первое - проезды вокруг камеры, подвоз материалов для окрашивания.
Второе - надо смотреть расчет на категорию пожарной опасности. Чтобы не повышать категорию всего здания из-за слишком тесного расположения.
Третье - смотреть из возможностей установки АПТ. Насколько близко ставить другое оборудование, чтобы не уничтожить его в случае чего.

Скорее всего, чтобы не повышать категорию здания, придется разрабатывать СТУ. Там в качестве компенсирующих мероприятий могут быть указаны разрывы технологические, вроде, 8 метров.
ЛУчше это все обсуждать с технологами, которые категорию считают, либо с конторой, которая СТУ делает. Там все не просто. Да и сильно изменились нормы с тех пор, как я этой темы касался.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2019, 09:05
#3
velikanov.ej


 
Регистрация: 21.05.2019
Сообщений: 8


рассмотрите проходы чисто для технологии: обслудживание камеры, монтаж ее, загрузка/разгрузка. Есть ОНТП на окрасочные цеха, там еще посмотрите размеры, должны быть.
Если камера герметична, то обязательно запросите подтверждающие материалы у производителя (это поможет при расчете категории) помещения как и наличие газоанализаторов в камере и др. систем, предотвращающих утечку взрывоопасных газов/пылей
velikanov.ej вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2019, 09:51
1 | 1 #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от None-555 Посмотреть сообщение
Просмотрел ОНТП 03-86
Плохо смотрел.
Цитата:
5.1.3. Окрасочное оборудование, располагаемое в общем технологическом потоке производства, допускается не выгораживать, при этом должны быть исключены вредные воздействия на работающих, занятых на других операциях.

Работы с применением открытого огня (сварочные и т.п.) допускается производить не ближе 15 м от открытых проемов камер (края решетки с нижним отсосом) или не ближе 5 м при установке несгораемых защитных экранов, исключающих проникновение искр и лучистого тепла за пределы этих экранов.
Эти ОНТП были разработаны Гипроавтопромом, потом пошли как общесоюзный документ. На автозаводах встраивание окрасочных камер в конвейер обычное дело. Вот по этим нормам технологи и делали. Расстояние 5 м от проемов считается взрывоопасной зоной, на полу прямо границы обозначали. Но это не для сварки расстояние, а для обычной сборки.

Все остальные проходы - по пункту 5.2 ОНТП.

Насколько эти ОНТП применимы сейчас - спрашивать у Димона, он юрыст, он знает.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2019, 21:53
1 | 1 #5
9.8G

Технолог
 
Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Насколько эти ОНТП применимы сейчас - спрашивать у Димона, он юрыст, он знает.
Можно проще: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/5GO.html
Статус: Не определен законодательством

То есть, вам их обязательное исполнение вменить не особо могут. А вы, чтобы обосновать принятые решения вполне можете на них сослаться.
Единственный вариант, когда это может не прокатить - если кто-то найдет другие нормы с более четким статусом и более жесткими требованиями.
9.8G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2019, 23:24
#6
None-555


 
Регистрация: 15.05.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Плохо смотрел
Спасибо! Действительно плохо смотрел.
Ну я думаю этими нормами можно пользоваться, чтобы самим не взорваться
None-555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расстояние от окрасочной камеры до оборудования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Обоснование безопасности машин и оборудования Timah Машиностроение 20 08.12.2016 04:52
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Сметная стоимость оборудования Валериан Прочее. Отраслевые разделы 78 31.03.2011 15:28