Нужно ли делать заглушки на замкнутых профилях?
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 14535
|
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
СП 16.13330.2016
4.1.2 Открытые конструкции (открытые крановые эстакады, неотапливаемые транспортные галереи, опоры трубопроводов, опоры ЛЭП, мачты и т.д.), не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке, должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Меня тоже просит заказчик сделать отверстия во всех ГСП профилях - типа для слива конденсата. Помещение будет не всегда отапливаться.
Ребята, подскажите там реально может скопиться влага и мои отверстия как-то помогут? Ссылаются на узел молодеченской серии (см. вложение) Не могу понять почему только в верхнем поясе это отверстие или его назначение не для слива конденсата? Помогите разобраться пожалуйста? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Насчет подумать - это молодому поколению нужно думать, им это показано. Тем более есть примеры, когда одни тупо глушат, а другие тут же тупо дырки делают, для слива чего-то многого. Я думаю, надо молодому поколению дать дорогу - заодно порешать и задачи экологичности и всеобчей цифиризации - например поставить микровентиляторы на солнечных батареях по концам труб, и подключать (само собой безпроводно) к всемирной сети для интеллектуального управления и контроля. Тренд "тупо глушить" (не подумав естественно в силу возраста разумеется) неактуален, даешь вентиляцию и проветривание! Sanechek, уже разбирались конкретно - поищи тут недалеко. А так - Заказчик просьбу закрепляет документально, докуметально же предупреждается об нарушении нормы Рф, и делай хоть дуршлаг из его труб.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Позиция заказчика, в общем, понятна: сварщики, мол, все равно криво сварят. Но и отверстиями не везде можно воду удалить. В общем, на чертеже рисуйте заглушки, а отверстия пусть заказчик на свою ответственность сверлит. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Offtop:
Цитата:
Если когда-то еще придется проектировать бассейны со стальными фермами - обязательно проконтролирую и доведу до ума. Считаю заслужил орден тот директор плавательного бассейна (кстати у вас в Башкирии), который в нарушении всех норм пробил отверстия в плитах покрытия и поставил дефлекторы, тем самым сохранив конструкции. Фермы после более 30-летней эксплуатации были как нулевые, в то время как на многих других бассейнах пришли в негодность. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в неограниченном количестве? Если полость профиля герметична, то после израсходования воды из воздуха в объёме полости на образование ржавчины коррозия остановится.
Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2018 в 14:08. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Я не раз писал, что опыт есть, когда из фермы покрытия плавательного бассейна, не один раз сливали воду просверливая и потом заваривая отверстия. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
А еще, иногда надо рассчитать огнезащиту, её нанести и также восстановить через какое-то время. Как вы рассчитаете приведенную толщину, если у вас профиль весь в дырочку и обогреваемая площадь резко вырастает))). Как нанесете огнезащиту качественно, скажем, внутри колонны или балки длиной 5 м и шириной 140 мм? Вам в посте 2 все уже написали.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а никто их красить и не собирался, проветривание вместо этого (и полное осушение воздуха в помещении бассейна).
Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2018 в 15:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
Для покрытий бассейнов, лично я бы, как раз применял максимально гнутосварные профили, но покрытие сделал бы обязательно прогонное, чтобы не дырявить самосверлящими винатми верхний пояс ферм.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
А не попытаться ли подумать, что в кубометре воздуха заключенного в профиле - объем воды в жидком состоянии настолько мал, что его можно считать ничтожным. А не попытаться ли подумать, сколько нужно кислорода, для окисления железа в стали замкнутого профиля, для того чтобы толщина корозии превысила допустимую величину, и что, наверное, этого количества заключенного внутри профиля точно для этого не хватит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- невыполнимо: саморезы - наше всё, особенно в трубы и особенно на кровле.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Вкрученный в толстую сталь шуруп затыкает дыру.
Нет ничего герметичней, чем вкрученнная в железо железная пробка. Вы когда-нибудь вкручивали саморез в стальной лист 4 мм? Саморез часто скручивается (срезается) при вкручивании из-за "прикипания" к стали. Саморез обычно через пару дней уже не откручивается, а только срезается. При вкручивании в сталь саморез визжит и скрипит. Покажите видео протечки воды через саморезный узел. Забитый гвоздем шуруп лучше держит, чем вкрученный отверткой гвоздь. Тише пойдешь, дело мастера боится. И да - в кубометре воздуха при t=20C и влажности 100% находится 17,2 г воды.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил | inzh.konstr | Деревянные конструкции | 14 | 02.08.2018 21:12 |
Нужно ли делать систему дымоудаления? | nick379 | Пожарная безопасность | 2 | 12.06.2018 12:46 |
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.09.2014 12:03 |
Нужно ли делать раздел "ГП" при реконструкции | moy | Технология и организация строительства | 7 | 31.01.2012 10:13 |
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ | VIT46 | Электроснабжение | 6 | 13.12.2011 21:01 |