| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правомерно ли замечание экспертизы - не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю.

Правомерно ли замечание экспертизы - не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2018, 05:35
Правомерно ли замечание экспертизы - не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю.
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Вот пришло такое замечание: не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю (подпункт "е" Положения № 87).
Расчет свайных фундаментов представлен в РПЗ, там всё указано. Зачем это надо указывать в проектной документации? Со слов эксперта - у нас так требуют .
Правомерно ли такое замечание?
Просмотров: 8492
 
Непрочитано 19.12.2018, 07:23
#21
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Читаю - обоснование решений, обеспечивающих необходимую прочность. Обосновываю - расчетом. Расчеты - представляю. Требование ч. 6 ст. 15 выполняю.
Текстовая часть раздела 4 ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ в себе обоснования в виде РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ. А не ссылаться на сторонние тома с расчетами. Эксперт проверяет расчёт (если сомневается в чем-то), но конечная выдаваемая документация его не содержит, ибо ни заказчику, ни строителям расчеты нафиг не нужны, им нужны конкретные цифры в простой и понятной форме. Даже для последующего создания РД выдаются результаты расчётов, на основании которых проектируются узлы и изделия, а не "берите расчёты и проектируйте с нуля сами"
Цитата:
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Цитата:
п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;
Цитата:
д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 07:27
#22
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Пишу - по результатам расчетов механическая безопаность здания обеспечивается, Мосгорэкспертизу не проходил, знаю, что там они требуют из РПЗ вставлять результаты расчетов в текстовую часть. ИМХО - очередное дублирование информации.

Последний раз редактировалось Aragorn, 19.12.2018 в 07:33.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 08:24
#23
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Почему только сваи?
Если СПб - то согласно ТСН 50-302-2004, п. 12.16

В этом есть смысл потому, что именно для свай проводят испытания перед устройством ростверка, а по величине нагрузки составляют программу испытаний, в которй определяют нагрузку при испытаниях, выбирают способ нагружения и определяют стоимость работ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 133
Размер:	17.7 Кб
ID:	209225  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 08:30
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Давайте тогда для других конструкций тоже в ПД указывать что-нибудь - для ленточных, плит перекрытия, колонн итп.
Было бы неплохо.
Раньше указывать в проекте нагрузки на фундаменты и несущую способность свай требовали СНиПы, очень жаль, что эти пункты убрали.

Не надо превращаться в начетчиков.
Проектные и допускаемые нагрузки на сваи в чертежах однозначно нужны
- разработчикам стадии Р
- строителям для контроля.
Как можно обеспечить соответствие свай проекту по несущей способности, если она не указана?

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
относитесь к предоставлению подобной информации как к правилу хорошего тона в отношении всех участников проектирования
!
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 08:44
#25
RNB

Проектирование мостов
 
Регистрация: 29.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
В этом есть смысл потому, что именно для свай проводят испытания перед устройством ростверка, а по величине нагрузки составляют программу испытаний, в которй определяют нагрузку при испытаниях, выбирают способ нагружения и определяют стоимость работ
Однозначно! Спасибо добрым экспертам от (бывшего) инженера ПТО. Добыть расчеты практически невозможно, а программу испытаний свай составь, требуемые отказы посчитай.
Плюсую к правилам хорошего тона. 2 цифры, *нецензурная брань*, тяжело переписать, ну надо же.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А еще приходилось видеть проекты, в которых как раз несущая способность сваи в проектной документации не откорректирована в процессе прохождения экспертизы, в расчетах одно, в ПД - другое. Но при этом сваи то всё равно расставлены правильно.
Видел проекты, где косяк на косяке и косяком погоняет, а построили как надо. Давайте вообще не делать проекты, зачем они?

Последний раз редактировалось RNB, 19.12.2018 в 08:56.
RNB вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 09:34
1 | #26
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Замечание абсолютно правомерно - расчетная часть не является частью ПД, и представляется по запросу эксперта.
Основание - п. 3 Положения № 87
Цитата:
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 11:03
1 | 1 #27
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Расчетные параметры свай на чертежах нужны так же (и даже в первую очередь) для сваебойщиков. Чтобы по отказам при забивке они могли контролировать соответствие того, что получается при забивке, тому что дано в проекте. Опытные сваебойщики для своих молотов даже без всяких расчетов знают достаточно точные соотношения между средним отказом свай при забивке и несущей способностью сваи.
Сваебойщикам на площадку никакие расчеты не выдаются. Да и не будут они сидеть в них ковыряться.
Мы всегда на плане свай даем таблицу отметок свай (головы при забивке и после рубки, острия сваи) с указанием несущей способности сваи по грунту (Fd) , допустимой нагрузки на сваю (N по формуле 7.2 СП) и расчетной нагрузки на сваю.
Эту таблицу обычно делаем еще на стадии П и оттуда она переходит в рабочие чертежи. Соответственно и экспертам удобнее проверять чертежи свай, когда есть такая таблица.
Nels вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 11:58
| 3 #28
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Рассматриваемый вопрос/замечание, один из списка проверки на соответствие профессии. По сути это одна из "букв" азбуки не требующая обоснования, хорошего тона или замечаний. В зависимости от ответа становится очевидна глубина освоения компетенций и стоит ли искать другие "косяки" в ПД/РД.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 12:06
1 | #29
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Рассматриваемый вопрос/замечание, один из списка проверки на соответствие профессии. По сути это одна из "букв" азбуки не требующая обоснования, хорошего тона или замечаний. В зависимости от ответа становится очевидна глубина освоения компетенций и стоит ли искать другие "косяки" в ПД/РД
Да ладно. Ваше утверждение просто ничтожно и смешно. Не зная мой уровень вы делает вывод - вам в битву экстрасенсов пора. Я уже указал (сообщение № 10) - замечаний по расчетам - нет вообще. Замечаний по объекту 5, и все они несущественные. Все замечания ради замечаний.
Целенаправленно в ответах на недостатки укажу, что требование не обоснованно, что все расчеты выполнены в РПЗ, в текстовой части укажу "по результатам расчетов (шифр, номер документа), представленных на экспертизу, механическая безопасность здания, всех его конструктивных элементов и фундаментов, обеспечена".
А вот эти - надо сваебойщикам, ну если надо указывайте в рабочей документации.

Последний раз редактировалось K'TyH, 19.12.2018 в 12:15.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 12:21
#30
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Завершающим этапом проверки результатов ИГИ, решений КР/АС, выполнения СМР являются контрольные испытания. Выше указали необходимо подобрать оборудование для погружения, составить программу контрольных испытаний грунтов. Подрядчик использует данные АС, стройнадзор КР.. Циферки должны быть и в РД и в ПД.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Обеспечение механической безопасности (в том числе) -"хлеб" эксперта и Ваша обязанность. Будьте добры испечь торт со всеми вишенками и не плевать в него..

Последний раз редактировалось olf_, 19.12.2018 в 13:28. Причина: добавил - выполнения СМР
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 12:31
#31
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Offtop: Строго говоря, детальных требований к ПД вообще нет нигде. Мы выпускали объект очень повышенной ответственности - так нас генпроектировщик заставил исключить все армирование, мотивировав это тем, что требований по необходимости указывать армирование в ПД - нету нигде. Так и прошли экспертизу, с одной опалубкой.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 13:02
1 | 5 #32
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Судя по всему автор темы, как и некоторые поддерживающие редко проходили экспертизу. Я был бы счастлив, отвечать на такие замечания, написал примечание на чертеже и готово. Обычно с экспертизой гораздо проблематичней....
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 13:13
| 1 #33
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Юридически вы правы. А вот эксперт требует такую табличку для своего (и не только для своего) удобства.
Например, на плане свай, со всеми примечаниями, условными обозначениями и спецификациями вы делаете отдельную таблицу нагрузок на сваи (обязательно) со сбора нагрузок, (просто выписывая данные продольных усилий N с расчётов)
И рядышком пусть будет присутствовать табличка с несущей способностью сваи (по грунту). Ничего сложного.

А при отсутствии этой таблицы нужно было бы копаться в дебрях расчётов и сопоставлять их с таблицей нагрузок на сваи, что не очень удобно и менее информативно....
Но вот лишняя перепалка с "правом имеющим" в данном случае ни к чему
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 19.12.2018 в 13:20.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:02
| 2 #34
RNB

Проектирование мостов
 
Регистрация: 29.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Да ладно. Ваше утверждение просто ничтожно и смешно. Не зная мой уровень вы делает вывод - вам в битву экстрасенсов пора. Я уже указал (сообщение № 10) - замечаний по расчетам - нет вообще. Замечаний по объекту 5, и все они несущественные. Все замечания ради замечаний.
Целенаправленно в ответах на недостатки укажу, что требование не обоснованно, что все расчеты выполнены в РПЗ, в текстовой части укажу "по результатам расчетов (шифр, номер документа), представленных на экспертизу, механическая безопасность здания, всех его конструктивных элементов и фундаментов, обеспечена".
А вот эти - надо сваебойщикам, ну если надо указывайте в рабочей документации.
Вроде мужик. А по манере общения, как девочка пубертатного периода - "не хочу, имею право, не буду, не ваше дело, не мое дело".
Несколько опытных человек написало зачем это нужно. При том что работы даже на 5 минут нету. Но нет же, Иксперд нИ праФ, Зделаю как хАчу
RNB вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:25
1 | 1 #35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А вот эти - надо сваебойщикам, ну если надо указывайте в рабочей документации
И где они ее возьмут, если не указано в проекте?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:27
| 1 #36
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Вообще если вы хоть пару раз сталкивались с экспертизой то должны понимать, что эксперту НЕОБХОДИМО найти замечания. Иначе его работа считается, мягко говоря, неудовлетворительной. Ему за это деньги платят. Поэтому когда выдают вот такие замечания - то это только от того, что проект хороший и придраться не к чему. Скажу честно, мы иногда специально такие мелкие косяки делали, чтобы эксперту было из чего составлять свои замечания.
Автор конечно прав, если он предоставил эксперту расчёт. Потому, что с таким успехом эксперт может потребовать указать диаметры арматуры всех элементов конструкций. На стадии П это попросту не нужно.
P.S. Недавно также дискутировали с сотрудниками нужно ли указывать защитный слой в стадии П?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:34
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
На стадии П это попросту не нужно.
как по такой стадии П рабочку делать? если, например, отдадут ее разработку другой организации...
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Недавно также дискутировали с сотрудниками нужно ли указывать защитный слой в стадии П?
а для чего опалубку давать? написать в текстовой части, что из железобетона - и достаточно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:56
#38
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как по такой стадии П рабочку делать? если, например, отдадут ее разработку другой организации...
К статии П идёт расчёт из которого вы можете взять все нужные данные.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а для чего опалубку давать? написать в текстовой части, что из железобетона - и достаточно.
Для того, чтобы указать размеры элементов здания/сооружения. Не более.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 15:08
#39
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Offtop:
Цитата:
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Вроде мужик. А по манере общения, как девочка пубертатного периода - "не хочу, имею право, не буду, не ваше дело, не мое дело"...........Но нет же, Иксперд нИ праФ, Зделаю как хАчу...
Вот уже и до "мужика" и передергиваний договорились, а человек то юридически прав. В стадии П должен быть выдан объем в соответствии с ПП №87. Вы (ваша организация) ведь указываете несущую способность грунтов основания подпорных стен и столбчатых фундаментов? Так почему надо указывать несущую способность грунта основания свай? Несущая способность сборных колонн? То, что для подрядчика это необходимо, а всем заинтересованным сторонам - удобно, понятно и дураку, и мы сами так всегда делаем, но на это есть стадия Р, выполняя которую любая уважающая себя организация делает свои расчеты и не редко меняет решения
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 15:18
#40
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
делает свои расчеты и не редко меняет решения
а потом идет на повторную экспертизу. Знаем таких.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правомерно ли замечание экспертизы - не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему увеличивается несущая способность сваи в кусте по отношению к одиночной свае? повышение однородности грунтовых условий что это? Tarasova Основания и фундаменты 4 13.01.2021 17:26
Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена? Aragorn Обследование зданий и сооружений 30 20.04.2017 15:34
Как проверить несущую способность свай однорядного расположения при их отклонении при забивке ( смещение до 200 мм)? Здание панельное 10-ти этажное. Сечение свай 300х300 Алексей Крайнов Основания и фундаменты 30 31.05.2016 10:01
Несущая способность свай ЕВК Основания и фундаменты 2 09.07.2010 10:51