Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Конструкция такая: на колонну из кирпича размерами 900х510 опираются 2 балки, опираются через пластину которую надо "заанкерить" в кладку... не моуг найти расчет такой анкеровки... в СНиП "каменные и аромокаменные конструкции" такого нет...
Просмотров: 10347
 
Непрочитано 11.01.2008, 15:12
#2
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Regby
Вы б конкретно писали как балки опираются -сверху или сбоку?
Говард Тич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 15:13
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


сверху
сорри день рождения отметили после шампанского голова все таки уже не та

хотя.. я же написал на колонну через пластину...
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 15:36
#4
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Regby
Шампанское видать или некондиционное было или его слишком много было

А как вы предлагаете назвать опирание балок на колонну сбоку?
Говард Тич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 15:38
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


да не... бокал.. но иногда и этого хватает
предлагаю назвать "заделкой балки в кладку колонны"
а что терминология вас так напрягает?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 15:40
#6
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


это было, как говорится небольшое отступление.
Пластину согласно рекомендаций можна применять при опорной реакции до 6 т ( если больше ж/б плиту)
Считать надо не анкеровку а кладку на смятие (если нет горизонтальных сил на опоре)
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 15:41
#7
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
да не... бокал.. но иногда и этого хватает
предлагаю назвать "заделкой балки в кладку колонны"
а что терминология вас так напрягает?
Честно скажу
там одно слово нужно было -сверху
Говард Тич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 15:57
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


сдаюсь
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 16:08
#9
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Конструкция такая: на колонну из кирпича размерами 900х510 опираются 2 балки, опираются через пластину которую надо "заанкерить" в кладку... не моуг найти расчет такой анкеровки... в СНиП "каменные и аромокаменные конструкции" такого нет...
А зачем их анкерить? Пусть себе шарнирно опираются
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 16:21
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А зачем их анкерить? Пусть себе шарнирно опираются
В точку... я уже нарисовал конструктивные закладные с 4-я Г-образными арматурами 300 вниз и 100 в сторону всего 400 мм. Будем считать узел шарнирным.

Но... это не повод "не знать" как сделать его жестким. Я не знаю и мне стыдно. Может кто нибудь подсказать?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 16:33
#11
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


ПОСОБИЕ
по проектированию каменных
и армокаменных конструкций

(к СНиП II-22-81)


п. 7.185

А надо ли его делать жестким в кирпиче?
какая опорная реакция на опоре?
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 17:15
#12
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


В таких случаях я делаю опорную жб подушку с закладной деталью.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 17:34
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
В таких случаях я делаю опорную жб подушку с закладной деталью.
Да это хорошее решение.. чё то я не додумался , наверное по уму так и надо делать, анкериться "между кирипичами" как то в принципе не удобно...
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 18:34
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


А не проще ли балку сделать неразрезной? к тому же она опирается сверху.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 19:00
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
А не проще ли балку сделать неразрезной? к тому же она опирается сверху.
ВОТ!!!!!!!!! дело в том что у меня длина этой балки 30 метров (в любом случае надо делить на куски), пролеты 6-ти метровые я и хотел сделать ее неразрезной сопрягая в местах наименьших моментов, но мой любимый ГИП сказала что однопролетная балка работает лучше чем много пролетная (с чем я не согласен), с ГИП-ом я спорить возрастом и опытом не вышел.. поэтому и пришлось разрезать
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 19:14
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В общем модель я закончил - прошу критики
в аттаче - планировка
в архиве картинки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планировка.jpg
Просмотров: 489
Размер:	49.1 Кб
ID:	2174  
Вложения
Тип файла: rar Акварегион.rar (626.3 Кб, 171 просмотров)
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 20:22
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
хотел сделать ее неразрезной сопрягая в местах наименьших моментов,
не обязательно балку объединять в местах наименьших моментов. Есть решения по объединению на опоре - равнопрочные стыки еще никто не отменял.
А ж/б подушка не даст жесткой заделки, если она оперта просто на кирпичную кладку.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 20:44
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
не обязательно балку объединять в местах наименьших моментов. Есть решения по объединению на опоре - равнопрочные стыки еще никто не отменял.
А ж/б подушка не даст жесткой заделки, если она оперта просто на кирпичную кладку.
Согласен но при колонне 510х900 подушку можно УТОПИТЬ в кладку, разве нет?
с равнопрочными согласен я так и сделал, только кусков получилось больше
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 20:50
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Согласен но при колонне 510х900 подушку можно УТОПИТЬ в кладку, разве нет?
ну а дальше(ниже подушки или ниже анкеров от этой подушки) то кладка все равно как шарнир работает.
Делали мы как то раз жесткое защемление в кладку, но это было новое строительство.
А при реконструкции такую вещь можно сделать(ИМХО) только при устройстве стальной обоймы причем с проникающим сквозным армированием столба по всей высоте. Армирование связать с обоймой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 21:05
#20
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Так у меня и есть новое строительство, а вот то что кладка работате как шарнир.. это для меня новость... кладка набравшая прочность довольно прочное явление...
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления монолита к закладной детали RomanM Железобетонные конструкции 20 29.05.2007 23:13