Непрочитано 12.10.2007, 15:16
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы!
docent
 
проектирование
 
Харьков
Регистрация: 04.09.2006
Сообщений: 38

Добрый день!

Занимаюсь проектированием 3-х этажного офисного здания. Конструктивная схема – монолитный безригельный каркас. Размеры в осях 12х24 м. Шаг колонн 6 м в обеих направлениях. Две лестничные клетки в диафрагмах жесткости. Одна по центру здания, вторая вдоль бокового фасада. Высота первого этажа 4,5 м, остальных – 3,3 м. Здесь вопросов нет. Предварительный расчет каркаса выполнен в Лире 9.4.

Площадка под зданием спланирована насыпными грунтами. По результатам геологии (заказывал заказчик до начала проектирования), пробурено 4 скважины.
Две из них получились 10 метровой глубины – мощность насыпного грунта 6,8м. Две – 13 и 15 метровой глубины – мощность насыпных грунтов 12,2 -12,4м.

Насыпные грунты: шлак, суглинок, шахтная порода, чернозем, строймусор, битый кирпич, печной шлак, местами заиленные, неоднородные, слежавшиеся. Расчетное сопротивление грунта геологи дают 0,08 МПа.

В качестве подстилающих:
для 10 м скважин вскрыт один слой ИГЭ-2 пройденной мощностью 3,2 м – суглинки, желто-бурые, коричневато-бурые, полутвердые, с включением карбонатов;
для 13 м – вскрыт один слой ИГЭ-4 пройденной мощностью 0,6 м – щебенистые грунты серо-зеленного цвета, с суглинистым заполнителем до 30%, слабовыветрелые, насыщенные водой – элювий аргиллитов, алевролитов;
для 15 м –вскрыты два слоя ИГЭ-3 мощностью 1,3 м- суглинки, желто-бурые, полутвердые, с включением дресвы и щебня коренных пород – элювий аргиллитов; ИГЭ-4 пройденной мощностью 1,5 м.

Еще одно пояснение: на 1 этаже планируется располагать магазин непродовольственных товаров со складом на одном крыле, на втором – СТО.

В качестве возможных вариантов фундаментов рассматриваю: 1-монолитная плита; 2-перекрестные ленты.

Вопросов сразу несколько:
1. При 1-м варианте, для того чтобы избежать дополнительных расходов по устройству пола первого этажа хочется поднять плиту вверх и сразу по ней устраивать конструкцию пола. Но при этом, при толщине плиты ориентировочно 400-500 мм и пола 150 мм глубина заложения получается – 0,5 м. При этом нарушается требование норм о заложения на глубину промерзания грунта.
2. При заложение плиты на отметку промерзания – возникает вопрос о конструкции пола первого этажа. Варианта кроме как засыпать плиту и сделать потом пол – не вижу. Не знаю правильно ли это с точки зрения эксплуатации плиты.
3. «Высокое» заложение плиты неудобно для прокладки коммуникаций и особенно для последующей их эксплуатации.
4. Из сказанного в п.1, 2, 3 возникает желание сделать перекрестные ленты. По величине силы N=140 т при расчетном сопротивлении насыпного грунта R=8 т/м2 квадратный фундамент под колонну получается 4х4 м (без учета моментов) или две ленты шириной 1,5 м и длиной 3 м в обе стороны от колонн.
Основной вопрос: Как определить коэффициент постели для перекрестных лент и насыпного грунта. Какие есть нюансы в этом варианте?

Заранее, признателен всем, за любое мнение по теме.

Последний раз редактировалось docent, 17.10.2007 в 14:43.
Просмотров: 9100
 
Непрочитано 17.10.2007, 11:00
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
Пардон, напутал конечно, 8 т/м2 (где же эти смайлики ?! - стыдно)
Опять же, спасибо всем за мнение.
Пока буду считать, думать, звонить геологам... Позже напишу какой коэфициент мне выдаст Лира, Грунт. И какой применю в расчет...
УУУУУ
Как все запущенно
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 11:37
#22
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
УУУУУ
Как все запущенно
Непонял, это относиться 8 т/м2,
или к тому что есть желание довести расчет до логического завершения, что бы потом принять решение?
docent вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 15:29
#23
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


В Универе, один препод рассказывал как ему довелось побывать в Швеции на строительстве порта. Так там в тех.задании на проектирование резервуара для нефтепродуктов (очень большого объема, точно не помню) было написано - "разность осадок - недопустима" в резервуаре плавает шайба и при малейшем перекосе её клинит. Т.к. площадка полностью отсыпалась заново, они заложили 40-тонную трамбовку и скидывали ее краном КАТО с высоты 40 метров. Хотел бы я на это посмотреть, может у себя такое решение заложите? А то боюсь логическое завершение ваших трудов будет не самым радостным
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 06:25
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


docent
Увольняйся и иди в серьезную контору
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 17:09
#25
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


docent, чем закончилась история, очень интересно?
Небось, уже построили и все благополучно стоит?