| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продольные трещины пустотных плит перекрытий

Продольные трещины пустотных плит перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2010, 14:13 #1
Продольные трещины пустотных плит перекрытий
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Всем привет. Недавно вернулся с объекта на котором наблюдал следующую картину.

[IMG]http://s015.***********/i333/1011/eb/f02ffda35352t.jpg[/IMG][IMG]http://s010.***********/i311/1011/43/8e20638f979ft.jpg[/IMG][IMG]http://s014.***********/i327/1011/f6/01744836bd2at.jpg[/IMG]
[IMG]http://s016.***********/i337/1011/3e/14a5b86de47dt.jpg[/IMG][IMG]http://i075.***********/1011/05/7ce6caf330d1t.jpg[/IMG][IMG]http://s013.***********/i324/1011/94/c37b20ef72f8t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i060.***********/1011/8a/a7f7eb38ef6at.jpg[/IMG][IMG]http://s51.***********/i132/1011/62/28f3dfd807e8t.jpg[/IMG][IMG]http://s008.***********/i306/1011/63/3a0f0130d22bt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s014.***********/i329/1011/02/585f39b67c6at.jpg[/IMG][IMG]http://s010.***********/i314/1011/48/fb051b6533ddt.jpg[/IMG][IMG]http://i038.***********/1011/f0/b347d7e047a9t.jpg[/IMG]

Коротко об объекте:
2-х этажный пристрой к 16-ти этажному зданию. Несущая схема Сборно монолитный каркас алля Чебоксары. Ригели во 4-х направлениях. Плиты перекрытия пустотные безопалубочного формования с предварительным напряжением арматуры. Шаг колон переменный.. около 6 метров (есть чуть больше есть чуть меньше). Плиты перекрытия ориентированны в шахматном порядке.т.е. плиты сосдених ячеек опираются в ортогональных направлениях (см. приложние)

Многочисленные трещины (сфотографированны далеко не все)
ориентированны вдоль пустот плит. Расположение трещин скорее хаотичное. Не смог выявить закономерности. Трещины есть как в крайних плитах поперек пролета, так и в центральных.

Где то с субботы у нас в городе резкие заморозки...

Нагрузки на плитах никакой нет. Нет даже пирога перекрытия. Только собственный вес. Повреждения только в нижней зоне на обоих этажах. В верхней зоне плит повреждений не обнаружено.

есть несколько вариантов
1 вода в пустотах. В последнее время случались дожди. Похолодание было резким. Отверстий в плитах снизу свидетельствующих о том что строители спускали воду нет. Вода замерзла и продавила нижнюю поверхность плиты.
2 Шахматный порядок плит как то повлял на напряжения в результате чего нижняя зона поперек несущего напралвения плит оказлась растянута и лопнула.
3 Заводской брак.

Что скажете, господа проектировщики?

Вложения
Тип файла: pdf 22_плиты перекрытия 1_.pdf (421.2 Кб, 866 просмотров)

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 18921
 
Непрочитано 23.11.2010, 14:40
#2
acid


 
Сообщений: n/a


лещадки от мороза - 99,5%
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 14:48
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Тогда сразу 2 основных вопроса вдогонку
1 кто виноват? Проектировщики/строители/завод изготовитель плит
2 что делать? Какие варианты кроме демонтажа?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:10
#4
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


виноваты строители - должны были замонолитить все дырки
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:11
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а мне этот вариант не нравится.
ковырять не пробывали такие "сколы"
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:14
#6
acid


 
Сообщений: n/a


1. ЯТД, что строители - хранение плит нарушено скорее всего(почитайте гост на эти плиты - там написано как их хранить надо)
2. если совсем по правильному - то только демонтаж, либо пересчет плит с учетом ослаблений, возможной ускоренной коррозии арматуры и прочее... А так нихера с ними не будет - 2 этажа - диск минимальные усилия передает
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 15:15
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


крокодил, что замонолитить? пустоты?

Дмитрий063, нет пока не пробовали сегодня только увидели

acid, врядли плиты набрали влагу в процессе хранения. Скорее уж после монтажа.

В данном сборно-монолитном каркасе следующий принцип устройства перекрытий. Плита (без заглушенных торцов) монтируется на сборную часть ригеля (h250) после чего данный стык обмоноличивается. Фактически пустоты становятся закрытым резервуаром способным сохранять влагу. Как жидкость попадает туда? При обмоноличивании из бетона и от осадок сквозь поры (ведь плиты в стадии монтажа не защищены гидроизоляцией)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 23.11.2010 в 15:22.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:19
#8
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


100% виновата замёрзшая вода. Видел такое неоднократно.

Завод, скорее всего, не виноват. Виноват или строитель или заказчик. Первый может быть виноват тем, что не укрыл плиты от воздействия атмосферных вод. Второй мог провиниться тем, что не оплатил.

Цитата:
что делать? Какие варианты кроме демонтажа?
Ставить временные опоры снизу, сверху вскрывать пустоты, заводить в пустоты арматуру, сверху сетку и заливать бетоном.

Поищите в поиске, была когда-то выпущена целая серия типовых решений по усилению перекрытий из сборных плит. Существующее перекрытие в данном состоянии предлагаю рассматривать как несъёмную опалубку, то есть как самонесущее.

По окончании работ по усилению сколотый бетон нужно удалить и затереть каким-нить модным раствором Церезит для восстановления разрушенного бетона. Обязатекльно посомтреть каково состояние арматуры. Нет ли коррозии.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:24
#9
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Замонолитить пустоты по концам и дырки в районе монтажных петель
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:33
#10
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


если я правильно понял, плиты безопалубочного формирования. так?
У нас в самаре такие делают методом экструзии, там вообще нет монтажных петель, и соответственно отверстий.

а если есть монтажные отв. то они нарушили только 2-е пустоты, а осталные "герметичные" у вас на фотках трещины и в середине приты, а там воды быть недолжно.

вопрос: сейчас по факту один сплошной ровный диск перекрытия. так я понимаю? если нет трещин в верхней части плиты, то вы там были. думаю обратили бы внимание на монтажные отверстия залитые водой, льдом.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 15:37
#11
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Дмитрий063, монтажных петель и отверстий в таких плитах нет
сверху ровная(грязная) поверхность
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:41
#12
acid


 
Сообщений: n/a


Нет, в ПБ нет петель - их кондуктором поднимают. Да вообщем-то заставить убрать все сколы и обетонировать(восстановить зс), выполнить гидроизоляцию - обязательно и не париться
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 15:45
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Если допустить что процесс разрушения начался в субботу с заморозком
а сегодня вторник... продолжается ли на данный момент процесс разрушения и как его остановить?
было бы тепло можно было бы рекомендовать сверлить отверстия в пустотах для слива воды...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:46
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


нет петель - нет дырок, как тогда плиты набрала столько воды что бы выдавить бетон? непонятно.
но на некоторых фотках четко видно что из трещины висят сосульки.
надо смотреть более детально, для начала - пока не растаяло вскрыть сколы.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:54
#15
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


как то раз я тоже наблюдал такую картину: каркас сборно-монолитный, плиты пустотные безопалубочного формования, лето (жара +40), некоторые плиты имеют так называемые "выстрелы" на которых имеются капельки влаги с высолами . . . Источников замачивания по близости не было
По моему причина заводской брак либо нарушение правил хранения

Последний раз редактировалось Евгений Д., 23.11.2010 в 15:55. Причина: доп инф
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 15:54
#16
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
как тогда плиты набрала столько воды что бы выдавить бетон?
Ну там явно бетон не W16 по водонепроницаемости. Шёл дождь, вода потихоньку просачивалась, скапливалась в том или ином кол-ве в пустотах плиты, затем замокание плиты достигло арматуры нижней зоны плиты. Ударил мороз, вода замёрзла. В тех местах, где её было больше всего, скорлупу плиты по пустоте продавило насквозь. В остальных местах просто полущился бетон.

Цитата:
продолжается ли на данный момент процесс разрушения и как его остановить?
Важно что бы не было суточных колебаний температуры +/-. Иначе циклы замораживания-оттаивания будут делать своё дело до тех пор, пока вода не высохнет (в моменты оттаивания подсыхает по чуть-чуть) или пока не замёрзнет "в последний раз".

Как остановить - убрать воду. Сушить. Не допускать более замокания. Оценить состояние арматуры в местах скола бетона.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 16:38
#17
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Ну там явно бетон не W16 по водонепроницаемости. Шёл дождь, вода потихоньку просачивалась, скапливалась в том или ином кол-ве в пустотах плиты, затем замокание плиты достигло арматуры нижней зоны плиты. Ударил мороз, вода замёрзла. В тех местах, где её было больше всего, скорлупу плиты по пустоте продавило насквозь. В остальных местах просто полущился бетон.
как она потихоньку просачивалась, так же должна была потихоньку проливаться дальше. а мокрых замерзший пятен на плитах нет.
я бы не спорил с этим если бы трещины были по пустоте. а там не такие.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 16:53
#18
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Морозобой - 100%, посмотрите последнее фото, там лед виден не вооруженным взглядом. Вот еще один минус отсутствия конструктивных сеток в полках безопалубочных многопустоток. Кстати, мнение о том что такие плиты не имеют отверстий для строповки - не верно, все зависит от завода изготовителя. Лично у нас в области выпускают плиты по испанской линии изначально без отверстий. Но местные институты разработали устройство для продавливания отверстия и втыкания строповочной арматуры крест-накрест в свежеотформованной плите. Что касается разрушений, то советские недострои со стандартными круглопустотками стоят уже n-ное количество лет под открытым воздухом и ничего подобного не наблюдается. Возможно завод с бетоном накосячил? И еще, подобные плиты, как раз из-за отсутствия сеток в полках, очень плохо ведут себя при частичном защемлении концов, но, точный ответ даст только обследование.

Последний раз редактировалось Неголаш, 24.11.2010 в 12:44.
 
 
Непрочитано 23.11.2010, 16:57
#19
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Наверное немного странный вопрос, но все же стоит уточнить, значительных вертикальных перемещений по каркасу не было? Хорошо бы еще узнать разницу отметок по опорам. Насчет воды лично я считаю вряд ли первое сколько нужно воды чтобы заполнить пустоты практически до отказа?, второе если посмотреть верхнюю правую фотографию трещина на ребре, а это уже точно не вода.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 17:18
#20
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Удручает вид размораживания... Явно косметическим ремонтом не обойтись! Могут быть повреждены неармированные межпустотные ребра...
Инструментальное ТО мало что даст...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продольные трещины пустотных плит перекрытий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Безбалочные плиты перекрытий и колонны многоэтажных каркасов StrMech Конструкции зданий и сооружений 10 18.10.2007 12:22
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50