Непрочитано 05.01.2018, 13:53
Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Евгений21
 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4

В общем, вопрос в названии темы. Весь интернет перерыл, так и не нашел ответ на этот вопрос. Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Просмотров: 44921
 
Непрочитано 17.01.2018, 11:40
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
я наверное неправильно понял - вы хотите сказать что если отрыв одной стороны базы колонны произошел от бетона, то в учет берется полная площадь этой базы, даже и те куски которые за пределами анкеров расположены??
Да нет, эпюры давлений, в зависимости от M/N, прямоугольные (просто вертикальная нагрузка на базу), трапеция и наконец треугольник, вернее два треугольника - один сжатие, другой отрыв. Под отрывемой частью давление 0. На краю сжатия - максимум.
Цитата:
но это же блин профанация какая-то, это что нафиг за бетон, не говоря про подливку, что его твердости хватит отогнуть кромку даже хотя бы на 40 мм стальной пластине???
Не надо так убиваться. Для осознания эфтих вещей надо изучить классику расчета баз - есть в любом учебнике МК для ВУЗов. Там нет профанации. Давление на подливку не превышает 1000 т/кв.м.
И не нужно путать давление, напрягающее бетон, с изгибающим моментом, напрягающим плиту.
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Простите, это фигня какая-то, так не бывает, это даже если просто плечо посмотреть там какие напряжения где ребро начинается?
Не нужно путать давление, напрягающее бетон, с изгибающим моментом, напрягающим плиту.
Я не намерен щас тратить время на раскладку классических канонов, уже полвека по ним считаем, все обсосано до нюансов, и т.д. и т.п. Фигни нет, просто Вы как нерасчетчик пытаетесь интуитивно разложить по полочкам инженерную ситуацию для оспаривания моих инженерных утверждений. Но так не пойдет - расчет и конструирование МК дело таки сложное, и на пальцах не раскладывается.
Я лишь скажу то, что нехорошо полосовать опорную плиту - она хороша, пока цельная и жесткая. А исполосованная и подлатанная - не хороша. Вот тут Вам не нужно будет оперировать в инженерных терминах, чтобы возразить.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. по-вашему если болт М64, то отверстия нужно сделать диаметром 128мм?
А Вы под М64 какой паз обычно вырезаете? 66? И почему сразу в крайность 2d? Может начнете с 1,5d? Дыра ф96 под М64 в базе чем нехороша? А ф128 чем удивителен? Вы чем недовольны-то в целом? То режете паз полкилометра длиной, испортив плиту, то шары делаете на 128.. Вам хрен угодишь..Так-то есть болты и М140, если надо поизощряться.
Еще раз - не надо дураком прикидываться, паз вначале и есть отверстие, диаметром много больше болта. Просто не надо вырезать паз!
Минимум черноты можно ТОЧНО вычислить через нормативные допуски на отклонения - они есть у Вас в нормах.
А под домыслы "Болты обычно на площадке на полметра в сторону" нет норм - под такое ничего не проектируется, даже гребаный паз.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 12:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 12:50
#82
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет, эпюры давлений, в зависимости от M/N, прямоугольные (просто вертикальная нагрузка на базу), трапеция и наконец треугольник, вернее два треугольника - один сжатие, другой отрыв. Под отрывемой частью давление 0. На краю сжатия - максимум.
Не надо так убиваться. Для осознания эфтих вещей надо изучить классику расчета баз - есть в любом учебнике МК для ВУЗов. Там нет профанации. Давление на подливку не превышает 1000 т/кв.м.
И не нужно путать давление, напрягающее бетон, с изгибающим моментом, напрягающим плиту.
Не нужно путать давление, напрягающее бетон, с изгибающим моментом, напрягающим плиту.
Абаждите, вы сначала завели речь про расчет давления по сниповской методике, причем тут моменты в базе? Как бы понятно, половина+ сопромата - это эмпирические расчетные формулы.
Сейчас вы, внезапно перейдя от эмпирических формул к описанию реальной физики процесса, говорите что все норм, и простая цементнопесчаная подливка легко держит 10 МПа от железки с прямоугольной кромкой, попутно ее эту кромку - изгибая

Цитата:
Я не намерен щас тратить время на раскладку классических канонов, уже полвека по ним считаем, все обсосано до нюансов, и т.д. и т.п. Фигни нет, просто Вы как нерасчетчик пытаетесь интуитивно разложить по полочкам инженерную ситуацию для оспаривания моих инженерных утверждений. Но так не пойдет - расчет и конструирование МК дело таки сложное, и на пальцах не раскладывается.
Я лишь скажу то, что нехорошо полосовать опорную плиту - она хороша, пока цельная и жесткая. А исполосованная и подлатанная - не хороша. Вот тут Вам не нужно будет оперировать в инженерных терминах, чтобы возразить.
Я не понимаю почему вы классические эмпирические расчеты внезапно применяете для описание реальной физики процесса - это и есть профанация. Вы или все считаете по формулам из СНиПов, или реально считаете физику численными методами. Во втором случае у меня например есть сомнения что ослабление листа за пределами анкеров - как-то существенно влияет на общую прочность базы, слишком уж большое плечо получается
Просто потому - что достаточно посмотреть как бульдозер с тем же 40 мм лезвием крошит бетон, и никакие ни прорези ни отверстия на его общую прочность не влияют.

Более чем уверен, не один человек попробовал численно напряжения в этой же базе посчитать, с закрытыми или открытыми отверстиями - если ослабление внезапно так велико то где подтверждения? Вы сами, например, сказали что эмпирические снипы допускают его вообще не учитывать.

А никакой другой причины, судя по всему, вместо удобных и на монтаже и в производстве, открытых отверстий - нету.

Offtop: А шайбы - варить что бы анкера не поотрывать при затяжке от пуза двухметровым карандашом
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 14:35
#83
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А под домыслы "Болты обычно на площадке на полметра в сторону" нет норм - под такое ничего не проектируется, даже гребаный паз.
ну какие домыслы, если в СП70 всё прописано и даже про диаметр + 20мм имеется запись
ps^ я всего лишь поинтересовался мнением, а у вас буря эмоций из-за этого)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 17:00
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Абаждите, вы сначала завели речь про расчет давления по сниповской методике, причем тут моменты в базе? Как бы понятно, половина+ сопромата - это эмпирические расчетные формулы.
Сейчас вы, внезапно перейдя от эмпирических формул к описанию реальной физики процесса, говорите что все норм, и простая цементнопесчаная подливка легко держит 10 МПа от железки с прямоугольной кромкой, попутно ее эту кромку - изгибая
Абажду. Но непонятно - что значит "расчет давления и причем момент"? давление же через М вычисляется. Вот причем.
Подливка рассчитывается до 1000 т/кв.м - это классика. Это нормальное для бетона давление.
А это давление создает железка, при этом гнется. От изгибающего М. Не оттого М, что на базу от колонны. Это разные М, правда взаимосвязаны, т.е. первое есть производное от второго.
Цитата:
Я не понимаю почему вы классические эмпирические расчеты внезапно применяете для описание реальной физики процесса - это и есть профанация.
Физика процесса лежит в основе расчетной методики. Причем тут профанация? Чего профанация?
Еще раз: плита давит на бетон, и гнется от отпора. Как говорил Ньютон, противодействие равно действию.
Цитата:
Вы или все считаете по формулам из СНиПов, или реально считаете физику численными методами.
Без разницы, по какой методе. При любом расчете факт того, что изначально цельный штамп изрезают/полосуют и это ухудшает работу базы, не отменяется.
Но главное - пазы, как Вы хотите представить тут, не ВНЕ расчетной зоны. В расчет ИЗНАЧАЛЬНО берется ПОЛНА длина плиты. И эта длина - существенный фактор в расчетах.
Нет там никаких "мертвых" зон. Не можно там подпиливать.
Цитата:
Во втором случае у меня например есть сомнения что ослабление листа за пределами анкеров - как-то существенно влияет на общую прочность базы, слишком уж большое плечо получается
Существенность влияния оценивается в числах, а не в сомнениях.
Цитата:
Просто потому - что достаточно посмотреть как бульдозер с тем же 40 мм лезвием крошит бетон, и никакие ни прорези ни отверстия на его общую прочность не влияют.
Абсолютно некорректное сравнение - там другие стали, другое НДС в зоне крошения и т.д. Ваше представление крайне субъективное.
Цитата:
Более чем уверен, не один человек попробовал численно напряжения в этой же базе посчитать, с закрытыми или открытыми отверстиями
Даже на этом форуме есть товарищи, проделавшие сие на супер-бупер пакетах. А уж в мире...
Цитата:
- если ослабление внезапно так велико то где подтверждения?
вы не знаете, какие запасы заложены по нормам, и еще сколько заложено из-за незнаний.
Цитата:
Вы сами, например, сказали что эмпирические снипы допускают его вообще не учитывать.
Наоборот, если в методике нет прорезей, их не должно быть на чертеже.
Цитата:
А никакой другой причины, судя по всему, вместо удобных и на монтаже и в производстве, открытых отверстий - нету.
На монтаже НЕТ ПРОБЛЕМ - это надуманное. Я же увидел, как Вы за уши притянули желаемое. комментируя видео.
Надеть колонну на болты - два пальца об асфальт.
Пазы - это из истории технологий образования отверстий газорезкой.
Пазы как таковые в плите базы НЕ НУЖНЫ.
Хау.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
..в СП70 всё прописано и даже про диаметр + 20мм имеется запись
Значит отверстия так и делай. Или овалы, если чешется. Но накой портить плиту? Не можно полосовать опорную плиту. Не трожь. Делай просто дыру поболее. Это на порядок разумнее.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у вас буря эмоций
Как-то невовремя спросил.
Нет проблем с посадкой. Нет нужды в пазах. На порядок разумнее дыру поболее и все.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
.. в СП70 всё прописано и даже про диаметр + 20мм имеется запись
Странно. СП70 - на монтаж, откуда там +20 на диаметр?
Там отклонение болтов в плане 5 мм вообще-то. Из чего следует, что достаточно и +10 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Норма на отклонение.jpg
Просмотров: 178
Размер:	114.6 Кб
ID:	197814  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 18:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 18:53
#85
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абажду. Но непонятно - что значит "расчет давления и причем момент"? давление же через М вычисляется. Вот причем.
давление не может быть в условном сечении, оно всегда в некоторой точке по нормали к поверхности, ну так-то по определению.
Через М вычисляется - не значит что это и есть М

Цитата:
Подливка рассчитывается до 1000 т/кв.м - это классика. Это нормальное для бетона давление.
А это давление создает железка, при этом гнется. От изгибающего М. Не оттого М, что на базу от колонны. Это разные М, правда взаимосвязаны, т.е. первое есть производное от второго.
10 НВ - это НЕ нормально для цементнопесчаной подливки, это ЛПП - совершенно точно и конкретно. Блин, это известняк - его алюминиевой ложкой ковырять можно, какое нафиг "классика".
А уж что бы загнуть железный лист на расстоянии толщины от края - так вам надо вообще фантастические для бетонки 60+

Вы берете совершенно левое допущение что давление нарастает линейно - хотя ежу понятно что нет - и на основании этого делаете вывод о реальном процессе. Вы можете так посчитать, и если подгоните коофициенты - то у вас даже результаты сойдутся с опытом, но распространять эти допущения на произвольный случай..
У вас в сниповской методике минимум три принципиальных допущения которые совершенно точно не выполняются на практике, о чем можно говорить?

Цитата:
Физика процесса лежит в основе расчетной методики. Причем тут профанация? Чего профанация?
Еще раз: плита давит на бетон, и гнется от отпора. Как говорил Ньютон, противодействие равно действию.
Без разницы, по какой методе. При любом расчете факт того, что изначально цельный штамп изрезают/полосуют и это ухудшает работу базы, не отменяется.
Какая физика, вы о чем??
Абсолютно жесткий штамп, абсолютно твердый и упругий бетон - фига се физика

Это совершенно точно и абсолютно голая эмпирика - взяли левое уравнение как пятка захотела, провели серию экспериментов, подставили коофициенты. Возьмите какой-нить там большой многочлен и у вас ничем ни хуже получится, но к физике так же мало будет относится

Цитата:
Но главное - пазы, как Вы хотите представить тут, не ВНЕ расчетной зоны. В расчет ИЗНАЧАЛЬНО берется ПОЛНА длина плиты. И эта длина - существенный фактор в расчетах.
Нет там никаких "мертвых" зон. Не можно там подпиливать.
Существенность влияния оценивается в числах, а не в сомнениях.
вот именно - вы взяли одно допущение, а потом полученные результаты хотите применить когда это допущение неприменимо.
На основании - ВАШИХ сомнений

Цитата:
Абсолютно некорректное сравнение - там другие стали, другое НДС в зоне крошения и т.д. Ваше представление крайне субъективное.
совершенно корректное - основная плита из ст3, в прорези зубки ставят исключительно для особо прочных/твердых материалов, к которым бетон и подливка - никак не относится

[quote]Даже на этом форуме есть товарищи, проделавшие сие на супер-бупер пакетах. А уж в мире...
вы не знаете, какие запасы заложены по нормам, и еще сколько заложено из-за незнаний.
/QUOTE]
тогда вы вместо спора можете легко две ссылки привести - где грубо говоря показано что вырез вместо отверстия - приводит к снижению несущей способности базы на величину, превышающую все эти коофициенты по условиям работы и т.д. Ну разумеется с учетом нелинейности трехосевого сжатия бетона, его твердости/твердости стали и прочей фигни типа непотенциальности трения, которая позволит хоть как-то сказать что это физически корректно.

Практика пока вроде показывает что никто не парится, а почти все режут открытые отверстия, потому как несущественно

Цитата:
Наоборот, если в методике нет прорезей, их не должно быть на чертеже.
На монтаже НЕТ ПРОБЛЕМ - это надуманное. Я же увидел, как Вы за уши притянули желаемое. комментируя видео.
Надеть колонну на болты - два пальца об асфальт.
Извините, я думал вы серьезно. Херануть колонной по резьбе пару раз - это конечно как два пальца, да
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 19:11
#86
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Тема: почему приваривают не раскрыта
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 19:35
#87
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Тема: почему приваривают не раскрыта
Да тут и раскрывать нечего. Как не затягивай анкерные болты при неблагоприятном сочетании шайба всеравно может сместиться. Поэтому её всегда необходимо приваривать

Последний раз редактировалось Pipetkins, 17.01.2018 в 20:23.
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 19:38
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
давление не может быть в условном сечении, оно всегда в некоторой точке по нормали к поверхности, ну так-то по определению.
Причем тут сечение? Давление под плитой.
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Через М вычисляется - не значит что это и есть М
Никто и не говорит, что давление - это М. Зачем пустое молоть?
Цитата:
10 НВ - это НЕ нормально для цементнопесчаной подливки, это ЛПП - совершенно точно и конкретно.
1000 т/кв.м. - это верхний ориентир, эта цифра фигурирует в классических учебниках. По нормам бетон на смятие проверяется через Rb. В15 имеет около того. А точно - по расчету по СП43.
Цитата:
Вы берете совершенно левое допущение что давление нарастает линейно - хотя ежу понятно что нет - и на основании этого делаете вывод о реальном процессе.
В природе ВСЕ нелинейно и нестабильно. Однако для практических расчетов делаются упрощения, обоснованные аналитически. Но это не значит, что все инженерные расчеты в мире - профанация. Даже натурэксперимент не может точно воспроизвести предыдущий - в природе все вероятностно.
Что Вы несете, непонятно.
Цитата:
Вы можете так посчитать, и если подгоните коофициенты - то у вас даже результаты сойдутся с опытом, но распространять эти допущения на произвольный случай..
Никто ничего не подгоняет - все научно обосновано - нормы написаны кровью. Что Вы несете, неясно совсем.
Цитата:
У вас в сниповской методике минимум три принципиальных допущения которые совершенно точно не выполняются на практике, о чем можно говорить?
Еще раз: если где-то что-то допущено, то это обосновано. Но суть даже не в этом: Вы пытаетесь выловить некие запасы в расчетных допущениях, чтобы компенсировать ослабление пазом. Это - ошибочный путь. Узкая полоска плиты, отделенная пазом, отогнется АПРИОРИ - полоса работает автономно. Соответственно, расчет аннулируется.
Цитата:
Это совершенно точно и абсолютно голая эмпирика - взяли левое уравнение как пятка захотела, провели серию экспериментов, подставили коофициенты.
Какие коэффициенты? Это нормальная методика, и к сути разговора не имеет отношения. Вы же бракуете норму РФ.
Мы же говорим, что плиту не осолабляй пазом, особенно там, где наибольшее давление (напряжение подливки). Что непонятного-то?
Ослабление как со стороны сжатия, так и со стороны растяжения - около растянутого болта образуются лохмотья, вместо плиты.
Цитата:
тогда вы вместо спора можете легко две ссылки привести - где грубо говоря показано что вырез вместо отверстия - приводит к снижению несущей способности базы на величину, превышающую все эти коофициенты по условиям работы и т.д. Ну разумеется с учетом нелинейности трехосевого сжатия бетона, его твердости/твердости стали и прочей фигни типа непотенциальности трения, которая позволит хоть как-то сказать что это физически корректно.
Остапа понесло...ослабление будет ПРИ ЛЮБОЙ методике расчета. Тенденция одна.
Цитата:
Практика пока вроде показывает что никто не парится, а почти все режут открытые отверстия, потому как несущественно
Не парятся, ибо не знают, для чего. Сила привычки.
Я же говорю: не нужен этот паз, он не столько полезен (для случаев газорезки), сколько вреден - ослабляет плиту.
Цитата:
Херануть колонной по резьбе пару раз - это конечно как два пальца, да
Сдуру и хрен можно сломать. Ничего там не случится. Сильно кривые руки - надень на резьбу пластиковую трубу.
Давай тогда механические ловители или лазерные самонаводящиеся приспособы вешать к базе...
Проблемы нет. Она надумана.

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Тема: почему приваривают не раскрыта
Как не раскрыта? Еще на п.28 раскрыта: "Фиксированного бог бережет".
Если серьезно, то см.: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1701558&postcount=28
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Норма на отклонение.jpg
Просмотров: 86
Размер:	114.6 Кб
ID:	197817  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 19:57.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 20:03
#89
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
она всеравно может сместиться.
она - это кто?
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 20:15
#90
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем тут сечение? Давление под плитой.
Никто и не говорит, что давление - это М. Зачем пустое молоть?
1000 т/кв.м. - это верхний ориентир. По нормам бетон на смятие проверяется через Rb. В15 имеет около того. А точно - по расчету по СП43.
Причем здесь смятие когда я говорю про поверхностную твердость? Массивный кусок стали рядом с краем не создаст давление на поверхности бетона порядка этих ваших 10 МПа - его вдавит как деревяшку в глину.
Под плитой в середине - да, на краю - нет, это фикция

Цитата:
В природе ВСЕ нелинейно и нестабильно. Однако для практических расчетов делаются упрощения, обоснованные аналитически. Но это не значит, что все инженерные расчеты в мире - профанация. Даже натурэксперимент не может точно воспроизвести предыдущий - в природе все вероятностно.
Что Вы несете, непонятно.
Зато мне понятно что вы берете условный случай и на его основе делаете выводы по ситуации к которой этот случай не применим.
Во-первых - с чего вы взяли что под этим обрезком плиты будет такое давление?
Во-вторых - с чего вы взяли что это самое давление, которое действует НА ВЫРЕЗАННЫЙ кусок плиты,и на, по вашим утверждениям, свободную полоску стали ничего не несущую - будет какие-то там усилия в базе создавать?

Цитата:
Никто ничего не подгоняет - все научно обосновано - нормы написаны кровью. Что Вы несете, неясно совсем.
Еще раз: если где-то что-то допущено, то это обосновано. Но суть даже не в этом: Вы пытаетесь выловить некие запасы в расчетных допущениях, чтобы компенсировать ослабление пазом. Это - ошибочный путь.
Обосновано, да - по итогам экспериментов. Но это не говорит что то же обоснование будет действительно в другом эксперименте.

Цитата:
Узкая полоска плиты, отделенная пазом, отогнется АПРИОРИ - полоса работает автономно. Соответственно, расчет аннулируется.
Это очень сильное предположение - что отогнет.
Я сделаю вид что не видел как вы это написали
Offtop: Здравый смысл, эксперимент и простое сравнение характеристик - говорит что нет, никогда и ни при каких условиях не отогнет, местной прочности бетона НЕ хватит, сначала эта железка забурится в бетон по самое нимогу
Чтобы хватило - надо ставить еще и распределительную плиту из той же стали. Но только эта плита - все равно за габарит анкеров не выйдет.

Выкиньте эти полоски вообще из вашего расчета - что-то изменилось в итоговых результатах? очевидно что нет, значит все нормально

Цитата:
Какие коэффициенты? Это нормальная методика, и к сути разговора не имеет отношения. Вы же бракуете норму РФ.
как это я ее бракую? Тут в теме 100 картинок и 50 видео как колонны с вырезами ставят, очевидно они все нормам соответствуют, это вы говорите что все неправильно и надо нормы переписать

Цитата:
Мы же говорим, что плиту не осолабляй пазом, особенно там, где наибольшее давление (напряжение подливки). Что непонятного-то?
Ваше утверждение про наибольшее давление противоречит здравому смыслу и любым простейшим расчетам, это и не понятно - зачем его пихать туда где оно априори не нужно?

Цитата:
Остапа понесло...ослабление будет ПРИ ЛЮБОЙ методике расчета. Тенденция одна.
Не парятся, ибо не знают, для чего. Сила привычки.
Я же говорю: не нужен этот паз, он не столько полезен (для случаев газорезки), сколько вреден - ослабляет плиту.
Сдуру и хрен можно сломать. Ничего там не случится. Сильно кривые руки - надень на резьбу пластиковую трубу.
Давай тогда механические ловители или лазерные самонаводящиеся приспособы вешать к базе...
я вот так же как вы думаю
Цитата:
Проблемы нет. Она надумана

upd

я тут эксперимент придумал, который наверное даже вас должен убедить

Берете брусок стали плохонькой, например ст3, сечением 40*40 мм, фиксируете его сантиметрах так в 6-8 от края - вроде размеры как раз соответствуют рассматриваемым, и пытаетесь воздействием его об бетонную поверхность - пол там или стены, или ФБСка старая, стараясь воздействовать поближе к его краю, где максимальное давление, так вот - пытаетесь его согнуть в месте фиксации.
Слышал что некоторым удавалось но честно скажу - это когда уже сильно много
Для упрощения изготовления оснастки можно воспользоваться всякими предложениями в строительных магазинах

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: оснастка 10 кг.jpeg
Просмотров: 23
Размер:	30.3 Кб
ID:	197818  

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 17.01.2018 в 20:50.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 20:23
#91
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
она - это кто?
Шайба
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 07:40
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Причем здесь смятие когда я говорю про поверхностную твердость? Массивный кусок стали рядом с краем не создаст давление на поверхности бетона порядка этих ваших 10 МПа - его вдавит как деревяшку в глину.
Вам бы молодой человек учебники что ли почитать для начала...трудно с Вами беседовать.
Например, как проверяется бетон под плитой? Классическая наука о бетоне говорит, что проверка должна производиться на смятие.
Сие закреплено в норме (СП63):
Цитата:
Расчет железобетонных элементов на местное сжатие
8.1.43 Расчет железобетонных элементов на местное сжатие (смятие) производят при действии сжимающей силы.
Расчет элементов на местное сжатие при отсутствии косвенной арматуры производят согласно 8.1.44.
Если интересно и далее, то найдите эту формулу, и там увидите Rb,loc. Это - сопротивление бетона смятию, и оно не ниже Rb (подробности см. в нормах). В многочисленных нормах и пособиях к ним этот метод повторяется в неизменном виде. Если я сказал, что до 1000 т/кв.м., то это надо не подвергать сомнению, а с благодарностью принять к сведению. При проверке бетона (подливки) в расчет идет Rb бетона конкретного класса (марки). Так было, и так будет. Это - нормы для расчетчиков РФ.
Цитата:
Под плитой в середине - да, на краю - нет, это фикция
Вот те раз - край имеет какие-то льготы? Еще раз: под плитой эпюра при наличии М в базе имеет перекос с максимумом на краю.. Разумеется на этот максимум проверяется бетон. Все.
Цитата:
Во-первых - с чего вы взяли что под этим обрезком плиты будет такое давление?
После обрезки это полоса не сможет держать давление, ибо отогнется аки хворостинка из метелки. Т.е. произойдет перераспределение с превышением расчетного давления в максимуме. Такое глумление не предусмотрено ни одной гипотезой.
Цитата:
Во-вторых - с чего вы взяли что это самое давление, которое действует НА ВЫРЕЗАННЫЙ кусок плиты,и на, по вашим утверждениям, свободную полоску стали ничего не несущую - будет какие-то там усилия в базе создавать?
Этот кусок свою невыполненную миссию передаст живым участкам. Такое не предусмотрено в методике расчета. Это просто Ваше личное отношение к проектированию. Короче - отсебятина.
Цитата:
Обосновано, да - по итогам экспериментов. Но это не говорит что то же обоснование будет действительно в другом эксперименте.
Все, что введено легетимно в нормы - обосновано для всей области применения. Вы как-то странно относитесь к нормам. Дураки что ли писали их? Или не для всех они? Вы самый умный что ли?
Цитата:
Это очень сильное предположение - что отогнет.
Это естественно. Если плиту (особенно например опертую по двум сторонам (угол жесткой базы)) порезать нафег, то цельность нарушится, плита ослабнет, деформации увеличатся, моменты уселичатся, напряжение увеличится, т.е. произойдет увеличение прогиба. Далее - см. выше. Насколько - неважно, главное - нарушено соответствие конструкции расчету с ухудшением. И все.
Цитата:
Здравый смысл ...говорит что ... никогда и ни при каких условиях не отогнет, местной прочности бетона НЕ хватит, сначала эта железка забурится в бетон
Если даже произойдет такое (допустим был офигенный запас по стальной плите), то это - разрушение. Вы разрушили бетон. И все. Кердык.
Ослаблен
Цитата:
Выкиньте эти полоски вообще из вашего расчета - что-то изменилось в итоговых результатах? очевидно что нет, значит все нормально
Страус тоже голову прячет в песок и считает. что все нормально. Я не имею право выкинуть важные участки плиты из раcчета - уменьшится А (площадь) и резко уменьшится W (J/y). Так же я не имею право применять формулы, выведенные для цельны плит (опертых по одной, по двум, по трем сторонам), для расчета почиканных (грубо и нагло) вдоль и поперек .
Цитата:
Тут в теме 100 картинок и 50 видео как колонны с вырезами ставят, очевидно они все нормам соответствуют, это вы говорите что все неправильно и надо нормы переписать
Как раз неочевидно соответствие нормам (Вы тут опять субъективны - но я Вас не осуждаю, Вы просто неосведомлены насчет норм, Вы же не специалист), наоборот, очевидно, что пазы вне норм. Покажите мне норму, где паз узаконен. Нет такой нормы.
Кстати, насчет фото - Вы пока видели только простые базы, без ребер, когда образуются разные участки. А так же Вы еще не думали о базах с защемление в двух плоскостях, когда пик давления в углу. Но у Вас все впереди.
Цитата:
Ваше утверждение про наибольшее давление противоречит здравому смыслу и любым простейшим расчетам
Да уж...
Ну вот эпюра давлений:

Цитата:
я тут эксперимент придумал
Это легко просчитывается на калькуляторе за 2 минуты. Для разрушения полосы стали Ст3 (достижения 2 т/кв.см в корневом сечении как консоли) например сечением 2х1,2(h) см длиной 10 см нужен момент ~1 т*см, для чего нужна нагрузка (давление) 0,1 т/кв.см, что как раз 1000 т/кв.см. Но необязательно доводить до разрушения - достаточно того, что полоса автономно отгибается и при меньших давлениях, нарушая исходную картину отгибов. А если уж первым разрушится бетон, это это просто прямое разрушение базы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пик давления.png
Просмотров: 543
Размер:	6.9 Кб
ID:	197829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не режь.png
Просмотров: 542
Размер:	16.3 Кб
ID:	197835  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 10:15
#93
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Фига вы тут раздули
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 10:38
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Насчет 1000 тонн\кв.м - подумал, может на пару нулей ошибся, или наши дураки, посмотрел у буржуинов - так там еще хлеще - см. скан из евросерии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буржуины.png
Просмотров: 164
Размер:	46.9 Кб
ID:	197856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не режь2.png
Просмотров: 595
Размер:	130.0 Кб
ID:	197858  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 12:16
#95
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


от человек-то тяжелый)

Вы там в калькуляторе поправьте - по указанным размерам и давлении там момент 5 т*см. Ну и всё-таки к обсуждаемому верните - 40*40 мм, отверстие от края 1,5 Д, консоль 60 мм. Не сильно много получается при предположении что это все еще упругие деформации и рядом бомба не взрывалась?)

У вас там в картинке из евронорм - кстати с30. Где такой цементнопесчаный раствор у нас можно купить не подскажете? И то это кубиковая прочность, в этот супербетон все равно дюбель вбивается легко и непринужденно, а база колонны на 90 мм стальной плите - все равно снимает с этого фундамента стружку перед тем как согнуться)И такой интересный коофициентик - 0,6



Вы так и не поняли что вы берете левую формулу которая может применяться только лишь в специально оговоренных условиях, а потом на основании этой формулы делаете выводы о реальном процессе? Причем в условиях когда ваши упрощения заведомо нарушаются.
Ваш вывод - что древний кусок овна, известняк же, пробивает дырку в стальной плите. И почему снаряды из него не делают?

upd
я надеюсь, что вы во всяком случае в такой базе дырки вместо прорезей не сделаете? А то чревато, могут и на монтаж пригласить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 167
Размер:	18.1 Кб
ID:	197864  

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 18.01.2018 в 12:34.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 12:44
#96
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от csp
она - это кто?
Шайба
Некоторые считают что колонна...
csp вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 13:01
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Вы там в калькуляторе поправьте - по указанным размерам и давлении там момент 5 т*см.
Подправляю: полоса 2х10 см. Давление 1000 т/кв.м.=0,1 т/кв.см. Сила 2х10х0,1=2 тонна*сила. Момент на плече 10/2=5 см М=5см*2тс=10 т*см. Сечение в корне имеет W=1,2*1,2*2/6=0,48 куб.см. Напруга=М/W=10/0,48=10,8 т/кв.см. Да ошибся на один ноль. Т.е. разрушение произошло при давлении 100 т/кв.см. Т.е. еще на монтаже.
Цитата:
Ну и всё-таки к обсуждаемому верните - 40*40 мм, отверстие от края 1,5 Д, консоль 60 мм.
W=4*4*4/6=10,7 куб.см. Момент 0,1*4*6*6/2=7,2 тс. Напруга 7,2/10,7=0,7. Да, мизер. Однако плита толщиной 40 для болта М20 многовато, а "консоль" явно коротковата. Это не характерно для внецентренно сжатых баз. Вот при толщине 25 мм погнулась бы.
Цитата:
У вас там в картинке из евронорм - кстати с30. Где такой цементнопесчаный раствор у нас можно купить не подскажете?
Этот пример - для отрезвления. Я говорил про 1000 т/кв.м., это порядок цифр такой, независимо от Ваших бытовых представлений о бетонах и растворах. По поводу "купить" - современная молодежь все сводит к покупке - а если я в проекте пропишу, что нужен саморазширяющийся влаго-морозо-кислото-стойкий бетон на кварцевом песке с подвижностью П4? А? А если в натуре мне надо В30? Вы что, будете "покупать"?
Бетоны изготавливаются вообще-то.
Цитата:
И то это кубиковая прочность, в этот супербетон все равно дюбель вбивается легко и непринужденно
Молодой человек, перестаньте на бытовом уровне обсуждать инженерные предметы. Весь инженерный мир по научно обоснованной методике проверяет бетон на смятие по Rb. На этом все.
Цитата:
Вы так и не поняли что вы берете левую формулу которая может применяться только лишь в специально оговоренных условиях, а потом на основании этой формулы делаете выводы о реальном процессе? Причем в условиях когда ваши упрощения заведомо нарушаются.
Я все прекрасно понял. Формулы не левая, а обычные сопроматовские (кстати). Гипотеза плоских сечений. На выбор, к слову, есть еще теория железобетонного сечения - там посложнее. Но суть-то проста - в расчете не предусмотрены вырезы/пазы/каналы и т.д. Отверстия и то не рассмотрены, но отверстие - это минимум зла из возможного. Так почто плиту кромсаем? Если уж такие непопадающие и криворукие и думаете что наведение сбоку поможет сильно, сделайте паз с разширением, для еще более удачной ловли. Не делают так - не для этого паз. А лишь для облегчения газорезки. Было. Сейчас это мало где актуально. В японии, германии и прочих америках плиты пазами не портят. Пазы остались только в армейских термосах для накидных барашек.
Цитата:
Ваш вывод - что древний кусок овна, известняк же, пробивает дырку в стальной плите...
Абсолютно неверный вывод. В европе на С30 ставят с давлением 1800 т/кв.м., и этим все сказано.
Мой вывод (из уст автора): пазы в плитах - не для облегчения монтажа. И на сегодня, когда плиты выпиливаются на высокомощных координатных стендах с ПУ, а круглые отверстия вырезаются на фрезерных станках коронками, эти пазы неактуальны, более того, вредны как существенные ослабления, особенно для внецентренно-сжатых баз.
Цитата:
я надеюсь, что вы во всяком случае в такой базе дырки вместо прорезей не сделаете? А то чревато, могут и на монтаж пригласить
Обязательно-непременно сделаю отверстия. А так же приду на монтаж и по башке прорабу настучу (вон тем инструментом). При монтажниках. За то, что проблемы создает на ровном месте. А за километровые отклонения болтов руки лапотникам поотрывать надо (кстати пазы не помогут).
Но все это - центрально-сжатые (откуда их берут?). Надо рассматривать и внецентренные, где пазы наиболее вредны.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2018 в 13:17.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 13:54
#98
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


я поначалу как то тоже делал с пазами(это первое что в литературе увидел), не задумываясь зачем, это когда молод был. Потом я начал думать постепенно и меня осенило-хорошо в плоскости рамы для удобства монтажа и все такое, а из плоскости? там же нет такого люфта. Потом порылся в литературе и нашел, что делают +20мм отверстие и с тех пор только так и никаких проблем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 16:18
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот мой КМД на базу из чужого КМ и моя база из собственного КМ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тыц1.png
Просмотров: 179
Размер:	43.3 Кб
ID:	197897  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тыц2.png
Просмотров: 196
Размер:	33.2 Кб
ID:	197898  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 16:46
#100
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143


Денис Дубровин, вот вам Ильнур правильно говорит:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
перестаньте на бытовом уровне обсуждать инженерные предметы. Весь инженерный мир по научно обоснованной методике проверяет бетон на смятие по Rb. На этом все.
Посмотрите приложенный файл и ознакомьтесь с методикой расчёта прежде чем рассуждать о её некорректности и о том, что "в реальности не так".
Хоть некоторые коэффициенты в формулах и немного поменялись в действующих нормах, однако же подход тот же самый остался.
BIzzzzzzON вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23