Подскажите пожалуйста, что можно придумать с вентиляцией в подвальном помещении?
Максим 0808
 
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 9

Ситуация такова. В подвальном помещении был сделан спорт зал, почти все работы были выполнены. Вентиляция приточно-вытяжная. С приходом зимы управляющая компания установила новый тепловой узел, под новые параметры отопления 110-130 гр.С. и случилась беда, в период сильных морозов в помещении образовалась турецкая парная, конденсат текет ручьем, жара невозможная. Пробоволи мудрить с вентиляцией включали только на отток воздуха и на приток, но становилось только хуже. Уже все трубы отопления заизолировали, сделали короба с утеплителем, но бесполезно. Может у когонибудь есть какиенибудь предположения или идеи по решению данной проблемы?
Просмотров: 5701
 
Непрочитано 25.12.2012, 00:52
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Может, стены подвала не утеплены должным образом? Они промерзают, отсюда и конденсат. Вентиляция должна работать и на приток, и на вытяжку одновременно, иначе смысла нет.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 01:09
#3
Максим 0808


 
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 9


Фундамент финский старой постройки выполнен очень качественно, утепление в нем уже было заложено это видно в проемах. Сначало идет гранит, потом утепление, и монолит около 800 мм.
Максим 0808 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 02:06
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Необходимо точно знать, что за утепление (материал, толщина). То, что фундамент старый - совсем не преимущество, а наоборот. Любой утеплитель не вечен - он мог давно разрушиться. И гранит, и бетон великолепно проводят тепло и, соответственно, промерзают. Надо также знать Ваш регион для определения толщины нового утеплителя.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 11:25
#5
Максим 0808


 
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 9


На мой взгляд дело не в фундаменте, потому-что в прошлую зиму такой проблемы не было пока не была сделана вентиляция и не были изменены параметры подачи отопления. Конденсат образуется только на потолке, уличная стена сухая. Материал утеплителя не определить, толщина 100 мм, цоколь над землей всего 300 мм остальное все под землей, район 5. Я думаю дело в вентиляции она была неправильно смонтирована, вся вентиляция идет по потолку. Если сделать подачу воздуха с низу (и дополнительно подогреть её) а отдачу оставить по верху и поставить дополнительные вентиляторы? Может поможет?
Максим 0808 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 11:41
#6
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Конденсат образуется на холодной поверхности. Получается, что при жаре в подвале потолок почему-то холодный. Попробовать потолок теплоизолировать плюс пустить потоки воздуха от вентиляции вдоль потолка.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 13:12
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Тогда, похоже, дело в неправильно спроектированной вентиляции (если она вообще была спроектирована). Приток и вытяжку так и делают примерно, как у Вас описано, только приточные устройства стараются не у самого пола располагать, чтобы пыль не подымать и на людей непосредственно не дуть (но, тут уж как получится). Опять же, сечение воздуховодов рассчитывают, исходя из объема и температуры помещения, кратности воздухообмена. Так же и вентиляторы подбирают. Надо со специалистами ОВ говорить.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 25.12.2012, 14:46
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


У приточки пробовали температуру задачика ставить градусов 15-17? Сколько он там позволяет? Может просто теплообменник дырявый и вода в приток хлещет? По идее нужно трубы внутри оголять, а не изолировать, чтобы внутренности помещения прогревались лучше. У вас там приточка, случаем, не с рекуператором? Можно поколдовать с узлом ввода на приточку, но тут нужен толковый отопленец, чтобы перепад температур уменьшить насколько это возможно - поколдовать с подмесом. Тут дистанционно трудно решение искать.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 25.12.2012, 15:00
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Вентиляция должна быть не абстрактная "приточно-вытяжная", а "чисто конкретная". Для борьбы с влажностью (одна из задач вентиляции) объем и температура подаваемого наружного воздуха рассчитываются с учетом выделяющейся в помещение влаги (от людей, с полов и т.п.), с учетом климатических параметров местности и на три периода года. Наибольший воздухобмен всегда получается в переходный период.

Потом всё это оформляется конструктивными решениями, которые могут быть различными.

Выяснять, что надо сделать на форумах - то же, что спрашивать на форумах: "Доктор, у меня это...". Приглашайте специалиста для осмотра пациента.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 21:43
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Приглашайте специалиста для осмотра пациента.
Дело в том, что найти толкового спеца, который разберется с приточкой - огромная проблема. Реально работающих приточек ужасно малый процент. Дело в том, что человек, разобравшийся что-куда уходит в монтаж или в наладку, т.к. эксплуатантам платят, как правило, мало. Приточки потребляют тепло, требуют замену фильтров, датчиков, профилактики. В общем не дешевая штука это. А польза от них совсем для владельца здания не очевидна. У нас вроде и на эксплуатации не экономят, но в одном месте за зиму три приточки разморозили. Хотя там "спецы" ходят распальцованные дальше некуда. А просто выйти на улицу и поймать того, кто потыкается в контроллере и сделает "как надо" - из жанра фантастики.
Автору темы на авок бы зайти, там народу больше в теме разбирающегося.

Цитата:
Сообщение от Максим 0808 Посмотреть сообщение
Может у когонибудь есть какиенибудь предположения или идеи по решению данной проблемы?
Пробовал температуру задачика понижать?
Pavel_V на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 00:05
#11
Максим 0808


 
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 9


Сколько спецов туда не приводил все разводят руками и не чего толком сказать не могут. До включения вентиляции было просто очень жарко, гдето +35, после включения вентиляции появился конденсат. Спасибо за советы попробую чтонибудь с вентиляцией помудрить. Проекта зделано не было, при покупке вентиляции продавци дали примерные схемы монтажа, что то в интернете посмотрели, так и поставили. А что за авок?
Максим 0808 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 00:36
#12
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


А пробовали, элементарно, отключить приток (теплый), оставив вытяхку? ИМХО, конденсат не от ф-та, от людей...
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 00:47
#13
Максим 0808


 
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 9


Пробовал отключать приток, даже включал обе вентиляции на отток, но не помогло. Люди временно не занимаются. Там в подвале установили тепловой пункт, с трубами в диаметре 110 мм, отопление достигает 130 гр., пробуем сделать короба и заизолировать все трубы.
Максим 0808 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 06:40
#14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Максим 0808 Посмотреть сообщение
Пробовал отключать приток, даже включал обе вентиляции на отток

Что у вас там наворочено то? Как это приточку на отток????
Приточный воздух не подогревается? Походу нет. Тут даже авоковцы не помогут))) Самострой он такой...
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 26.12.2012, 09:15
#15
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


А может (как вариант) рассмотреть возможность отгородить этот тепловой узел и теплоизолировать само выгороженое помещение теплового узла? А заодно и проверить теплоизоляцию труб отопления? Как правило это основной источник тепла?

бороться надо не с последствиями а с их причинами...
Deader вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Подскажите пожалуйста, что можно придумать с вентиляцией в подвальном помещении?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите где можно скачать Autocad Civil Design 2010 (2007) Didar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.09.2011 21:39
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по проектированию взлетно-посадочных полос Дарина Конструкции зданий и сооружений 5 24.09.2011 07:09
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про Секционный жилой дом? Nolan07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.09.2011 20:23
Подскажите, пожалуйста, чайнику по архикаду annatata ArchiCAD 11 02.03.2009 09:47