Непрочитано 04.05.2016, 09:36 #1
Нужны ли мероприятия по очистке и отводу сточных вод закрытой стоянке?
FaKeR
 
г. МАГАДАН
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 77

Проектируется закрытая автостоянка на 9 постов, водоснабжения нет, канализации нет, отопления нет, есть только освещение.
В документах на землю увидел фразу: Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод!


СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация п 3.30 сточные воды: Воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

Нужны ли мероприятия по очистке и отводу сточных вод закрытой стоянки? А то вдруг при получении разрешения на строительство скажут иди делай а потом приходи

И какие мероприятия если надо? Воды та нет..

Запутался
Просмотров: 3487
 
Непрочитано 04.05.2016, 10:16
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
Воды та нет..
Пожаротушение как предусмотрено? Наверное, силами и средствами ближайшего пождепо? А пожарная машина еще тот "источник водоснабжения". И вода после тушения пожара получается далеко не родниковая.
Здесь обсуждалось, как раз по стоянкам: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39687

Последний раз редактировалось kp+, 04.05.2016 в 10:24.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 10:19
#3
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


В качестве внутреннего пожаротушения предусмотрены передвижные огнетушители типа ОП-100 в количестве 2 шт.
Да и машин там 9, частная стоянка, большой гараж
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 10:28
#4
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Посмотрите по ссылке, которую я добавил, там вроде все обсудили
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 12:09
#5
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


прочитал, не то!

Подскажите куда смотреть?!?

Последний раз редактировалось FaKeR, 04.05.2016 в 12:41.
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 13:02
#6
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
прочитал, не то! Подскажите куда смотреть?!?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39687
> Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Отвод воды после пожаротушения
Почему не то? Там, конечно, начинается с подземных паркингов, но потом тема плавно переходит к таким "большим гаражам", как Ваш.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 13:25
#7
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


Я может быть уже туплю на фоне всех этих поисков, но там про пожаротушение идет речь! в качестве внутреннего пожаротушения у меня огнетушители, наружное пожаротушение отсутствует, так как это не автосервис а просто "частное" хранение автомашин.

Стоянка большая, на 9 машин не смешите!

У меня воды нет там, просто стоянка, причем холодная без отопления...

Есть где нить фраза в НТД что в связи с отсутствием водопровода в здании ни каких очистных и выгребов не стоит делать, так как смывать протекшие масла и антифриз на пол нечем! Сухая уборка

Последний раз редактировалось FaKeR, 04.05.2016 в 13:31.
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 14:18
#8
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
наружное пожаротушение отсутствует
То стационарное пожаротушение (спринклеры, дренчеры, гидранты) отсутствует. А "мобильное", т.е. пожарную машину, вроде бы никто не отменял...
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 20:47
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


А что в г. Магадан уже и снега нет. Помню этой зимой заехал, бороду сбил. Сразу легче стало

Цитата:
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
В документах на землю увидел
Не надо там искать СП на водопровод и канализацию, там скорее ФЗ "водный кодекс" или "...про окружающую природную среду" (не помню)
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 00:40
#10
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,008


удивляет логика. Частный гараж на 9 машин. Наверняка, машины не самые дешевые. В холодном неотапливаемом гараже без всяких удобств постоянный пост дежурства не сделаешь. Чем помогут огнетушители?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 06:22
#11
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


Ну это так заказчик захотел.
А так легко можно сделать, поставить пвх перегородки, каллорифер, вот Вам и кондейка для сторожа)
FaKeR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужны ли мероприятия по очистке и отводу сточных вод закрытой стоянке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V Ladanza-v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.07.2013 19:39