| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2018, 16:13 | #1 | |
Нужна критика узла
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1849
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
1. Прогоны обычно крепят двумя болтами, а не одним. Верхний - на 50 мм ниже верха прогона. Если прогон крепится к балке через пластины, а не через уголок, то к полке балке по оси над стенкой приваривают ребро и перпендикулярно ему - второе (у вас зачем-то приварена еще нижняя пластина параллельно поясу балки).
2. Про консоль согласен с постом номер 3. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Плоскости нижней грани нижней полки косого прогона и верхней грани верхнего пояса балки не сопоставимы. Бумага всё стерпит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 4
|
wvovanw, мне консоль тоже не очень нравится... как вариант, сделать ее не из прокатного двутавра, а из сварного, нижнюю полку совместив с опорной пластиной колонны.
ФАХВЕРК, позвольте не согласиться, полки балок и прогонов лежат в одной плоскости |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
1. Убрать косынки снизу
2. Консоль выполнить в виде опорного столика таврового или двутаврового сечения, приваренного втавр к опорному ребру балки. Можно поизвращаться - сделать фигурный рез в двутавре и загнуть. 3. Опорное ребро балки расположить по оси стойки. 4. Под опорным ребром балки стойке предусмотреть ребро следующим образом. - в стенке стойки вырезать прорезь под ребро; - ребро приварить к плите оголовка; - полученный тавр вставить в прорезь и приварить к стержню стойки. При желании можно обработать кромки квадратной трубы и приварить с полным проваром. 5. Предусмотреть крепление балки к стойке на болтах. 6. Кто не боится наклонного опирания - можно плиту оголовка приварить к стержню стойки под углом, парные опорные ребра балки вварить, под ними предусмотреть опорную планку. верх консольной части балки обрезать под углом и приварить полку из листа. Если не критично по усилиям, планку не делать, а вваренные опорные ребра балки разместить над стенкой колонны. Прошу извинить за многословие - уж больно медленно черчу. Наличие консоли нисколько не смущает. А вот решение консоли - из рубрики "нарочно не придумаешь". Надо было выложить 1 апреля. Для уменьшения сечения прогонов целесообразно предусмотреть тяжи или запроектировать прогоны из квадратной трубы, может попробовать из С-образного профиля Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.10.2018 в 21:12. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Решение логично (при небольшом моменте от консоли) и технологично. Хотя я бы все же приварил консоль к опорному ребру балки, а балку к колонне - отлельно , но это дело вкуса Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.10.2018 в 22:08. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Критика узла опирания фермы на колонну сверху | vlasctelin | Металлические конструкции | 14 | 04.07.2018 18:18 |
Нужна критика частного одноэтажного дома. | gofra | Прочее. Архитектура и строительство | 145 | 24.01.2017 08:11 |
Нужна критика проекта кровли (большие свесы) | Sairus | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 08.10.2015 17:34 |
Нужна критика концепции многоквартирного жилого дома | duke | Архитектура | 25 | 22.05.2015 14:20 |
Нужна конструктивная критика по генплану | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 04.07.2008 12:57 |