| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна критика узла

Нужна критика узла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2018, 16:13 #1
Нужна критика узла
Синдбад-Мореход
 
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 4

Здравствуйте!
Требуется критика узла опирания прогона.
Здание - одноэтажный магазин, металлический каркас с шарнирным опиранием балок на колонны.
Имеет ли право на жизнь такой узел?
Заранее спасибо!
узел.pdf

план кровли.pdf

Просмотров: 1849
 
Непрочитано 04.10.2018, 08:15
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Синдбад-Мореход, а почему бы и нет. Вот только консоль смущает и я бы тяжи по прогонам пустил, и связал конковые.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 08:31
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


ИМХО, балку проще сделать сразу изогнутую с консолиной, чем мудрить непонятно зачем болтовой стык с консолью.
Если только проще один сложный узел разработать, чем возиться с отдельной длинной балкой и колонной...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 04.10.2018, 08:47
#4
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


1. Прогоны обычно крепят двумя болтами, а не одним. Верхний - на 50 мм ниже верха прогона. Если прогон крепится к балке через пластины, а не через уголок, то к полке балке по оси над стенкой приваривают ребро и перпендикулярно ему - второе (у вас зачем-то приварена еще нижняя пластина параллельно поясу балки).
2. Про консоль согласен с постом номер 3.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:47
| 1 #5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Плоскости нижней грани нижней полки косого прогона и верхней грани верхнего пояса балки не сопоставимы. Бумага всё стерпит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 11:46
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Плоскости нижней грани нижней полки косого прогона и верхней грани верхнего пояса балки не сопоставимы. Бумага всё стерпит.
если верх балок (полки) не в одной плоскости, то да
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 19:09
#7
Синдбад-Мореход


 
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 4


wvovanw, мне консоль тоже не очень нравится... как вариант, сделать ее не из прокатного двутавра, а из сварного, нижнюю полку совместив с опорной пластиной колонны.
ФАХВЕРК, позвольте не согласиться, полки балок и прогонов лежат в одной плоскости
Синдбад-Мореход вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 20:54
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


1. Убрать косынки снизу
2. Консоль выполнить в виде опорного столика таврового или двутаврового сечения, приваренного втавр к опорному ребру балки.
Можно поизвращаться - сделать фигурный рез в двутавре и загнуть.
3. Опорное ребро балки расположить по оси стойки.
4. Под опорным ребром балки стойке предусмотреть ребро следующим образом.
- в стенке стойки вырезать прорезь под ребро;
- ребро приварить к плите оголовка;
- полученный тавр вставить в прорезь и приварить к стержню стойки. При желании можно обработать кромки квадратной трубы и приварить с полным проваром.
5. Предусмотреть крепление балки к стойке на болтах.
6. Кто не боится наклонного опирания - можно плиту оголовка приварить к стержню стойки под углом, парные опорные ребра балки вварить, под ними предусмотреть опорную планку.
верх консольной части балки обрезать под углом и приварить полку из листа.
Если не критично по усилиям, планку не делать, а вваренные опорные ребра балки разместить над стенкой колонны.

Прошу извинить за многословие - уж больно медленно черчу.

Наличие консоли нисколько не смущает. А вот решение консоли - из рубрики "нарочно не придумаешь". Надо было выложить 1 апреля.

Для уменьшения сечения прогонов целесообразно предусмотреть тяжи или запроектировать прогоны из квадратной трубы, может попробовать из С-образного профиля

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.10.2018 в 21:12.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 21:10
#9
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Косынка под консолью, вероятно, создаст не предусмотренный расчетной схемой момент. Под опорным ребром может понадобиться ответное ребро в стойке. Консоль можно выполнить так, как показано в приложении (прогоны условно не показаны).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 84
Размер:	37.1 Кб
ID:	206745  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 21:28
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Косынка под консолью, вероятно, создаст не предусмотренный расчетной схемой момент. Под опорным ребром может понадобиться ответное ребро в стойке. Консоль можно выполнить так, как показано в приложении (прогоны условно не показаны).
А я уже разуверился увидеть здесь что-нибудь стоящее.

Решение логично (при небольшом моменте от консоли) и технологично.
Хотя я бы все же приварил консоль к опорному ребру балки, а балку к колонне - отлельно , но это дело вкуса

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.10.2018 в 22:08.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна критика узла

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Критика узла опирания фермы на колонну сверху vlasctelin Металлические конструкции 14 04.07.2018 18:18
Нужна критика частного одноэтажного дома. gofra Прочее. Архитектура и строительство 145 24.01.2017 08:11
Нужна критика проекта кровли (большие свесы) Sairus Конструкции зданий и сооружений 15 08.10.2015 17:34
Нужна критика концепции многоквартирного жилого дома duke Архитектура 25 22.05.2015 14:20
Нужна конструктивная критика по генплану fleta Прочее. Архитектура и строительство 49 04.07.2008 12:57