| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Принципы анализа РСУ

Принципы анализа РСУ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2014, 05:53 #1
Принципы анализа РСУ
Alexandr_27
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94

Возникла необходимость выбрать M, N, Q для отдельностоящих фундаментов. У меня есть результаты расчёта SCAD-а (в экселе в таблицах).

Какие принципы выборки? На мой взгляд, если я просто выберу наиболее большие значения М, N и Q - это будет неверно, т.к. в таких максимальных значениях в одной комбиации они не встретятся. Как тогда поступать?
Просмотров: 15427
 
Непрочитано 13.10.2014, 08:47
#2
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Напишите в Excel красивую формулу формата M/W+-N/A+-Q*h и получите максимальное давление по подошве, а затем из них выбираете максимальное. Конечно это не идеальный вариант, но по крайней мере ориентир. Более подробно объяснять не буду , еду в метро, пишу с телефона)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 10:02
#3
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Напишите в Excel красивую формулу формата M/W+-N/A+-Q*h и получите максимальное давление по подошве, а затем из них выбираете максимальное. Конечно это не идеальный вариант, но по крайней мере ориентир. Более подробно объяснять не буду , еду в метро, пишу с телефона)
То есть, как бы привязываясь к какому-то определенному типу фундамента... Кроме того, надо определиться с габаритами. Универсальных решений тут не бывает, я правильно понимаю?

Последний раз редактировалось Alexandr_27, 13.10.2014 в 10:27.
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 10:20
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
если я просто выберу наиболее большие значения М, N и Q - это будет неверно
- проявление этой "неверности" зависит от типа конструкции, обычно такое допущение почти не влияет на размеры фундамента.

Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
То есть, как бы привязываясь к какому-то определенному типу фундамента... (...) правильно понимаю?
- так, но из-за линейной зависимости между усилиями и напряжениями под подошвой, а так же из-за дискретности нагрузки (либо есть, либо нет) привязка к конкретным размерам практически не влияет на выбор РСУ.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 10:53
#5
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- проявление этой "неверности" зависит от типа конструкции, обычно такое допущение почти не влияет на размеры фундамента.
То есть вы по своему опыту судите, что можно спокойно брать (в обычном случае) максимумы?
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 11:17
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
по своему опыту судите
- да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 11:24
#7
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
То есть, как бы привязываясь к какому-то определенному типу фундамента... Кроме того, надо определиться с габаритами. Универсальных решений тут не бывает, я правильно понимаю?
Я описал случай для столбчатого фундамента. Например для свайного комбинация будет иная, но смысл примерно тот же. Вы правильно поняли что универсального метода нет. По той формуле что привел да, вам нужны габариты, при этом вы сможете варьировать их для обеспечения необходимого расчетного сопротивления под подошвой.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 11:28
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
M/W+-N/A+-Q*h/W
- критерий максимального напряжения под стороной, лишь один из многих...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 11:39
#9
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от drumbasser
M/W+-N/A+-Q*h/W
- критерий максимального напряжения под стороной, лишь один из многих...
да, извиняюсь, не дописал) насчет одного из многих критериев согласен, но главное дать пищу для ума, я думаю я это сделал. Например для свайных ростверков формула будет другая.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 13.10.2014 в 11:45.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 12:33
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Тоже думаю - не стоит осложнять задачу. MAX по каждому из M, Q, N. Можно MAX2, MAX3.
Расчет для каждого фундамента по заданному алгоритму несложно получить в *.xlsm.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 19:28
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Какие принципы выборки? На мой взгляд, если я просто выберу наиболее большие значения М, N и Q - это будет неверно, т.к. в таких максимальных значениях в одной комбиации они не встретятся. Как тогда поступать?
просчитывать фундамент....
критериев при выборе РСУ порядка 17 штук, их видно на картинке
как правило некоторые критерии дают одно и тоже РСУ, но бывало,
попадались РСУ, где выборка давала 10-13 наихудших РСУ

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Я описал случай для столбчатого фундамента. Например для свайного комбинация будет иная, но смысл примерно тот же.
для свайного и отдельно стоящего РСУ будут одинаковые, несмотря на то, что формулы расчета разные работа ростверка и фундамента одинаковая - передача нагрузки на основание естественное или искусственное - свайное

составлять свое РСУ, дергая МАХ и МIN нагрузки из разных РСУ тоже не дело.....фундамент с запасом получиться....ну и дергать уметь надо...

похожая тема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77933
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rsu.jpg
Просмотров: 327
Размер:	111.3 Кб
ID:	136697  

Последний раз редактировалось GIP, 21.10.2014 в 19:58.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 20:17
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Вот сколько СКАД выдал сочетаний на столько и считай.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 23:22
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как реализовать автоматическое составление РСУ по имеющимся логическим связям между загружениями и по выбранному критерию? В икселе или маткаде, например. Интересна технологическая/математическая сторона вопроса. Про принцип суперпозиции знаю. Непонятно именно как реализуются различные логические связи между временными загружениями.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 09:27
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


В.Н. Гордеев и др. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие
http://dwg.ru/dnl/4183
100k вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 10:14
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Интересна технологическая/математическая сторона вопроса.
Чисто математически - раздел комбинаторика. Конкретно сочетания. В расчётно-теоретическом справочнике есть общие понятия в самом начале.

----- добавлено через 54 сек. -----
Технологически - реурсивный цикл.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 12:09
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как реализовать автоматическое составление РСУ по имеющимся логическим связям между загружениями и по выбранному критерию?
Скад уже все реализовал. Документирование -> РСУ.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 14:54
#17
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Скад уже все реализовал. Документирование -> РСУ.
На основании чего?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 15:16
#18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Технологически - реурсивный цикл.
С рекурсивным циклом не согласен (интуитивно).

Последний раз редактировалось 100k, 14.10.2014 в 15:29.
100k вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 15:18
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
комбинаторика
- вот уж не думаю, что простой перебор комбинаций тут используется...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 15:41
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
На основании чего?
а в чем вопрос?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Offtop: Если про процедуру подбора комбинаций для РСУ - так это вопрос к Перельмутеру
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Принципы анализа РСУ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Основные принципы глобального анализа и проверки устойчивости сжатых элементов каркасно связего многоэтажного здания Ryntik Металлические конструкции 30 24.10.2013 21:26
Каковы основные принципы и уравнения расчётов на устойчивость МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.12.2011 09:05
Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа Евгений Д. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.11.2010 22:05
Метод анализа кривой изгибающий момент-кривизна whale Конструкции зданий и сооружений 4 15.02.2010 19:35
Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм? HEVOD Конструкции зданий и сооружений 65 23.12.2009 20:05