Непрочитано 25.10.2010, 10:50 #1
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663

Десятиэтажка. Кирпичные стены 380-120-250. Перекрытия многопустотки. Зданию около 15 лет. Квартира на 10 этаже. Выше только техэтаж.
Трещины нитевидные появились с начала постройки. По длине распространяются на 1-2см в год или не удлиняются вообще. Трещины в несущей части трехслойной наружней стены. НЕ во всех стенах. По 2-3-...-10 трещин на стену. В основном горизонтальные по шву. Так же присутствует неполное заполнение швов раствором.
Собственник подал в суд на застройщика на устранение строительных дефектов.
Т.к. развития трещин нет - предполагаются неравномерные/неучтенные осадки основания после постройки здания. Грунты не набухающие, не просадочные. Фундаменты: свайные и ленточный ростверк.
Для устранения дефектов необходимо просто заделать трещины. Но! Надо сделать это по нормам!! Вот нормы на реконструкцию/ремонт кирпичных стен найти не могу
Просмотров: 12477
 
Непрочитано 25.10.2010, 12:04
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Норм, насколько я знаю, нет. Есть рекомендации, изложенные в литературе (Гроздов, Мальганов, , "рекомендации..." ЦНИИСК 1984 года и др.).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 13:21
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Может СНиП 3.04.01-87 подойдет (в части требований к готовым отделочным покрытиям)?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 14:40
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Axe-d, Что за рекомендации??
vv_77, СНиП не подошел. Там про заделку трещин вообще ничего. Поиск по слову "трещин" дал только требования по их полному отсутствию на поверхности.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 15:20
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
vv_77, СНиП не подошел. Там про заделку трещин вообще ничего. Поиск по слову "трещин" дал только требования по их полному отсутствию на поверхности.
Offtop: так я и сказал - только в части требований к готовым...
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 17:22
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Axe-d, Что за рекомендации??
Да ничего особенного - то же самое что у Мальганова с Гроздовым, и даже похуже (скупее), только издание чуть более "официальное" http://dwg.ru/dnl/2112
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 17:49
#7
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Пользуйтесь, мне не жалко.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 10:58
#8
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Подымаю некротопик. Коллеги, за 8 лет прошедших с момента последнего сообщения, не появилось ли каких-нибудь норм на заделку трещин в кирпичной кладке? Например:
до 0,3 мм - замазать штукатуркой и забыть.
0,3 - 1 мм - заинецировать методом "ХХХ1" раствором "YYY1" под давлением "ZZZ1".
1 мм - 3 мм - заинецировать методом "ХХХ2" раствором "YYY2" под давлением "ZZZ2".
и т. д.
Естественно если трещины не раскрываются и стены не перегружены (например просто фундаменты осели неравномерно).
741520 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 11:11
1 | #9
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Общий подход к ремонту трещин, согласно [18, 19, 20, 10], можно сформулировать следующим образом:
• Трещины, развитие которых прекращено, инъектируем или заделываем.
• Трещины, в отношении которых нет уверенности, прекращено развитие или нет, инъектируем или заделываем с устройством якоря.
• Трещины, развитие которых не прекращено, инъектируем или заделываем после установки в швы/борозды арматуры периодического профиля или винтовых стержней.

[18] Рекомендации по повышению качества каменной кладки и стыков крупнопанельных зданий инъецированием под давлением/ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. –М.: Стройиздат, 1987.
[19] СЕРИЯ 2.130.6-КР-1 Детали кирпичных стен для капитального ремонта и реконструкции жилых зданий. ЛенжилНИИпроект».1989
[20] СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2014 Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
[10] Проектно-Конструкторский Технологический Институт ремонтного производства. Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий. 1985.
ДС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Распространяются ли напряжения в кирпичной кладке под 45град? pavel118 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2009 16:29
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
трещины в кирпичной кладке rakshin Прочее. Архитектура и строительство 5 25.04.2006 02:58