КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У меня лет 15-20 назад был рукописный перевод STAAD, которым пользовался. Где он теперь, не знаю. Да и перевод был версии тех времен...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30
|
SCAD работаю сам. Staad только для "общего развития"...
Заказчик "экономист" САМ(!?) пробует "проектировать" в Staad(!?)... (вот поэтому и "тупо в Staad") А с вопросами - ответами чуть позже, извините... P.S. А гуру-не гуру... Каждый сходит с ума по своему..... Последний раз редактировалось BordugValera, 17.09.2010 в 14:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Помимо ветра бывает еще одностороннее тяжение, например, которое всегда в одну сторону действует. А про перемещения в 2 мм я уже все написал, повторятся не буду. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
4200 просмотров, жара спала а интерес к вентиляторам не угас.
Хотел спросить испытывает ли вибрацию эта конструкция во время работы ? важно при расчете сваи на выдергивание
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
SergeyMetallist, я же смайл поставил. Аргументы я свои привёл. Считаю наш спор на эту тему закрытым.
[email protected] Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
Читаю с тоской= занят очень.
хоть чуть-чуть разгружусь= займусь темой с более научной точки зрения. Смоделирую систему объемными КЭ. Грунт по Друкеру-Прагеру, сваи с трением, контактная постановка, Бетон по Виллему-Варнке, ветер по Давенпорту или лучше Каймалу,Реальная аэродинамика по Навье-Стоксу в CFX. Рельеф местности по SRTM. РОза ветров по ближайшей метеостанции. Аэроупругость лопастей. Интерференция вихрей с близлежащих ветряков и тд и тп. попробую посчитать на нестационарное ветровое воздействие с учетом накопления повреждений... Будет докторская ( точнее минимум три...) Думаю, для нормального расчета подобных конструкций есть только два пути= вышеуказанный и "инженерные" методики c двойным запасом на основе мониторинга реальных объектов. А еще лучше, если инженерные методики будут строиться на основе (или хотя бы с учетом) таких вот серьезных расчетов. Все остальные пути= гадание на кофейной гуще. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
считайте предыдущий пост иронией. (следующий раз шрифт на офтопный поменяю)
но только зачем шаманить. есть "инженерные" методики c двойным запасом на основе мониторинга реальных объектов то есть СНИП и DIN. шаманством считаю расчеты МКЭ пружинками и тп. В принципе, люди в них (и даже рядом) не живут (и даже птицы), пусть себе ломаются. Последний раз редактировалось СергейД, 18.09.2010 в 12:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Да здесь тоже как то до сих пор не могу понять как это в Скаде люди сваи считают, но не понимаю хоть убейте.
Прочем IBZ излагал свою версию событий - усложнения предмета "моделирования" часто уводит нас в совершено "неповеданную" сторону. Идет накопление неточности соответствия модели реальной работе конструкции. Насчет фундамента ветрогенератора - расчет его не стоит написания 8 страниц. Инженерными методиками на уровне техникума ... не более того. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Согласен! (как ни странно)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Клименко Ярослав, ок вопрос исчерпан
Также считаю, что чрезмерное усложнение расчетной схемы в SCAD может привести к еще более неточным результатам, чем по советским инженерным методикам. Если хочется усложнять, то делать это надо в более серьезных расчетных комплексах. А SCAD, как выразился в свое время, ETCartman, это всего лишь инженерный калькулятор. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Цитата:
Мы рассматриваем ветряк с двумя лопастями по 450кг каждая и длиной 9м. Центр масс лопасти расположен на расстоянии примерно трети её длины от оси ротора. Можно принять - 3.5м. Центробежная сила (импульс силы): Fц=450/9.81*(2*пи()*2)^2*3.5/1000=26.15т с частотой 2/с. Импульсный изгибающий момент по низу стойки: Мимп=26.15*30=784тм. Момент от ветровой нагрузки Мв=190тм. Импульсный момент (784/190) в 4.13 раза больше момента от ветра. Стойка не выдержала бы такой нагрузки при статическом воздействии, а динамику нужно считать.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30
|
Все это конечно здорово. Но авария - она и в Греции авария... (см. ранее выложенную фотографию).
Задача проектной организации - обеспечить нормальную эксплуатацию ветрогенератора. Несомненно, хотелось бы любому конструктору обеспечение своих решений с научной точки зрения (спасибо СергеюД за слова). Тема малоизучена у нас, европейские "мастера" не выдают свои секреты, а развитие ветроэнергетики у "них" на должном уровне, нам так не скоро жить. Это касается не только фундаментов, их можно "изобразить" с ОГРОМНЫМ запасом. Да, прикидочный первичный расчет составил 10 страниц (не 8-мь - подчерк виноват...). Но на основании "прикидочного" расчета и началась работа. Окончательного 98% результата нет и сейчас, хотя запас очевиден... P.S. Видели бы Вы техусловия на электрику, автоматику и связь... Последний раз редактировалось BordugValera, 19.09.2010 в 09:28. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
нашел поиском. (потихоньку втягиваюсь в тему).
Елистратов В.В., Константинов И.А., Панфилов А.А. Расчет фундаментов ветроэнергетических установок.Ч.3. Свайные фундаменты. Учеб.пособие - СПб.: Изд-во СПбГПУ. 2005 - 96 с. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Согласен на все 100%. Опасно доверять расчеты этим "калькулятором" недоучившимся инженерам. Пляшущие мосты это результат!
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 19.09.2010 в 11:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30
|
"СергейД
Елистратов В.В., Константинов И.А., Панфилов А.А. Расчет фундаментов ветроэнергетических установок.Ч.3. Свайные фундаменты. Учеб.пособие - СПб.: Изд-во СПбГПУ. 2005 - 96 с." Даже "слюнки потекли"... Где взять? Выложите, пожалуйста. Уверен, что в выложенном черновике - проекте, учтено далеко не всё... P.S. Ответ olf_: Попробуй пусти этих "к..." в НАШ(!) огород... Да и не похожи мы ни на попуасов, ни на индейцев... |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
я нашел не книгу, а ссылку на нее. езжайте к авторам с ящиком коньяка... (сам бы так поступил)
еще "Миссия Energy Fresh – возобновляемые источники энергии должны стать важной частью глобального энергетического сектора, с тем чтобы обеспечить регионы экологически чистым электричеством. Ждем вас 23–24 сентября 2010 г. в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР"! http://www.energy-fresh.ru/fresh2010/ 12 ноября 2010 г. в Москве (гостиница Рэдиссон САС Славянская) состоится 2-ая национальная конференция “Актуальные вопросы развития ветроэнергетики в России на пути к новому энергетическому укладу”. http://rawi.ru/ru/main.php. Международный форум "RE.Source: Энергосбережение и ВИЭ" 30 ноября – 02 декабря 2010 Москва, Крокус Экспо втягиваюсь. схожу послушаю, поговорю, свои расчеты покажу... вообще, если кто в теме= пишите в личку. Хочется вышеупомянутые расчеты делать для кого-то конкретно. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Сейчас вроде намерены возобновиь эти дела.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |