| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.07.2014, 10:32 | #1 | |
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 14477
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
На практике: в Карелии всегда клали 1 м ширины пенополистирола толщиной 100 мм без расчёта, рекламаций не было, впрочем, пользы от такого утепления возможно тоже мало для отдельно стоящего фундамента, лучше утеплитель класть под подошву фундамента. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Характерное сечение
Имеется в виду СЕРЫЙ ленточный фундамент держащий колонны здания (слева). Offtop: Сразу говорю, у меня руки из правильного места растут. Я этот фундамент не проектировал. И вообще подозреваю, что выемку сделали позднее, без изменения КЖ0. Цитата:
А мне то бы что-нибудь понормативнее... Это же не коттедж, а высокое промздание... В этом месте зона погрузки-разгрузки товара с фур и, видимо, склад. Над ленточным фундаментом фахверк с подъёмными воротами (по направляющим). Ворота не поднимутся при сильных деформациях пучения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.07.2014 в 14:23. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Пол ж.б. 230 мм, видимо, по песчаной подготовке.
Внутри не знаю сколько температура, ОВ не посмотреть. Это склад медицинского сырья или продукции, непосредственно зона погрузки/разгрузки фур. Всё утеплено с запасом. Видимо что-то около 15-22 градусов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.07.2014 в 20:28. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Tyhig, остаётся или надеяться, что грунт под фундаментом не замёрзнет в тёплом складе, либо придётся переделывать/ремонтировать весной. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
решите 2-х мерную стационарную задачу теплофизики - более-менее поймете области с отрицательными температурами
потом введете фазовый переход - замерзание и таким образом - еще уточните распределение температур в сечении ну и из полученных результатов сделаете вывод о том - достаточно ли у Вас теплоизоляции - как по толщине, так и по "длине" более грубую оценку - можете сделать "на калькуляторе" или в Exel - берете аналитическое решение одномерного уравнения теплопроводности - и очень грубо получаете распределение температуры по толщине в разных сечениях. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну да. Надежда найти советскую методику именно под мой расчётный случай канула в лету...
Тут нюансы. Решение аналитическое, а не нормативное. Получается в схожих ситуациях будет сложно обосновать решение эксперту "почему не считали в программе". Но, видимо, тут это оптимальный вариант, если нет программы. А бесплатных 2Д программ по теплофизике грунта нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
вообще-то аналитическое решение одномерного уравнения теплопроводности Фурье - если я не ошибаюсь известно еще с 19-го века! в десятках книг , в т.ч. советского периода оно описано.... и служит основной той самой формулы СНиПа о термическом сопротивлении ! эта формула - ввиду её предельной простоты - мне кажется очень нормативная.... правда применение этой формулы на пример для стеновых панелей - явный абсурд, поскольку стеновую панель даже с большой натяжкой - признать однородной средой нельзя! а вот Ваш случай - вполне под это решение подходит! и еще - честно говоря прочитав Ваши пожелания, у меня возникли двойственные ощущения: Вы хотите что бы конструкции было "хорошо"? Или Вы хотите что бы Вам было хорошо - в смысле общения к экспертизой, а что там будет с конструкцией - Вам все равно? про бесплатные программы не знаю.... наверно есть.... поищите в интернете.... наверное даже российские есть Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 29.07.2014 в 13:07. |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Цитата:
Сомнется он под фундаментом, теплоизоляционные свойства ухудшатся |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Утеплитель под подошвой фундамента компенсирует мелкое заложение фундамента. Действие касательных сил, величина которых вместе с площадью боковой поверхности мелкозаглубленного фундамента меньше, чем у заложенного на глубину промерзания грунта - это другой вопрос. Учитываем и касательные силы.
Смотря какой утеплитель положить, смотря какое давление под подошвой фундамента, может и не только смяться. |
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
Я так понял фундамент уже есть. Значит под подошву уже не сделать. Осталось 2 варианта:
1. На ширину 1 м под отмостку, на глубине 300-500, толщиной 150 из Пеноплекса 2. вертикально вниз прислоненно к фундаменту толщиной 100-150, но тут вопрос и к производству работ и к надежности фундамента (касательные напряжения) ИМХО 1 вариант. грубо толщину я бы просчитал как стену, взяв теплопроводность грунта как тяжелый бетон. Точный расчет увы не подскажу, всегда делали конструктивно.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Уважаемый "vanAvera",
Вы уж все же определитесь? Вы хотите что бы сложная задача имела простейшее решение в виде примитивной формулы - максимум 4 арифметических действия? Что бы "эксперт" Вас понял и вопросов не задавал.... Или Вы хотите действительно решить задачу в реальной постановке - с переменным уровне грунтовых вод, с переносом тепла влагой в порах, с замерзанием и оттаиванием воды в порах и так далее? а то у Вас как-то все "странно" получается... вроде бы Вы судя по вопросам понимаете что задача не такая уж простая...., и в то же время спрашиваете о простом решении.... |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Теплотехнический расчет наружных ограждений | Sansprix | Архитектура | 3 | 26.11.2010 17:40 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |