Непрочитано 09.03.2011, 19:20 #1
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП
altd
 
инженер-конструктор
 
Россия
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 32

Проектируется промздание с покрытием из металлических треугольных ферм. Шаг ферм 6м. Пролет фермы 12м. Профиль - ГСП по ГОСТ 30245-2003 (у Заказчика данного профиля в большом достатке). В узлах фермы - прогоны с шагом 3м, на прогоны - сэндвич-панель.
Ферма: усилие в поясе №2 - "-15,1т", усилие в стойке №1 - "6,10т".(см. приложенную схему 1)
Вопрос:
1. Могу ли применить методику расчета опорного узла по "Пособию по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)" п.15 (Бесфасоночные узлы ферм) к верхнему узлу данной фермы, т.е. опорный узел из пособия переворачиваю на 90 градусов? (см. приложенную схему 2)
2. Если пункт 1 применим, то следуя расчетам при предварительном подборе сечения пояса(гн.100х5) и стойки(гн.120х5), стойку продавливает. При дальнейших изысканиях, проходит стойка - гн.120х6. У нас проблематично найти данной толщины профиль. Есть вариант оставить гн.120х5, но разрезать верх стойки вдоль профиля и вварить пластину дабы устранить продавливание. Как более технологично сделать данный узел? Если есть более "удобные" варианты, прошу поделиться.
Заранее благодарен!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф12-01.jpg
Просмотров: 1231
Размер:	14.4 Кб
ID:	55222  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф12-02.jpg
Просмотров: 1477
Размер:	23.4 Кб
ID:	55223  


Последний раз редактировалось altd, 09.03.2011 в 21:05.
Просмотров: 15911
 
Непрочитано 09.03.2011, 21:28
#2
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Не совсем понятен узел... Неужели верхний пояс врезается в стойку?
Вот как пример (стойка из уголков)
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (20.2 Кб, 1169 просмотров)
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 21:32
#3
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Да, врезается. Самому не нравиться. Вот и спрашиваю, может есть еще решения.
Можно сделать конечно по типу подстропилки из серии 1.460.3-17 (фермы из круглых труб), но городить уж больно не хочется.
altd вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 21:34
#4
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Если труб много, то вместо уголков можешь сделать стойку из трубы) мне из уголков проще было)
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:11
#5
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Нижний узел фланцевый?
На 12м делать фланец считаю не нужным.....
И все же по вопросу №1 стартопа....хотелось бы совета
altd вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 22:17
#6
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Нижний узел фланцевый?
У меня фланцевый, у тебя не знаю - твори! по вопросу №1 - могёшь.
как вариант нижнего узла (нижний пояс-стойка)
Вложения
Тип файла: pdf узел нижн.узла.pdf (1.7 Кб, 717 просмотров)

Последний раз редактировалось Otets, 09.03.2011 в 22:23.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:30
#7
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Нижний узел будет стыковой как нарисовал.
Думается мне, что неспроста заказчик из ГСП просит. Ваять сам будет наверное. Вот и подстраховаться хочу. Чем проще, тем лучше, меньше косяков сделают. Обьект неэкспертный.
altd вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 12:19
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Почему нельзя просто так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел2.JPG
Просмотров: 342
Размер:	5.8 Кб
ID:	55262  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 12:52
#9
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему нельзя просто так:
Думается, что состыковать такой узел будет проблематично....
altd вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 16:07
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Думается, что состыковать такой узел будет проблематично....
В чем конкретно проблематичность? В точности отрезки по длине? Точность углов? Недопонял...
Делаем заготовки, угловые резы делаем по линиям разметки, нанесенным с точностью +\- 1 мм по чертежным размерам. Длина элементов +\- 5мм. Стыкуем сначала две половинки в.п., обвариваем. Затем пристыковываем стойку и обвариваем. И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 16:36
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Думается, что состыковать такой узел будет проблематично....
Одно дело на заводе стыковать, другое дело на стройплощадке. Думается на заводе без проблем сделают такой узел, как у Ильнура. И думается, что с транспотировкой 12-ти метровой треугольной фермы тоже не будет проблем.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 17:15
#12
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Ферма: усилие в поясе №2 - "-15,1т", усилие в стойке №1 - "6,10т".(см. приложенную схему 1)
Вопрос:
1. Могу ли применить методику расчета опорного узла по "Пособию
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
по вопросу №1 - могёшь
ИЗВИНЯЮСЬ.... но узел то немного не такой... и стойку сжимают по 15т с двух сторон... ТАК ВЕДЬ?
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 20:34
#13
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Одно дело на заводе стыковать, другое дело на стройплощадке.
Вы абсолютно правы. Я мог бы сделать как вариант Ильнура (я еще ранее рассматривал данный узел), сдать КМ и забыть. Другое дело, что коэффициент спокойного сна должен быть. Не известно кто делать будет. Заказчик безголовый.
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
ИЗВИНЯЮСЬ.... но узел то немного не такой... и стойку сжимают по 15т с двух сторон... ТАК ВЕДЬ?
Да стойку с 2х сторон сжимают пояса. Загвоздка вопроса еще в том, что если мои предположения верны и методику расчета бесфасоночных узлов можно применить к данному узлу, то как его считать:
1. как опорный узел при одностороннем примыкании пояса (п.15.10 Пособия)
хотя сегодня размышляя пришел еще к варианту
2. как Х-образный узел в котором пояс с 2х сторон сжимают элементы решетки (п.15.11 Пособия).

По логике вещей должен применить расчет по п.15.11 где высока вероятность выпучивания стенки стойки от усилий с 2х сторон от поясов. В принципе формула учитывает и угол наклона поясов. Склоняюсь к тому, что больше будет фактор выпучивания стенки, чем продавливание.

В старттопе как раз и написал про пластину, которая решила бы вопрос продавливания и выпучивания.
Только как его сделать? Изнутри пластину нормально не приварить. Резать верх стойки вдоль, а потом обваривать пластину снаружи. Тогда и пояса резать надо. Некорошо.
Может вставить отрезок гн.100х5 внутрь стойки дабы увеличить сечение?

Последний раз редактировалось altd, 10.03.2011 в 23:10.
altd вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 23:31
#14
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Может вставить отрезок гн.100х5 внутрь стойки дабы увеличить сечение?
Не изобретай головную боль для себя. Делай по принципу узла в посте #2. По-моему в том же пособии ("Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)") есть узлы для труб с фасонками - если уголки в качестве стойки не хочешь. Узел-то ведь не сложный, чего тут мудрить...??? А сжимать стойку 30-ю тоннами я бы не советовал, если с учетом коэффициента спокойного сна)
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 23:52
#15
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
По-моему в том же пособии ("Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)") есть узлы для труб с фасонками - если уголки в качестве стойки не хочешь
Честно говоря не совсем понял о каких узлах идет речь...?
altd вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 10:25
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Честно говоря не совсем понял о каких узлах идет речь...?
А вообще-то речь должна быть о том, что 12-и метровую ферму не делят, и проблем с расчетом и конструированием простенького узла не создают, а сваривают, красят и отгружают
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 10:37
#17
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
о каких узлах идет речь...?
Я имел ввиду п.15.16 (Узлы связей) - рис.27. Сделай свою стойку по типу (с фасонками) и применяй по посту #2, тем более
Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Нижний узел будет стыковой
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 11:18
#18
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вообще-то речь должна быть о том, что 12-и метровую ферму не делят, и проблем с расчетом и конструированием простенького узла не создают, а сваривают, красят и отгружают
Эт понятно . Но мы не ищем легких путей.

А так твой узел обнаружил у себя в архиве. Уже применял (это успокаивает, обьект стоит). В общем ваяю так без мазохизма и головной боли.

И расчетики с примыканием поясов к стойке отложу. Авось пригодятся.
altd вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 13:04
#19
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
И расчетики с примыканием поясов к стойке отложу. Авось пригодятся.
Не дай Бог!
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 14:07
#20
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Не дай Бог!
Отчего же?
Если например будет случай как в "Пособии" п.15 рис.25, г тоже искать другой вариант?
Бывает так, что если бежать от проблемы, как нибудь она догонит сама....

Последний раз редактировалось altd, 11.03.2011 в 14:55.
altd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) Анатолий621 SCAD 4 28.06.2012 11:06
Расчет прогонов для треугольной фермы. Serg1y Расчетные программы 5 23.06.2011 09:07
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41