Отнюдь.. Замечание экспертизы: "максимальное расстояние между неподвижными опорами на участках самокомпенсации, принятое в проектной документации, не соответствует требованиям п. 3.2 пояснительной записки серии 4.904-66". Как раз в этом пункте и прописано расстояние между опорами конкретно по этой серии.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47
|
1. Какой у Вас диаметр тр-да? 2. Теоретически неподв опоры можно вообще не устанавливать, от этого система станет еще более гибкой, напряжения в тр-ах будут меньше, но перемещения тр-ов будут максимальными. Вывод: (если нет ни какой экспертизы, которая требует соблюдение нормативной документации) можно увеличить расстояние между неподв. опорами, но надо проверить нагрузки создаваемые на н.о. и величины перемещения тр-ов (короче, чтоб тр-д не свалился с подопорной плоскости).
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67
|
Диаметр 250. Дело в том, что был произведен расчет нагрузок на трубопровод в программе СТАРТ. Исходя из этого расчета, на участке теплосети длиной 995 м устраиваются всего 5 неподвижных опор непосредственно возле компенсаторов. Но требуется нормативное обоснование. Это ключевой момент. Поэтому пытаюсь схитрить, указав серию опор, расстояние между которыми в этой серии не регламентировано.. Вот в чем беда.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Ссылка именно на серию 4.904-66 правомерна, если эта серия включена в ссылочные документы. Вообще-то серия - вторичный документ. Прямых указаний в нормативных документах о расстояниях между неподвижными опорами нет. Они должны определяться расчетом. Однако практически всегда предельные расстояния между НО принимают по справочной литературе. Это и справочник Николаева, и справочник Щекина, и справочник Громова. И в серию эти же данные просто переписали. Цитата:
Кто хочет сделать экономичней - делает расчет и доказывает его правильность. Кому не хочется лишних телодвижений - принимает расстояния по справочникам. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Интересный вопрос по тепловой сети - на каком расстоянии ставить неодвижные опоры от тепловой камеры. С одной стороны есть серия, где неподвижка встроена прямо с стену. Но если ставить отдельно, то ставим на расстоянии около 1,5м. Ни где не нашел обоснования или опровержения этого расстояния. Тепловая сеть диаметров до 100 включительно, усилия небольшие, вроде почему бы не поставить опору прямо к стене камеры? какие будут мнения?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток! Я начинающий инженер по ремонту тепловых сетей. В своей работе сталкиваюсь с опорами трубопроводов скользящими, неподвижными, катковыми, фторопластовыми и т.д. Хотелось бы получше в них разобраться: правильная классификация, применение, устройство и т.п. Но структурированной информации пока не нашла. А очень хочется. Подскажите, что и где можно почитать? (Очень люблю, когда всё по порядку, достоверно и правильно).
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2015
Сообщений: 1
|
Подскажите, пожалуйста, что за серия на камеры с неподвижными опорами в стенках. Не получается найти самомтоятельно
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Есть в каком-то из выпусков серии 3.006 раскладка плит перекрытий из этой же серии для различных типоразмеров камер. Но стены всегда проектируют индивидуально. Кто монолит, кто из блоков стен подвала. Если вздумаете делать НО в стене камеры (что я крайне не рекомендую), то выдавайте задание конструктору камеры. Кстати, бывают НО и внутри камеры. Обычно при сальниковых компенсаторах, на магистральной трассе. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет неподвижной щитовой опоры теплосети | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.09.2023 07:20 |
Гориз и вертикаль нагрузки на не подвижные опоры подземных трубопроводов. | snipi | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 22.07.2011 11:15 |
Ищу ОСТ 36-146-88 и ТУ-400-28-62-86. Опоры трубопроводов | дидар | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2008 10:35 |
Крепления подвески и опоры для трубопроводов | ExDK | Инженерные сети | 13 | 01.04.2007 00:53 |