15.09.2011, 11:05 | #1 | |
Противопожарная стена 1-го типа в области свеса кровли
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
||
Просмотров: 12205
|
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Возник тот же вопрос. Здание со стропильной деревянной кровлей разделено на два пожарных отсека. Противопожарная стена возвышается над кровлей, только вот карнизы она не режет. Карнизы двух отсеков соединены. Формально п. 5.4.10 СП 2.13130.2012 говорит только о возвышении стены над кровлей, а не о том что стена должна ее разрезать. Но и возможность распространения пожара надо исключить. Как в таком случае быть? Класс пожарной опасности здания С0, значит выступы стен за фасад не требуются п.5.4.11.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
СП 2.13130.2012
5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. Учитывать надо не только букву норм, но и их смысл. Если огонь перекинется в соседний пожарный отсек по карнизу, то зачем тогда противопожарная стена? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2018
Сообщений: 7
|
иваниваныч, есть ли необходимость в этой стене между помещениями жилого типа (одно крыло здания П образного) и остальной частью общеобразовательной школы? Кровлю хотят скатную, значит если нет возможности вывести стену за свес кровли, то только кровля из материалов НГ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
СП 2.13130.2012
5.4.14. Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры: - участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ; - участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки; - расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение. Ваш случай, по-моему. Части зданий различной функциональной опасности должны разделяться противопожарными преградами. Стена по-любому должна свес кровли разделять. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Мария8814, по-моему, у Вас не решены гораздо более серьезные вопросы, а Вы о водосточке думаете. Стена должна разрезать все. У Вас обеспечен предел огнестойкости наружных стен, равный пределу огнестойкости противопожарной стены, на 4 м от нее в углу здания? Проемы в этих местах имеют противопожарное заполнение?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
Еще из норм:
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2). Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011 7.15 В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды. МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара (пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений") 4.1.9. При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене или перегородке под углом, на длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 1-го типа (рис. 6). Если рассматривать рис. 6 МДС и схему примыкания, то (формально) 180 градусов, нет?
__________________
Festina lente |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
МДС-то причем тут - он уже давно не действует. Мария8814 выложила план кровли, где видно, что в месте примыкания угол 90 град., причем от противопожарной стены до угла 2390 мм (меньше 4 м).
Offtop: СНиП 21-01 уже не сильно актуален (хотя формально действует), пользоваться надо ФЗ-123 и линейкой СП к нему. Хотя, написано везде примерно одно и то же. Но некоторые нормы упразднили. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
В МДС есть рис.6, картинка, которая иллюстрирует требование:
Цитата:
__________________
Festina lente |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Пристроенная котельная, противопожарная стена | vel | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.03.2010 09:44 |
Противопожарная стена 1 типа - обшивка облицовочными материалами | APXITEKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 27.09.2009 16:14 |
Противопожарная (эвакуационная) лесница 1 типа. | LanaLanova | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.09.2007 12:59 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |