Непрочитано 18.09.2018, 13:13
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337

Здравствуйте!
Проверяю чужой чертеж, возник вопрос. Товарищ хочет сделать в сейсмическом районе этажерку: опирание колонн на фундамент шарнирное в 2х направлениях, опирание балок на колонну - жесткое в 2х направлениях. Идея хорошая, так и СНиП нам велит. НО: и колонны, и балки в обоих направлениях у него двутавры одинакового сечения. примыкание балки к полке колонны выполнил по узлу из серии 2.440-2 вып. 1, а к стенке (с 2х сторон примыкать надо) - нечто странное. В связи с этим вопросы:
1. Подскажите, как вообще выглядит узел жесткий в 2х направлениях для двутавров одинакового сечения? Серию 66 года смотрела, там разные сечения двутавров.
2. Я правильно понимаю, что серию 2.440-2 нельзя использовать, когда рамные узлы в 2х направлениях?
3. Второстепенные балки в таком случае должны, что ли, тоже крепиться жестко??? Я считаю, что для устойчивости и геом. неизменяемости тут хватит жесткого крепления главных балок в двух направлениях, коллега считает иначе.
Форум читала, ответа на свои вопросы не нашла.
Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось Энигма, 18.09.2018 в 13:33. Причина: еще вопрос добавила
Просмотров: 38752
 
Непрочитано 23.09.2018, 11:08
1 | #21
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто высокотехнологичные узлы всегда вызывают недовольство изготовителей/монтажников с РФ-менталитетом. В РФ спецы малограмотные и вредные. В подавляющем большинстве.
В условиях когда болты 10.9 поставляются с таким качеством что разброс Кз в испытанной выборке составляет 0,12-0,19 и при этом партия спокойно выдается в производство работ со средним Кз применение сварных соединений (например как во вложении) для российских проектов видется мне все более и более разумным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Rigid connection.jpg
Просмотров: 526
Размер:	253.3 Кб
ID:	206361  

Последний раз редактировалось slava_lex, 23.09.2018 в 11:23.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 11:12
#22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, самым добрым стандартным из ГОСТ 14771 С15/С16 с физконтролем - согласно норме стык будет равнопрочным
А выводные планки? Нужны ведь. Может сразу консоль со стороны стенки проектировать сварной, чтобы полки консоли, расширялись и приваривались к полкам колонны?
Как предполагается выполнять узел примыкания нижней полки вута к горизонтальному ребру?

----- добавлено через ~13 мин. -----
slava_lex, если с болтами такая проблема, то и с монтажом будет не лучше. Значит "зуб" нужно исключить.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Tamerlan_MZO, ещё интересует такой момент. Двутавры закладываете по ГОСТ Р 57837-2017 или по СТО АСЧМ 20-93? Если по ГОСТ, то можно подобрать вставку с достаточной толщиной стенки и полок, чтобы удовлетворяло всем проверкам, вплоть до использования более прочной стали.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 11:33
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
В условиях когда болты 10.9 поставляются с таким качеством что разброс Кз в испытанной выборке составляет 0,12-0,19 и при этом партия спокойно выдается в производство работ со средним Кз применение сварных соединений (например как во вложении) для российских проектов видется мне все более и более разумным
Это же нормальный узел . Почти нормальный, кроме стыка - зачем вот этот гемор излишний для Q?
Любое разумное Q передается небольшим количеством САМЫХ ПЛОХИХ в/п (см. п.10). И зачем обварка-то? На монтаже-т? Два раза-то?
Можно разобрать пример на каком-нить двутавре. Типа например 60Ш2 С345.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А выводные планки?
Они срезаются, это технологические моменты, их не проектируют.
Цитата:
Как предполагается выполнять узел примыкания нижней полки вута к горизонтальному ребру?
Стандартным стыковым швом по ГОСТ на тупые/острые углы.
Цитата:
Двутавры закладываете по ГОСТ Р 57837-2017 или по СТО АСЧМ 20-93?
Обычно СТО АСЧМ.
Цитата:
Если по ГОСТ, то можно подобрать вставку
Недопонял?...какая принципиальная разница между СТО и ГОСТ?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.09.2018 в 11:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 11:41
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
.какая принципиальная разница между СТО и ГОСТ?
В количестве доступных типоразмеров.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 11:49
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В количестве доступных типоразмеров.
Это Вы случайно не про новый "бесконечный" ГОСТ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 11:51
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
новый "бесконечный" ГОСТ
Именно он. Интересно как сейчас дела обстоят с применяемостью.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 12:25
| 1 #27
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Любое разумное Q передается небольшим количеством САМЫХ ПЛОХИХ в/п (см. п.10)
Фрикционный узел всем хорош и в теории мне он нравится, но культурой их монтажа мало кто обладает.
Возможность наличия в одном стыке болтов с натяжением в 195кН и 336кН не сильно радует

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
lava_lex, если с болтами такая проблема, то и с монтажом будет не лучше. Значит "зуб" нужно исключить.
Не сказал бы что конструкции с зубом трудны для монтажа. Однако замена зуба на привариваемую к стенке накладку конечно возможна
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 12:37
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Фрикционный узел всем хорош и в теории мне он нравится, но культуро
Культуро - для фланцев намного хуже.
По фрикциону я по молодости тоже настораживался и напрягался, однако с годами дошел до ясного понимания, что фрикцион как раз НИЗКОтехнолгичный узел! Обоснование: отверстия широкие (+4 мм), значит лучше попадаемость при прочих равных отклонениях. Никаких проверок щупом, как в ФС. Подготовка поверхности - можно принять вплоть до щеткой, т.е. в расчете заложить плохую очистку. Легко добавить 2-4 лишних болтов, размещение позволяет, и болт стоит недорого. Тем самым гарантировать надежность при самых плохих экземплярах. Болты в случае чего упрутся и начнут работать на срез, что вообще делает узел неубиваемым. Коэффициент закручивания надо брать по худшему. И т.д. и т.п. Никакой особой культуры и не надо - малость почистил, хорошенько затянул и гарантия в кармане.
Отличное беспроблемное соединение!
А болты надо выборочно проверять, это несложно.
Цитата:
Возможность наличия в одном стыке болтов с натяжением в 195кН и 336кН не сильно радует
Не понял? Это где это так сделали?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 12:48
#29
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не понял? Это где это так сделали?
Здесь об этом говорю. Допустим есть болт 10.9 с усилием натяжения 266кН, использованы болты с нестабильным Кз в пределах 0,12-0,19. В итоге при использовании среднего Кз=(0,19+0,12)/2=0,155 получаем что часть болтов может быть перетянута на 22%, часть недотянута на 33%, либо все недотянуты/перетянуты.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
В условиях когда болты 10.9 поставляются с таким качеством что разброс Кз в испытанной выборке составляет 0,12-0,19
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 12:56
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Здесь об этом говорю. Допустим есть болт 10.9 с усилием натяжения 266кН, использованы болты с нестабильным Кз в пределах 0,12-0,19. В итоге при использовании среднего Кз=(0,19+0,12)/2=0,155 получаем что часть болтов может быть перетянута на 22%, часть недотянута на 33%, либо все недотянуты/перетянуты.
Цитата:
использованы болты с нестабильным Кз в пределах 0,12-0,19.
Откуда известны эти величины? К партии болтов прилагается паспорт с таким диапазоном?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 12:57
#31
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Культуро - для фланцев намного хуже.
В моем узле фланцы служат только для передачи Q. Если внимательно посмотрите заметите что между зубом ригеля и торцом консоли (фланца у нее нет) есть монтажный зазор. К зубу на заводе приварен уголок, перо которого в последствии приваривается к стенке консоли. Монтаж простой, ригель зубом ставится на фланец внизу консоли, ставятся и прижимаются монтажными болтами накладки, обвариваются (монтажных швов поперек проката ровно как и потолочных нет) и далее привариваются уголки в зоне стенок

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К партии болтов прилагается паспорт с таким диапазоном?
Было бы смешно если б не было так страшно но паспорта такие есть. Проблемы качества нанесения термодиффузии

Последний раз редактировалось slava_lex, 23.09.2018 в 13:08.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:07
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Не сказал бы что конструкции с зубом трудны для монтажа.
Никто и не говорит, что она сложна. Она проста, но требует высокой точности монтажа. Иначе потом будут стягивать или отгибать колонны.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:11
#33
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Никто и не говорит, что она сложна. Она проста, но требует высокой точности монтажа.
Зазор между зубом и торцом консоли как раз для монтажа.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:13
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Допустим есть болт 10.9 с усилием натяжения 266кН, использованы болты с нестабильным Кз в пределах 0,12-0,19.
Болты в помойку, поставщика туда же. Закупить новые.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Зазор между зубом и торцом консоли как раз для монтажа.
Не жалко 30-40 мм фланцы тратить в никуда? Это же почти на всю высоту сечения и шириной 150-200 мм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:16
#35
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Болты в помойку, поставщика туда же. Закупить новые
Попробуй заставь..
Особенно в условиях когда ГОСТ 52643-2006 ни слова не говорит о браковочном коэффициенте варриации

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не жалко 30-40 мм фланцы тратить в никуда?
Это один из вариантов решения, целесообразность определяется индивидуально.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:26
#36
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть : без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. У Вас с покрытием? Сделайте входной контроль.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:29
#37
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть : без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. У Вас с покрытием?
Да ТД покрытие. И данная выдержка диапазону 0,12-0,19 не противоречит (по мнению входного контроля)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:40
#38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
И данная выдержка диапазону 0,12-0,19 не противоречит
Для предварительного натяжения берётся среднее значение. В Вашем случае 0,155. А дальше контроль. Вот там и наиграетесь с цифрами, вплоть до замены болтов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:43
#39
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для предварительного натяжения берётся среднее значение. В Вашем случае 0,155. А дальше контроль. Вот там и наиграетесь с цифрами, вплоть до замены болтов.
Брать среднее Кз некорректно в таком случае
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:44
#40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Брать среднее Кз некорректно в таком случае
Почему? Так указано в нормах.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 Pavel1994 SCAD 0 24.03.2017 12:40
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08