Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах

Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2008, 08:40 #1
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах
Розмысл
 
инженер
 
город на Иртыше
Регистрация: 17.04.2007
Сообщений: 394

Никак не могу понять, следует ли мне вручную задавать это невыгодное расположение временных нагрузок или все-таки это делают модули РСУ в программах Лира и СКАД? .
Судя по результатам, выдаваемым программами, модули этого не делают. Тогда возникают другие вопросы:
1.Почему в примерах расчета прилагаемых к этим уважаемым программам это никак не отображается?
2. Почему бы и не сделать. Алгоритм решения, мне кажется не сложнее того, что уже сделано. Почему бы не сделать?
Или я чего-то пропустил, но в хэлпе такого явного указания ни разу не втречал, а на курсах преподователь сказал, что располагать "невыгодно" надо ручками.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Просмотров: 5415
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2008, 08:44
#2
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Что делать-то господа инженеры? Или где прочитать?
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2008, 09:35
#3
Sadom


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 67


Вот у меня тоже такой вопрос и никак не могу разобраться!
Sadom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2008, 11:09
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Никак не могу понять, следует ли мне вручную задавать это невыгодное расположение временных нагрузок или все-таки это делают модули РСУ в программах Лира и СКАД? .
Судя по результатам, выдаваемым программами, модули этого не делают.
Или я чего-то пропустил, но в хэлпе такого явного указания ни разу не втречал, а на курсах преподователь сказал, что располагать "невыгодно" надо ручками.
Прграммы этого без Вашей помощи не делают и делать в принципе не могут. Как им узнать, что технологическая нагрузка на 3 перекрытия сразу - это в действительности одна нагрузка от циклона или, напротив, 3 независимых загружения одной категории. Чтобы не брался пониженный коэффициент сочетаний, существует понятие объединенной временной нагрузки в тоблице РСУ. Помеченные одной цифрой нагрузки воспринимаются программой как один вид временной нагрузки, специально разделенной пользователем для выявления худшего сочетания. Например, для ферм снеговую и технологическую нагрузку разбивают на две части (на левую и правую половины фермы) для "отлова" возможности смены знака усилия в раскосах и присваивают этим "половинкам" одну группу объединения. При этом программа может взять отдельно нагрузку на левую или правую части, а может и их сумму - как хуже для данного элемента по соответствующему критерию. Я лично в случаях нерегулярных конструкций, где оценить заранее влияние временных нагрузок в пролетах/отметках не представляется возможным, задаю их все разными загружениями, помечаю их группами объединения и представляю программе самой выбирать худшие сочетания Хотя иногда объединять что-то все равно приходится, но это уже знания строймеха и опыт.

Последний раз редактировалось IBZ, 02.11.2008 в 12:45.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2008, 12:32
#5
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Я бы сказал так, что программа ищет невыгодное сочетание из заданных ТОБОЙ нагрузок. Можно закидать все возможные нагрузки в разные загружения и попросить машину поискать невыгодное. Но при большом кол-ве загружений замучаешься объяснять машине, как их перебирать друг с другом. ИМХО, лучше заранее исключить явные варианты, а неявные пусть машина проверяет с учетом коэф-тов РСУ. Просто вопрос достаточно большой, много тонкостей и на пальцах сразу вряд ли ответить.
Older вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2008, 18:28
#6
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Ситуация проясняется. Большое спасибо вам, уважаемые IBZ & Older. И все-таки странно, что в хелпе программ и примерах об этом ни слова.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2008, 10:37
#7
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


То IBZ

- Из хелпа прочитал что объединение временных загружений работает только для для 1-го основного сочетания РСУ, а для особого сочетания (сейсмика) прога получается не перебирает сочетания из группы объединенных временных загружений, а что же она тогда подсунет в особое сочетание
VBA вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2008, 10:54
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
Из хелпа прочитал что объединение временных загружений работает только для для 1-го основного сочетания РСУ, а для особого сочетания (сейсмика) прога получается не перебирает сочетания из группы объединенных временных загружений, а что же она тогда подсунет в особое сочетание
Честно говоря, первый раз о таком слышу. Укажите, пожалуйста, источник поточнее, так как (с точки зрения теории расчета) это абсолютная ерунда Правда в сейсмическом сочетании некая логика в этом есть - какие временные заданы в сейсмические массы, такие и возьмутся в сочетаниях. Но как быть, если массы я собрал "ручками", а не описал нагрузки и коэффициенты или хочу посчитать в явный запас (сейсмика - дело темное). А вот во втором дополнительном сочетании ...

Последний раз редактировалось IBZ, 09.11.2008 в 11:16.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2008, 11:30
#9
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


Выкладываю страничку из руководства по общему описанию SCADa аж за 98год.
Вложения
Тип файла: rar scad1.rar (74.5 Кб, 108 просмотров)
VBA вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 07:56
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Говорят, к Менделееву во сне явилась его таблица элементов. А вот меня посетило 1-е Расчетное Сочетание (не спрашивайте как выглядело - забыл начисто). И сказало мне Сочетание: "За пост N8 следует лишить тебя, дорогой IBZ, воскресной чарки сроком на год". А далее поведало мне сочетание, что только для него, любимого, и имеет смысл группы объединения. Поскольку, дескать, оно берет только одну временную нагрузку без снижения и знать без группы, что несколько заданных нагрузок это есть фактически одна, не может. Все другие сочетания берут хоть одну временную из группы хоть их сумму с одинаковым коэффициентом снижения. И устыдился я ...

P.S. И все же я прошу об нисхождении, ибо предложенная кара представляется слишком суровой

Последний раз редактировалось IBZ, 10.11.2008 в 08:04.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 10:51
#11
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


VBA
Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
- Из хелпа прочитал что объединение временных загружений работает только для для 1-го основного сочетания РСУ, а для особого сочетания (сейсмика) прога получается не перебирает сочетания из группы объединенных временных загружений, а что же она тогда подсунет в особое сочетание
В особое сочетание прога подсунет нагрузки с коэффицентами 0,9 для длительных и 0,5 для кратковременных. При этом, как правильно заметил IBZ, берется любая комбинация из нагружений группы объединения, но с одинаковым коэффициентом снижения.
qwer вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 11:24
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
В особое сочетание прога подсунет нагрузки с коэффицентами 0,9 для длительных и 0,5 для кратковременных.
Ну все-таки коэффициент для длительно действующих нагрузок 0.8, а 0.9 - для постоянных.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 11:50
#13
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Да, все правильно, немного зарапартовался...
qwer вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 10:34
#14
ssa1979


 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну все-таки коэффициент для длительно действующих нагрузок 0.8, а 0.9 - для постоянных.
Вопрос.В СНиП 2.01.07-85 п 1.12 сказано что в особых сочетаниях для длительных нагрузок - 0.95, для кратковременных - 0.8 . Где сказано впр ваши коэф. 0.9 и 0.8 и соответственно для кратковременных 0.5?
ssa1979 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 11:03
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ssa1979 Посмотреть сообщение
Вопрос.В СНиП 2.01.07-85 п 1.12 сказано что в особых сочетаниях для длительных нагрузок - 0.95, для кратковременных - 0.8 . Где сказано впр ваши коэф. 0.9 и 0.8 и соответственно для кратковременных 0.5?
В таблице 2 пункта 2.1 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах." В указанном Вами пункте есть фраза, "... кроме оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов ...". Из этой оговорки следует, что этот пункт не применим для сейсмического сочетания - он предназначен для других особых (удара, например) .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование свойств материалов в расчетных программах Regby Расчетные программы 24 18.02.2010 16:41
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 1 09.01.2008 11:51