В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068

В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.

Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 5601
Размер:	102.8 Кб
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 4962
Размер:	182.2 Кб
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 4743
Размер:	88.9 Кб
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 4855
Размер:	412.3 Кб
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 4933
Размер:	553.6 Кб
ID:	160641  


__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 366559
 
Непрочитано 28.09.2018, 12:42
#381
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
3 фото) Импортный рамный крупным планом. Подкладочки тоненькие
Вот это "прекрасно". Накладка стенки второстепенной балки ВСТЫК к стенке колонны. Болты нижней зоны главной балки - 3 по стенке и 4 на нижней полке)), эти 3 по стенке ведь равномерно включатся с теми, что по стенке? или они все высокопрочные? Тогда что-за прокладки между нижними поясными накладками и поясом нижней балки? Что за шайбы в накладках нижней зоны и почему их нет в верхней?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 12:42
#382
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а зачем внизу два листа?
По стенкам - не знаю. А подкладки - я имел ввиду между поверхностями трения. Что смущает - они какого-то серебристого цвета....

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Вот это "прекрасно"
Дык существует же.... а где логика?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 12:45
#383
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вазочки красивые
Болтики тоже красивые.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 12:55
#384
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Дык существует же.... а где логика?
Не знаю)) А где объект этот?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 12:58
#385
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А где объект этот?
Не в России)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 13:20
| 3 #386
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Подкладки для чего? Для того же, для чего у нас анкерные плитки, только варить из не надо, т. к. фрикцион. Там отверстия раза в два-три больше для удобства монтажа, а накладка их закрывает. См. тут узел соседней колонны без балки (слева снизу).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
large_span_strong_style_color_b82220_prefabricated_strong_structural_steel_workshop_with_best_design.jpg (682.6 Кб, 45 просмотров)
- что-то связей не видно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 13:26
#387
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Подкладки для чего?
Монтаж, зазор на посадку...

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что-то связей не видно.
Вероятно плоскость рамы - работаем без СВ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок111.JPG
Просмотров: 317
Размер:	54.0 Кб
ID:	206576  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 20:00
#388
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


По стенке фрикцион для поперечки. По полкам и стенке накладки из-за овальных отверстий.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 20:18
| 1 #389
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Примечательно, что все болты на стенке поджаты к полкам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 20:59
#390
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1 фото) Полоса - огонЬ!
Flat Bar Brace. Их с завода делают с укорочением 1мм на 1 м длины. Болтик по серединке, чтобы связи "не хлопали"

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
2 фото) Вазочки красивые
Стандартное решение в данном случае.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 21:38
#391
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Их с завода делают с укорочением 1мм на 1 м длины.
- зачем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 08:59
#392
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем?
Они натянуты должны быть.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 09:51
#393
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
с укорочением 1мм на 1 м длины
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Они натянуты должны быть.
  1. С таким укорочением напряжение после натяжения будет 206 МПа, что-то многовато.
  2. Как натягивать? Никаких натяжных устройств нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 10:03
#394
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


зато жёстко, на крайняк немного потечёт
можно нагреть градусов на 100

----- добавлено через ~6 мин. -----
На первой картинке балка покрытия прикольная
на второй картинке колонны - трубобетон?
на третьей - неудачный узел из-за опасности расслоения
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 11:19
#395
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК,
Особенно интересны узлы сопряжений балок с колонной из трубы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 14:48
1 | #396
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. С таким укорочением напряжение после натяжения будет 206 МПа, что-то многовато.
  2. Как натягивать? Никаких натяжных устройств нет.
Для меня загадка как site workers натягивают FLT20*250 S275JR. Как то спрашивал - говорят без проблем.
В моих проектах Flat Bar Brace встречается приблизительно в 30-40% случаев.



http://www.newsteelconstruction.com/...ils-into-port/

Последний раз редактировалось Yuzer, 29.09.2018 в 18:57.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 15:10
| 1 #397
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


перекашиваешь конструкцию и вставляешь
PS думаю, что если разгрести все наши (советские, российский и т.д.) решения, то там можно было-бы найти и ещё более нелепые конструкции

Последний раз редактировалось Хмурый, 29.09.2018 в 15:17.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 13:54
#398
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Нагревают током низкого напряжения и готово. Само решение связей из полосы - гамно.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 13:57
#399
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Нагревают током низкого напряжения
- это ж какое сечение кабелей надо, что полоса грелась, а не кабели?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 17:03
#400
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это ж какое сечение кабелей надо, что полоса грелась, а не кабели?
Медных - раза в 3-4 меньшего сечения, чем полосы. Сталь в 10 раз больше сопротивляется (читай греется).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19