| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы?

Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2017, 01:05 #1
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы?
vmak
 
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 3

Здравствуйте!

Обнаружили в доме неправильно уложенную плиту перекрытия. Плита опирается только на 4 угловых точки. Плита пустотная типа "Макс Рот" (без поперечной арматуры).

Для решения проблемы проектировщик предлагает просверлить отверстие поперек плиты через все пустоты, вставить туда поперечную арматуру и забетонировать.

Фото проблемы: https://www.dropbox.com/s/ik734le3pb...ranie.jpg?dl=0
Решение проектировщика: https://www.dropbox.com/s/eyc1qaca84...Model.pdf?dl=0

Подскажите насколько это эффективное и безопасное решение?

Спасибо.
Просмотров: 4964
 
Непрочитано 02.10.2017, 07:23
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от vmak Посмотреть сообщение
насколько это эффективное и безопасное решение?
очень не эффективное и очень НЕ безопасное.

о том, что поперечная арматура нужна, Вам тоже этот проектировщик сказал?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 10:03
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Возможно, смысл усиления опорных углов и имеется, вот только от этого схема работы плиты не поменяется. Вам нужно привести натурную работу плиты к ее расчетной схеме, то-есть к однопролетной балке. Я бы подводил балки по краям.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 10:22
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от vmak Посмотреть сообщение
Плита опирается только на 4 угловых точки.
Значит надо сделать чтобы опиралась на два конца. Для этого нужно предусмотреть балки под плиту (или в уровне плиты , например из швеллера, если принципиально не хотите, чтоб балки свисали)
Меня еще смущает простеночек между воротами гаража. Что будет, если кто то случайно наедет на него своим автомобилем?

Последний раз редактировалось Saur, 02.10.2017 в 11:28.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 12:54
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Что будет, если кто то случайно наедет на него своим автомобилем?
мне кажется, авто придется ремонтировать, а столб - нет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 13:16
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а столб - нет
потому что столба не будет?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 13:37
#7
vmak


 
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 3


Спасибо за ответы. Колонны сейчас взяты в металлическую обойму. Достаточно ли будет приварить швеллер/двутавр к обойме одним концом, а вторым концом вставить в стену?
Каким образом вставлять в стену? Плита со стороны стены лежит на газосиликатном U-блоке. В U-блок залит армопояс. Нужно ли связывать конец швеллера/двутавр с армопоясом?
vmak вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 13:42
#8
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70


Offtop: не перестаю удивляться "халтурным" работам, при этом грамотные проектировщики теперь будут бесплатно исправлять это безобразие
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 09:36
#9
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от vmak Посмотреть сообщение
Достаточно ли будет приварить швеллер/двутавр к обойме одним концом, а вторым концом вставить в стену?
Это расчет покажет достаточно или нет, вам нужно распределить реакцию с углов плиты по ее коротким сторонам, для этого просто подвести балку будет не достаточно, нужно убрать зазор, расклинить. Offtop: либо плита сама это сделает после образования трещины

Цитата:
Сообщение от vmak Посмотреть сообщение
Каким образом вставлять в стену?
Классически, штраба, подушка, закладная кому как угодно.

Цитата:
Сообщение от vmak Посмотреть сообщение
Нужно ли связывать конец швеллера/двутавр с армопоясом?
Смысла особого нет, почему этот армопояс не залили по контуру балкона ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 14:47
#10
vmak


 
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Смысла особого нет, почему этот армопояс не залили по контуру балкона ?
Спасибо за ответ. Мы купили коробку в таком виде и достроили, даже отделку закончили. Сейчас по фотографиям случайно находятся косяки, которые приходится исправлять.
Почему не залили армопояс предыдущие владельцы я не знаю. Коробка простояла 10 лет, трещин/прогибов на плите не было видно.
vmak вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 16:52
#11
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от vmak Посмотреть сообщение
. Колонны сейчас взяты в металлическую обойму
Колонны в обоймы, спаренные швеллера на консоль, приваренную к приставным листам на шпильках. Листы с двух сторон стены с опиранием на фундамент.
Перед продолжением СМР по незавершёнке надо выполнять обследование с целью устранения косяков и повреждений.
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39