Продольные трещины пустотных плит перекрытий
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 18921
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Тогда сразу 2 основных вопроса вдогонку
1 кто виноват? Проектировщики/строители/завод изготовитель плит 2 что делать? Какие варианты кроме демонтажа?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
1. ЯТД, что строители - хранение плит нарушено скорее всего(почитайте гост на эти плиты - там написано как их хранить надо)
2. если совсем по правильному - то только демонтаж, либо пересчет плит с учетом ослаблений, возможной ускоренной коррозии арматуры и прочее... А так нихера с ними не будет - 2 этажа - диск минимальные усилия передает |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
крокодил, что замонолитить? пустоты?
Дмитрий063, нет пока не пробовали сегодня только увидели acid, врядли плиты набрали влагу в процессе хранения. Скорее уж после монтажа. В данном сборно-монолитном каркасе следующий принцип устройства перекрытий. Плита (без заглушенных торцов) монтируется на сборную часть ригеля (h250) после чего данный стык обмоноличивается. Фактически пустоты становятся закрытым резервуаром способным сохранять влагу. Как жидкость попадает туда? При обмоноличивании из бетона и от осадок сквозь поры (ведь плиты в стадии монтажа не защищены гидроизоляцией)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 23.11.2010 в 15:22. |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
100% виновата замёрзшая вода. Видел такое неоднократно.
Завод, скорее всего, не виноват. Виноват или строитель или заказчик. Первый может быть виноват тем, что не укрыл плиты от воздействия атмосферных вод. Второй мог провиниться тем, что не оплатил. Цитата:
Поищите в поиске, была когда-то выпущена целая серия типовых решений по усилению перекрытий из сборных плит. Существующее перекрытие в данном состоянии предлагаю рассматривать как несъёмную опалубку, то есть как самонесущее. По окончании работ по усилению сколотый бетон нужно удалить и затереть каким-нить модным раствором Церезит для восстановления разрушенного бетона. Обязатекльно посомтреть каково состояние арматуры. Нет ли коррозии. |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
если я правильно понял, плиты безопалубочного формирования. так?
У нас в самаре такие делают методом экструзии, там вообще нет монтажных петель, и соответственно отверстий. а если есть монтажные отв. то они нарушили только 2-е пустоты, а осталные "герметичные" у вас на фотках трещины и в середине приты, а там воды быть недолжно. вопрос: сейчас по факту один сплошной ровный диск перекрытия. так я понимаю? если нет трещин в верхней части плиты, то вы там были. думаю обратили бы внимание на монтажные отверстия залитые водой, льдом. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Если допустить что процесс разрушения начался в субботу с заморозком
а сегодня вторник... продолжается ли на данный момент процесс разрушения и как его остановить? было бы тепло можно было бы рекомендовать сверлить отверстия в пустотах для слива воды...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
нет петель - нет дырок, как тогда плиты набрала столько воды что бы выдавить бетон? непонятно.
но на некоторых фотках четко видно что из трещины висят сосульки. надо смотреть более детально, для начала - пока не растаяло вскрыть сколы. |
|||
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
|
как то раз я тоже наблюдал такую картину: каркас сборно-монолитный, плиты пустотные безопалубочного формования, лето (жара +40), некоторые плиты имеют так называемые "выстрелы" на которых имеются капельки влаги с высолами . . . Источников замачивания по близости не было
По моему причина заводской брак либо нарушение правил хранения Последний раз редактировалось Евгений Д., 23.11.2010 в 15:55. Причина: доп инф |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Цитата:
Как остановить - убрать воду. Сушить. Не допускать более замокания. Оценить состояние арматуры в местах скола бетона. |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
Цитата:
я бы не спорил с этим если бы трещины были по пустоте. а там не такие. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Морозобой - 100%, посмотрите последнее фото, там лед виден не вооруженным взглядом. Вот еще один минус отсутствия конструктивных сеток в полках безопалубочных многопустоток. Кстати, мнение о том что такие плиты не имеют отверстий для строповки - не верно, все зависит от завода изготовителя. Лично у нас в области выпускают плиты по испанской линии изначально без отверстий. Но местные институты разработали устройство для продавливания отверстия и втыкания строповочной арматуры крест-накрест в свежеотформованной плите. Что касается разрушений, то советские недострои со стандартными круглопустотками стоят уже n-ное количество лет под открытым воздухом и ничего подобного не наблюдается. Возможно завод с бетоном накосячил? И еще, подобные плиты, как раз из-за отсутствия сеток в полках, очень плохо ведут себя при частичном защемлении концов, но, точный ответ даст только обследование.
Последний раз редактировалось Неголаш, 24.11.2010 в 12:44. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Наверное немного странный вопрос, но все же стоит уточнить, значительных вертикальных перемещений по каркасу не было? Хорошо бы еще узнать разницу отметок по опорам. Насчет воды лично я считаю вряд ли первое сколько нужно воды чтобы заполнить пустоты практически до отказа?, второе если посмотреть верхнюю правую фотографию трещина на ребре, а это уже точно не вода.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Безбалочные плиты перекрытий и колонны многоэтажных каркасов | StrMech | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 18.10.2007 12:22 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |