Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Потери давления на терморегуляторе

Потери давления на терморегуляторе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2018, 18:36 #1
Потери давления на терморегуляторе
santexnik1
 
Регистрация: 25.08.2018
Сообщений: 2

Помогите разобраться. Не совсем понимаю, как посчитать потери давления на термостатическом регуляторе. Допустим, у меня производителем дан kv= 3,1 м3/ч, то есть я так понимаю, при этом расходе перепад давлений будет 1 бар. То есть это максимальный расход, который может пройти через регулятор?
Если у меня радиатор на 1000 Вт, перепад температур между подачей и обраткой 20 градусов, соответсвенно массовый расход 1000/1,163*20=42,99 кг/ч, разделим на плотность, получим объёмный расход 0,04 м3/ч. Откуда тогда в регуляторе возьмётся расход 3,1 м3/ч, если при мощности 1000 Вт, в радиаторе расход 0,04 м3/ч?

Как теперь определить потери давления? Правильно ли будет использовать формулу P=(расход/kvs)^2? Если так, то потери давления на регуляторе всего лишь 16,6 Па. Это нормально?

И второй вопрос. Как и самое главное ЗАЧЕМ выбирать преднастройку при проектировании? Ведь всё равно в процессе эксплуатации она будет 1000 раз меняться при изменении температуры на улице. Когда делаешь гидравлический расчёт, при каком режиме регулятора мощность берётся? Максимальная? Тогда опять же вопрос, при чём здесь максимальный расход терморегулятора kv= 3,1 м3/ч? Как он может быть 3,1 м3/ч, когда через радиатор максимально протекает 0,04 м3/ч? Запутался в этом моменте. Прошу доступно объяснить!
Просмотров: 5255
 
Непрочитано 03.09.2018, 07:17
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


По-моему, ты что-то путаешь:
Зависимость потерь напора от расхода через регулятор давления называется пропускной способностью - Kvs.

Kvs - пропускная способность численно равная расходу в м³/ч, через полностью открытый затвор регулятора давления, при котором потери напора на нём равны 1бар.

Kv – то же, при частичном открытии затвора регулятора.

----- добавлено через ~1 мин. -----
выбирать регулятор давления с ближайшим большим значением Kvs от полученного значения Kv. Такой подход выбора позволяет с большей точностью регулировать расходы ниже заданного при расчёте, но не даёт возможности увеличить расход выше заданного значения, которое довольно часто приходится превышать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 10:16
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от santexnik1 Посмотреть сообщение
Как теперь определить потери давления? Правильно ли будет использовать формулу P=(расход/kvs)^2? Если так, то потери давления на регуляторе всего лишь 16,6 Па. Это нормально?
Это нормально, в смысле формулы. Kvs - стандартный параметр для всех регуляторов. Именно он позволяет определить потери при любом расходе. Другой вопрос - будет ли регулятор регулировать при малых расходах и, соответственно, потерях давления. Вот здесь надо смотреть паспорт оборудования - в каком диапазоне происходит регулирование.

Отсюда и ответ про настройки. В эксплуатационных условиях регулятор регулирует, т.е. изменяет свое сопротивление и расход. Но предварительно его надо настроить именно на расчетный расход. Меньше расчетного он сможет пропустить, больше расчетного, без перестройки не сможет. Это первая ступень регулирования.

Настройку необходимо выполнить при наладке, больше её некому делать. И в проекте должны быть параметры настройки. Иначе все эти термостаты можно снять и сдать в цветмет.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Потери давления на терморегуляторе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Виды потери устойчивости стержня deadok Металлические конструкции 26 19.06.2020 09:06
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Регулирование давления в коллекторе. ЧРП или клапан? Urg Водоснабжение и водоотведение 19 22.04.2014 09:20
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
Как рассчитываются потери давления на участке трубопровода при расчёте противодымной вентиляции Sasha87 Инженерные сети 11 22.02.2011 14:07