dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможно ли разместить чиллер над насосной?

Возможно ли разместить чиллер над насосной?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2018, 09:52 #1
Возможно ли разместить чиллер над насосной?
VLobanov
 
Инженер Ов Вк
 
Ашхабад
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 6

VLobanov вне форума Вставить имя

Есть помещение насосной. Со всеми насосными, пожарными, отопительными, охлаждения и питьевыми. С ними в одном помещении конечно же пульты управления (трансформаторы) аккуратненько стоят в сторонке. Сооружение одноэтажное. Хотим поставить на кровлю чиллер. Есть ли запреты? Какие нормативы и СНиПы?
Просмотров: 312
 
Непрочитано 11.10.2018, 08:04
#2
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,082


Делайте обследование на предмет необходимости усиления конструкций.
Делайте нормальную гидроизоляцию, чтоб опоры не продавили.
Криминала никакого не вижу. На крышу один хрен дожди идут, она для того и есть, чтобы от воды защищать.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.10.2018, 08:11
#3
Fogel

сисадмин/инженер-механик
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 7,105


Чей-то такое делал, проблем не возникло. Только там кровлю усилили - мягкая кровля оно конечно от дождя защищает, но когда тонны воды на нее выливаются оно так себе - может и потечь. Насколько помню, была добавлена воронка сливная и стяжка - трубу еще через насосную прокидывал для водоотведения... Очень давно было, может чего и поменялось в нормах
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 08:23
#4
VLobanov

Инженер Ов Вк
 
Регистрация: 27.09.2016
Ашхабад
Сообщений: 6


Да проблема не в конструкциях. Просто Пожарники не разрешают без основ. Просто так хотят. Вот и Ищу документы подтверждающие запрет или отвергающие.
VLobanov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.10.2018, 11:53
| 1 #5
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,082


Цитата:
Сообщение от VLobanov Посмотреть сообщение
Просто Пожарники не разрешают без основ.
??? Кто запрещает, тот и дает ссылку на нормы, запрещающие делать что-то.
Цитата:
Сообщение от VLobanov Посмотреть сообщение
Вот и Ищу документы подтверждающие запрет или отвергающие.
Запрета ставить на крышу чиллер не существует (я не встречал). У меня сейчас из окна градирня видна (мокрая), которая на крыше стоит. Пожарные регулярно ходят. Проблем с этим не было.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможно ли разместить чиллер над насосной?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? JokerrSergh AutoCAD 2 17.01.2011 12:47
Расположение изображения (.psd) на сборке SW.Это возможно? Оленька Другие CAD системы 6 20.10.2009 22:50
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
Где разместить пожарные насосы? baaba Пожарная безопасность 3 28.05.2009 11:04

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||