Непрочитано 06.02.2007, 16:37 #1
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене
Вовка7
 
Инженер
 
Провинция
Регистрация: 01.12.2005
Сообщений: 168

Поиском пользовался.
Подскажите плиз по какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене. Стальная балка 4м между 2 колоннами. Крепление через пластины анкерами. Нагрузка 2т/м.п.
Никак не могу определиться какой формулой воспользоваться. Программу типа Hilti не предлагайте. Нужно ручками для экспертизы. Может кто подкинет каким СНиПом воспользоваться и формулой.
Просмотров: 21259
 
Непрочитано 06.02.2007, 18:00 Re: Расчет анкера в кирпичной стене.
#2
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Вовка7
Поиском пользовался.
Подскажите плиз по какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене. Стальная балка 4м между 2 колоннами. Крепление через пластины анкерами. Нагрузка 2т/м.п.
Никак не могу определиться какой формулой воспользоваться. Программу типа Hilti не предлагайте. Нужно ручками для экспертизы. Может кто подкинет каким СНиПом воспользоваться и формулой.
Кирпичная кладка - неоднородная контрукция. Все анкера нужно испытывать. Так и напишите в общих указаниях: все болты испытать на нагрузку ... кгс.
На 2 тонны лучше опорную подушку(пластину) сделать. Для экспертизы...
[ATTACH]1170774056.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 18:15
#3
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


спасибо за нормативы..
так понимаю больше подходит формула на срез Q < 0,6 Аsa Rва n. (форм 12 МДС 31-4), на смятие в МДС ничего нет.
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 18:18
#4
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Что у вас столб кирпичный или стена кирпичная
Сколько ж у вас болтов Hilti вышло на одну сторону ( 4 т)
Это новое строительство?
taras вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 18:19
#5
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Вовка7
спасибо за нормативы..
так понимаю больше подходит формула на срез Q < 0,6 Аsa Rва n. (форм 12 МДС 31-4), на смятие в МДС ничего нет.
Не приравнивайте метал к кирпичу
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 18:44
#6
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Я вот и стараюсь не приравнять кирпич к металлу
Да там колонна 64х64 см. Одноэтажное здание, грузовая площадь колонн 30 и 15 м2, высота 5м.
По программе Hilti не считал, хотя есть и анкера и программа. Сегодня вечером посмотрю. В принципе 2 анкера 20 должно пройти на 4 тонны.
Вовка7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 23:54
#7
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Здание существующее, под реконструкцию.

На одну сторону реально программа Hilti показала возможно применить два анкера HDA-T диаметром 20 на нагрузку 40 кн (материал бетон с трещинами, кирпича там нет). Но мне нужно всё показать и доказать ручками по СНиП. Все просто пользуются программами?
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 19:07
#8
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


если считать "на пальцах", то:
слабое место будет местное смятие кирпичной кладки под болтом.
прочность кладки на смятие - принимаю 30 кг/кв.см. средней прочности кладка (кирпич М100 раствор М100) - если точнее - зависит от марки камня и раствора.
ширина зоны опирания -25 мм (диаметр отвертия под болт - лучше взять хим. анкер - более выраженная зона передачи нагрузки на кладку).
по прочности болта на изгиб можно определить возможную глубину передачи нагрузки - до 12 см где-то вглубь в предположении прямоугольной эпюры передачи давления (тут не совсем верно, но х.с. учитываем пластичность кладки на смятие).
итого: одним болтом условным диаметром 25 мм, глубиной 12 см в кладке прочностью на смятие 30 кг/кв.см можно передать нагрузку
до 1 тс.
итого надо минимум 4 болта д=20 мм на опору с реакцией 4 тс.
+ надо накинуть на неоднородность кладки (на что именнто попадет болт - кирпич, раствор или вообще пустота с шве (еще один повод применить хим. анкер)
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 11:29
#9
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Есть стена из пустотелого кирпича толщ 640 мм
К стене вдоль на длину 20 м надо прикрепить брус 140*140мм
Каким образом это можно сделать
1 Хим анкера HILTI HIT 20 не проходят по нес. способности
2. Вариант шпилька насквозь
Вопрос как кладка сработает на смятие?
(интересует возможность установки шпильки в пустотном кирпиче)
Какой диаметр?
taras вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 13:55
#10
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от GRIP
если считать "на пальцах", то:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ... :-О

Срез и смятие - это здорово! СниП называется "Каменные и армокаменные конструкции". Программа называется "Камин" (например). А еще одна возможная схема разрушения - отрыв и скалывание по углом 45 градусов (если в глубину анкер заделан менее чем на половину толщины стены). А кто может дать хорошее определение каменной кладки (??? - изотропия, вариация прочности и т.д)? Можно ли в Scade считать кладку трансверсально изотропным материалом?
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 14:14
#11
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от taras
Вопрос как кладка сработает на смятие?
(интересует возможность установки шпильки в пустотном кирпиче)
Какой диаметр?
Хрясь под нижним концом шпильки по наименьшей толщине опирания... - отработала :-)...
Если речь идёт о серьезных нагрузках, то в пустотело-кирпичную кладку ставятся распределительные детали в виде пластин и полнотелых включений в кладку под анкерующимися элементами - см. любое пособие по проектированию кам. и армокам. конструкций.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 14:27
#12
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Поздно, стена уже стоит
нагрузка 1 т/м пог вдоль стены
taras вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 21:36
#13
Владоз


 
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 34


Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты!
Дома хочу сделать балкончик для всякого хлама. Планирую сделать кронштейн на стену из пустотелого керам. кирпича.
Схема кронштеина в прик. файле.
Думал использовать анкеры HILTI, но по каталогу на выдергивание они несут не больше 400кг.
Знакома такая проблема кому-нибудь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 170
Размер:	507.6 Кб
ID:	204241  
Владоз вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 21:44
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты!
Анкера тут вам не понадобятся. Необходимо сделать гнёзда в кладке и завести туда консольные балки из швеллера. По ним уже настил будет.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 22:12
#15
Владоз


 
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Необходимо сделать гнёзда в кладке и завести туда консольные балки из швеллера. По ним уже настил будет.
Благодарю! Как закрепить швеллера в гнездах? Нигде не встречал такого решения(
Владоз вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 22:50
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
Нигде не встречал такого решения(
Это стандартное решение. Швеллер заводится в гнездо минимум на 250 мм. В устье гнезда закладывается уголок для предотвращения смятия кладки под швеллером. Крепить швеллер не нужно. Образовавшиеся зазоры зополняются смесью из цемента, алебастра, песка в соотношении 1:1:1.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2018, 00:39
#17
Владоз


 
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Это стандартное решение.
Для только вертикальной силы хорошие решение, но если появится продольное усилие в элементе кронштеина, будет не очень.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР.jpg
Просмотров: 213
Размер:	50.6 Кб
ID:	204243  
Владоз вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2018, 01:14
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
но если появится продольное усилие в элементе кронштеина, будет не очень.
- оно не «если», оно там будет 100 %.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
смесью из цемента, алебастра
- и получите мину замедленного действия в виде «цементной бациллы».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2018, 08:07
1 | #19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и получите мину замедленного действия в виде «цементной бациллы».
40 лет прослужит.
Цитата:
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
но если появится продольное усилие в элементе кронштеина, будет не очень.
Какое должно быть продольное усилие в консолях балкона, чтобы выдернуть из гнезда швеллер?
Ок, от чего продольное усилие вообще появится?
Хорошо, что мешает на конце швеллера приварить анкерующий элемент, пластину или арматурный коротыш?

Владоз, картинка неверная у вас. уголок должен быть на выходе из гнезда. а не в конце.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин40.jpg
Просмотров: 106
Размер:	69.6 Кб
ID:	204244  

Последний раз редактировалось Saur, 07.07.2018 в 08:49.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2018, 09:15
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Владоз

Толщина и высота стены, размеры балкона, вес хлама. Доступ к обратной стороне стены.
Komplanar вне форума  