| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.03.2010, 15:11 | #1 | |
Подбор арматуры в плите
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
||
Просмотров: 11618
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
В заделках достаточно высокие градиенты, получается что напряжения осредненные по элементу могут быть заниженными процентов на 20-30. С другой стороны не осреднять их по линии заделки все равно глупо. Мне эта тема всегда представлялось разновидностью гадания на кофейной гуще
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
В Роботе, насколько я понял, значения моментов определяется интегрированием методом Гаусса по точкам внутри КЭ. Моменты можно осреднить в узлах стыковки смежных КЭ, а можно и не осреднять - будет небольшой скачок. Т.о. значение вн.усилий можно посмотреть в любой точке плиты, просто водя мышкой по карте
|
|||
|
||||
В SCAD и Лира при использовании стандартных элементов (изопараметрических метода перемещений) говорить о осреднении в рамках элемента смысла нет - в элементе усилия постоянны.
Что касается MicroFe, STARK_ES - производится осреднение для узла для значений усилий в примыкающих углах элемента. Плюс в MicroFe присутствуют дополнительные функции для осреднения по полосе..... Хотя на самом деле, для определения арматуры по СНиП вычисляются так называемые приведенные усилия (во всяком случае в MicroFe). Если есть интерес - пишите в личку... |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Спасибо. А если Mx и My в одной точке отличны от нуля (и даже равны) - арматура подбирается в каждом направлении отдельно-независимо или что то там проверяется "на площадке под углом альфа"?
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
требуется или нет под углом определяется не Mx и My, а Mxy, т.е. если Mxy отличен от нуля, нужно проверять под углом даже если Mx и My оба равны нулю
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Где можно глянуть алгоритм?
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
СП52-103-2007 (подогнано под Eurocode 2). Если надо, у меня есть вывод этих формул (не мой, а автора СП). Мне в них не нравится главное - предпосылка, что трещина проходит по углом 45 градусов, поэтому Mxy проецируется полностью и одинаково на Mx и My, реально же надо смотреть по проекциям главных моментов, аналогично проекциям главных напряжений, кто-то показывал что в лире так и сделано, но проверять не особо хотелось.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Да - если бы вы выложили в dnl, было бы недурно и спасибо. Хотя за ссылку уже спасибо, гляну если время будет, для общего развития.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 17.03.2010 в 16:10. |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
(Mx,ult - Mx)(My,ult-My) - Mxy^2 >0 или о каких-то других формулах? Если о ней, то ее, по-моему, вывел Гвоздев, и там не было предпосылок о 45 градусах. Самого Гвоздева я правда не читал , но у Карпенко в книжке 79 года (вроде было в dnl) об этом говориться. В любом случае, был бы благодарен, если бы вы выложили в dnl имеющийся у вас вывод. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Да речь именно об этой формуле, не знаю кто вывел ее первым, может и Гвоздев.
было, иначе бы формула была более грамоздкая, и содержала угол (точнее тангенс угла) наклона главных осей к осям X и Y, а также приводила бы иногда к углу в 90 градусов, при котором тангенс равен бесконечности. у Карпенко другая формула, которая как раз и содержит тангенс, поэтому и говорится, что формулой надо пользоваться для угла от 10 до 80 градусов (в некоторых рекомендациях от 5 до 85) чтобы избежать бесконечного тангенса. У Карпенко как раз разные схемы образования трещин, на нижней, верхней поверхности и т.д. а тут ничего этого нет. Хотя может я и не там читал. Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Вопрос конечно напрашивается: каким образом (по какой логике или формулам) рисуются изолинии армирования, если армирование подбирается по усилиям (напряжениям) для ц.т.?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
По поводу формул самого Карпенко - там много чего наворочено, я когда-то с этим разбирался, но уже подзабыл. А Гвоздевская формула подкупает своей простотой и изяществом вывода. К тому же она общепризнана (и у нас и за бугром). Я прикладываю страничку из Карпенко - ф-ла 91 и 91а Там стоит знак равенства. Знак больше означает (в сочетании с Mтx>Mx и Mтy > My), что главные значения тензора запаса прочности будут всегда больше нуля. |
|||
|
||||
Цитата:
Я могу ошибаться. Пусть знатоки СКАДа/Лиры поправят. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Пора мне читать Карпенко...
В том выводе что есть у меня, оговорен угол 45 градусов, как при выводе зависимостей для жесткостных характеристик, так и при расчете прочности. Все права на текст принадлежат авторам (с) - честь им и хвала. Жаль что они не появляются здесь. Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 19.03.2010 в 05:25. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
не хотел плодить новую тему, вот в чем вопрос. Замоделил ЖБ плиту в скаде из бетона В20, толщиной 150мм. Нагрузка расчетная 735кг/м2. Плита опирается на метал. двутавры. Двутавры опираются на колонны из ЖБ и две металлические трубы. У меня такое ощущение, что двутавры не так как надо задействованы в работе, получается что плита непосредственно на колонны опирается. И наоборот история с двумя трубами. Скажите свои мнения?
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Исключите совпадение угловых точек с точкой колонны, если это вас смущает (меня нет).
Посоветовал бы жесткие тела ввести, которые бы типа приподняли бы плиту над двутавром, но небольшие трудности потом будут с вытаскиванием расчётных усилий для определения сечения балки и расчёта узла соединения балки и колонны. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? | OrlEV | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2008 10:23 |
подбор арматуры по II-му пред. состоянию в лире 9.4 | telepuzik | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.07.2008 14:25 |
Расход арматуры в фундаментной плите | Renjik | Основания и фундаменты | 5 | 01.09.2007 17:08 |