| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.08.2010, 13:41 | #1 | |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента
конструктор
Новосибирск
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 186
|
||
Просмотров: 14463
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
Из расчетов только определял несущую способность сваи-это пока предпроектные проработки можно сказать)) Заказчик "мечется" между вариантами планировок и каждый раз просит "прикинуть" объемы бетона и т.д.
На таких размерах разве необходим он? А какой вариант без свай? |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Похожий вариант делал, но там было все на сваях, потому такого вопроса не возникало.
Дело не в размерах, а в разнотипности фундаментов. Размеры влияют в первую очередь на температурные швы. На естественном основании, хотя тоже фигня получается. Если только делать плавный переход от подвала к бесподвальной части. Грунты озвучте. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
1: почвенно-растительный слой-мощность 0.4 м(будет сниматься)
2:Суглинок тяжелый пылеватый насыщеный водой мягкопластичный непросадочный ненабухающий незасоленный-мощность 2.2м 3. Глина легкая пылеватая насыщеная водой мягкопластичная непросадочная ненабухающяя незасоленная-мощность 1.8м |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
И на кой вам там сваи? Делайте на естественной основании.
Это не проблема. Пенополистирол прокладывается и все. Лента считается как балка и упругое основание не учитывается |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
в идеале на ту же ,что и подвальная часть.А так с уступом,я что-то подобное уже делал,если найду обязательно выложу....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Давайте без фанатизма! А если подвал 4 м?
Или на глубину промерзания, или мелкозаглубленный с соответствующими мероприятиями. Вода глубоко? Рассмотрите вариант из блоков ФБС (как вариант) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Файл нашел, на работе выложить не могу.Вобщем суть в следующем,откосы котлована от подвальной части(по сопряженным стенам) надо просто засыпать уплотненным песком с щебнем.А затем укладывать высокий фундамент.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
В момент изысканий воду вскрыли на 5м, максимальная амплитуда 1м (5м - среднее значение)
Дорого Глубина промерзания 2м- сваи могу заглубить ниже этой отметки. Можно поподробнее о мероприятиях, а то что то не очень осведомлен в этих мероприятиях или литературку по этому вопросу посоветуйте Спс за совет рассмотрю такой вариант |
|||
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
А на какую отметку вы изначально хотите сваи заглублять? Поиск рулит. тема широко обсуждалась и не раз Цитата:
Пенополистирол под ленточным ростверком не дает включиться грунту в работу, так как намного более сжимаем, чем грунт. При прогибе ленты ппс деформируется, но отпора не даст. Вот и получается балка на опорах (сваях) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611
|
А если наоборот - грунт давит на балку (пучение)? Что произойдет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не совсем понятно что мешает сделать ленточный фундамент вместо свайного.
Если будете делать сваи, то либо устраивать деформационный шов (разрезка всех конструкций здания), либо большое внимание уделить осадкам и их разности. Ростверк заглублять в землю на 200 мм, под ним выполнить противопучинистый зазор (вместо полистирола лучше оставить там просто пустоту, оградив ростверк с боков плоскими листами. Но лучше все же думать в сторону ленточного фундамента. Уйти уступами от подвальной отметки на бесподвальную. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Столбчатые фундаменты в углах стен левой части с заложением на расчетную глубину промерзания грунтов и рандбалки с опиранием на них и жесткой заделкой в стены подвала для 2-3 этажного здания решат Ваши проблемы. Обеспечение нормируемой относительной разности осадок обязательно.
Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 10:40. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента | Dmitij | Расчетные программы | 13 | 15.02.2010 05:33 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |