Integer,
Доброго времени суток, Когда я выполнял расчеты зданий по объекту на Камчатке, экспертиза потребовала предоставить расчет несущего каркаса здания с учетом совместной работы каркаса и основания. В связи с этим мне пришлось моделировать основание объемниками (см. мое сообщение #32) Эксперт обосновывал свое требование следующими ссылками : ФЗ-384. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Статья 16,п.4 Требования к обеспечению механической безопасности зданий и сооружений : [IMG]http://s017.***********/i411/1209/3d/5521d81d93c2.jpg[/IMG] и СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных конструкций и оснований п.10. Общие требования к расчетным моделям, п.10.4 : [IMG]http://s006.***********/i215/1209/15/d1e64ab28300.jpg[/IMG] Как обойти, или игнорировать его требование я так и не придумал..., Поэтому мне пришлось выполнять расчет каркаса совместно с основанием
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
viking1963, интересный эксперт...
Те, что попадались мне - готовы были принять сваи совместно с объемниками только при условии моделирования самих свай объемниками (что вообщем-то реально) - иначе взаимодействие свай разного диаметра с массивом ОКЭ получается одинаковым... Не хочется объемниками - тогда считать к-ты постели по поверхности свай, либо отыскивать жесткость пружинок. и ни один эксперт не разрешал считать динамику на "не жестком" основании... а вот учесть деформируемость основания от статики и его "ужесточение" на момент начала динамических воздействий - это просили. |
|||
|
||||
Ал-й,
Да это то все понятно... Я выполнил несколько вариантов расчетов На динамику - в первом варианте - просто защемил каркас внизу, (без всякого основания была схема - считал армирование самого каркаса) В других вариантах (с объемниками) увеличивал модули деформации грунтов (при динамике)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 15.09.2012 в 16:03. |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
viking1963
Обоснование совместного расчета от эксперта, мне тоже приходило, со ссылкой на эти же документы, но не во всех случаях. Давай вернемся к шапке темы, требуют совместный расчет, а автор работал так что считал каркас и передавал нагрузки на фундаменты и забывал об этом. Теперь появилась необходимость делать совместную модель каркаса, фундаментов и основания, насколько я понимаю автора ему по правовым основаниям надо кинуть мячик в сторону тех кто делает фундаменты пусть они и моделируют с объемниками или выкручиваются перед экспертизой сами.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
viking1963, вместо СТО есть ГОСТ аналогичного содержания:
https://www.google.ru/search?q=%D0%9...%A0+54257-2010 |
|||
|
||||
swell{d},
Доброго времени суток, ГОСТ Р 54257-2010, - получается более свежий, то есть последний нормативный документ ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Цитата:
Спасибо за информацию
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45
|
Цитата:
Понятно что считать надо.. И понятно что это уже совсем другая история.. Но не понятно как из этого дела сухим выйти А еще хотелось бы знать какие исх. данные и знания нужны чтобы смоделировать сваи и грунт? (Просто я чистой воды КМщик и сомневаюсь в своих возможностях на данном этапе) Последний раз редактировалось Anuccia, 16.09.2012 в 20:53. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Т.к. сам кмщик то скажу, как сам поступаю в том случае если необходимо определить считать ли вершки и корешки совместно. Необходимо определить осадки запроектированных фундаментов и сравнить с допускаемыми значениями в таблице "Допускаемая разность осадок фундаментов и максимальные значения осадок"(для КМ см. дальше) определить надо считать совместно или нет. Для МК это можно посмотреть во 2 томе справочника "Металлические конструкции" за 1998 под ред. Кузнецова(из какого это СНиПа не помню).
Грубо говоря фундаменты можно запроектировать так, чтоб не надо было считать совместную работу вершков и корешков. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45
|
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- на данный момент для оснований и фундаментов.
Цитата:
"Грубый" вариант выхода из ситуации в случае если отсутствуют данные по геологии и фундаментам (зависимости нагрузка-деформация): В расчетных схемах задавайте разные варианты смещения опор. Значение смещения опоры выбираем исходя из требований СНиП 2.02.01-83* - минимальное из относительной разности осадок и средней/максимальной осадки, а также при необходимости крен. История с взрывными нагрузками на систему фундамент/основание - отдельная песня. Вероятнее всего здесь для грунта учитывается модуль упругости. Надеюсь с взрывными нагрузками проблем не возникло.. Последний раз редактировалось olf_, 17.09.2012 в 01:04. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80
|
Гипотеза Фусса — Винклера (или гипотеза коэффициента постели). Грунт рассматривается как система опирающихся на жесткое горизонтальное основание и не связанных между собой пружин, сжатие которых возрастает прямо пропорционально приложенной нагрузке. Коэффициент пропорциональности между нагрузкой и деформацией называется коэффициентом постели.
Схема построена с учетом влияния грунта, отличается, на сколько она будет отличаться? зависит от самой схемы и характеристик грунта. Пример привожу ниже: Расчет нужно делать не отвертитесь, не отпишитесь единственное на что нужно давить на то что нужна геология, но без геологии не имеете права даже начинать.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Для всех КМщиков ! Так как сам проектирую в основном КМ (но и ЖБ и фундаменты), то поступаю следующим образом. Если ригель и колонна соединены шарнирно,то никакой совместный расчет сооружение-основание не веду. Считаю раздельно каркас, а потом фундамент. Далее смотрю максимальные абсолютные и относительные осадки фундамента и сравниваю их с нормативными. При разрезном ригеле осадки не влияют НДС каркаса. А вот если ригель соединен с колоннами жестко, или данный ригель является неразрезным (2-х или 3-х пролетный, например), то считаю совместно с основанием, потому, что различные осадки опор будут сущесвенно менять картину НДС. И картина усилий будет отличаться не только количественно, но и качественно. Эпюры могут быть совсем иными, чем без учета основания. Учитываю без всяких объёмников. Считаю в первом приближении - без учета основания. Получаю нагрузки на фундамент. Далее считаю фундамент и получаю осадки. Потом нагрузку приходящуюся на данный фундамент делю на осадки. Получаю коэфф. постель. Далее в расчетную схему в узлах фундамента ставлю 56 КЭ с вычисленной жесткостью. Просчитываю и получаю иные нагрузки (уже с учетом совместной работы сооружение-основание) на фундамент. Ещё раз вычисляю осадку фундаментов и повторяю выше описанное. Обычно сходимости достигаю на 3-4 итерации.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Расчет совместной работы плиты и балки | goncha | Расчетные программы | 13 | 24.04.2009 15:33 |
Подводные камни совместной работы | EUDGEN | Расчетные программы | 212 | 26.11.2008 17:19 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? | Курмышанец | Расчетные программы | 10 | 18.12.2007 11:39 |