Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия
alita123
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 9

В результате обследования здания было определено, что большинство ребрыстых плит покрытия находятся в аварийном состоянии т.к. имеют множественные повреждения:
1. Продольная трещина длиной до 2м с шириной раскрытия более 1мм в главном ребре плиты;
2. Скол защитного слоя бетона в главном ребре плиты длиной до 1м с обнажением и коррозией раматуры;
3. Поперечная трещина в главном ребре плиты;
4. Раздельная работа бетона и арматуры в главном ребре плиты;
5.Продольная трещина длиной до 1м с шириной раскрытия более 1мм в поперечном ребре плиты;
6. Скол защитного слоя бетона в поперечном ребре плиты длиной до 0,5м с обнажением и коррозией арматуры;
7. Коррозионные потери сечения арматуры поперечного ребра плиты более 50%;
8. Следы систематического намокания плиты;
9. Трещины длиной до 0,5м в полке плиты;
10. Скол защитного слоя бетона в полке плиты с обнажением и коррозией арматуры;
11. Коррозионные потери сечения арматуры полки плиты боле 50%;
12. Провисание плиты, со стрелой прогиба 50мм;
13. Локальное обрушение полки плиты (в результате которого погиб человек).
Размер плит покрытия 1,5*6м. Фермы металлические, длиной 60м. Высота здания 14,48м.
В результатет технического заключения предложено два варианта: полная или частичная замена плит покрытия.
Подскажите пожалуйста, как можно демонтировать плиты, если участок подлежащий ремонту находится в середине здания и с одной стороны здания находится пристройка. В нутри здания расположен мостовой кран и куча оборудования.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 1828
Размер:	38.8 Кб
ID:	55774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 1544
Размер:	21.0 Кб
ID:	55775  

Просмотров: 22599
 
Непрочитано 18.03.2011, 13:55
#21
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от alita123 Посмотреть сообщение
Разбивать предлагают на весу.
Разбить плиту на весу? Фантазеры. Это невозможно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:01
#22
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


сетку крепят к нп фермы.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:03
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ну что вы всё рассказываете. Эти технологии уже прошлого века !
Давайте ну что ли лазером плиты разбивать !

http://www.videoinet.ru/view.html?id=QM2WHh7F48t8LBj
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:05
1 | #24
Igor2

разработка ППРк
 
Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Сообщений: 73


Шишков В.С.
Разбирать не нарушая устойчивости жесткости самого здания, это оставлять пролеты где связи между колоннами, их в последнюю очередь демонтировать. Между фермами покрытия оставить по плите?
Igor2 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:08
1 | #25
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Igor2, вы у меня спрашиваете? Я понятия не имею. Я этого здания в глаза не видел.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:24
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Упс...
Кстати, а ведь верно.
Эти плиты скоее всего образуют жёсткий диск и связей по верху ферм нет.
И по низу возможно тоже нет.
Сняли плиты = получились рамы с фермами держащимися в некоторых узлах друг за друга...
Если будет землетрясение, то пипец.
Да и так может ветра не выдержать крайняя рама и как домино...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:29
#27
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Мне думается, что когда заказчик узнает примерную стоимость мероприятия, он быстро плюнет на всю эту затею.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:46
#28
alita123


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 9


Это центральный фрагмент здания, разбираем только плиты покрытия, потом, по рекомендациям, укладываем прогоны из швеллера №20 и профлист. Так что очень важно сохранить фермы и прочие конструкции. Есть ли там связи или нет их, заключение умалчивает. Я к сожалению тоже своими глазами не видела.
alita123 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:53
#29
Igor2

разработка ППРк
 
Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Сообщений: 73


Если плиты на продажу, почему бы и нет.
В приложении фото с комсомольской стройки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото1.jpg
Просмотров: 295
Размер:	75.1 Кб
ID:	55789  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото2.jpg
Просмотров: 275
Размер:	65.0 Кб
ID:	55790  
Igor2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:56
#30
alita123


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 9


Плиты как раз нет, т.к. полностью износились, смотрите заключение.
А вот все остальное должно остаться стоять.
alita123 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 20:36
#31
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Плиты резать на "месте"- вес будет меньше -кран вылет меньше .
Крепления - удавка ( грузовые петли -мертвые ),крайний случай через отверстия в плитах.
Тяжелая работа ,но выполнимая- вопрос - сколько денег дают ... может легче тротилом обложить?
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2011, 11:10
#32
Pavel_K


 
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 1


а есть у кого-нибудь ППР на демонтаж плит покрытия
Pavel_K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плиты покрытия промздания ilyaknt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.09.2010 12:31
Плиты покрытия 1,5х12 м Mag Прочее. Архитектура и строительство 1 18.12.2006 08:33
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
Плиты по которым можно ездить??? art Прочее. Архитектура и строительство 7 09.10.2005 13:51