Узел примыкания перекрытия пристроенной части
RIVID
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 11

Волнует проблема узла перекрытия пристроенной части. Ситуация такая: проектируется здание с монолитным безбалочным каркасом. Пристройка - подземная автостоянка. Хочется сделать такой узел опирания монолитного перекрытия автостоянки на основной каркас при котором части здания деформировались отдельно друг от друга.
Так как пристройка - высотой в один уровень, а здание 6-7 уровней.
Можно просто обойтись опиранием на монолитную балку основного каркаса, но какой материал применить в качестве прокладки между бетонами здания и пристройки? Кто как решает данную проблему?
На перекрытие пристройки предполагается автостоянка + пожарная машинка может бегать.
Просмотров: 5665
 
Непрочитано 23.07.2007, 13:30
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


как правило осадочным швом
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2007, 15:00
#3
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


В таких случаях в местах примыкания делаем в перекрытиях плиты-вкладыши, свободно лежащие на балках или консолях основного здания и пристройки. Никаких особенных прокладок между вкладышем и опорной частью не требуется - как при опирании сборных плит.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2007, 12:58
#4
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Недавно выкручивался из положения.
Выкладываю 2 варианта решения в одном файле. Первый - мой. Второй вариант- по настоянию экспертизы.
[ATTACH]1185267593.dwg[/ATTACH]
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 17:03
#5
RIVID


 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 11


Никто не применял материалы SLIPSTRIP, KORPAK ?
Идея SLIPSTRIP, насколько я понимаю: две пластмассовые прокладки между ними - гель, а пластмассу от бетона предохраняет слой резины, и картона. То есть проскальзывание происходит по площадке между пластьмассками. Может кто подскажет аналог - российский материал?
RIVID вне форума  