Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71

Имеется двухпролетная рама - два пролета по 12 м. В одном пролете подвешен кран грузоподъемностью 5т. Крепление ферм к крайним колоннам жесткое, к средней колонне ферма крепится шарнирно, верхний пояс крепится через овальное отверстие. Шаг рам 6 м. Все опорные узлы жесткие в двух направлениях. Смущает принятое сечение средней колонны и будет ли ферма в данном случае участвовать в геом неизм. и устойчивости всего здания (для пожарной безопасности). Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 581
Размер:	87.6 Кб
ID:	206242  

Просмотров: 22011
 
Непрочитано 27.09.2018, 15:00
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Проверил с учетом всех жестких узлов и пружинок по опорам фундаментов. Ничего не изменилось в сечениях
Бывает. Иногда законно, иногда расчетные длины забыл изменить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 15:43
#102
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Проверил с учетом всех жестких узлов и пружинок по опорам фундаментов. Ничего не изменилось в сечениях
Задайте принудительно перемещение одной из опор
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 16:21
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Задайте принудительно перемещение одной из опор
Да, под шумок упустили. Не осадка, а просадка фундамента. Просел и умер.
Хотя просадки не планируются.
Но рассчитать на заданные перемещения не сложно, ради интереса.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 16:26
#104
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, под шумок упустили. Не осадка, а просадка фундамента. Просел и умер.
Грунты не просадочные. Осадка и просадка это совершенно разные вещи
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 16:29
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Осадка и просадка это совершенно разные вещи
Правда что ли?
Быстро поумнел, молодца.
А вот просядет таки малость, несмотря на "непросадочность" (скальный гранит что ли), и крендец ферме.
Проверь для интереса. Вот неужели неинтересно, при какой просадке крендец наступает?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 16:38
#106
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проверь для интереса. Вот неужели неинтересно, при какой просадке крендец наступает?
А как перемещение задать?
Можно искусственно какую-либо среднюю колонну загрузить нагрузкой, в опоре поставить пружинку, чтобы она переместилась на 5 см при заданной нагрузке
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 17:02
#107
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
А как перемещение задать?
А как до этого задавал, что все сечения не изменились? Пружинки адекватно оценивающие осадку фундаментов при расчётной нагрузке задай и как уже ранее просил покажи эпюру N и перемещения рамы по Z
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 17:05
#108
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
А как перемещение задать?
Никак! Просадки и осадки это не вынужденные перемещения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 17:14
#109
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никак! Просадки и осадки это не вынужденные перемещения
Да какие нафиг просадки. Я про учёт деформаций грунтового основания
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Пружинки адекватно оценивающие осадку фундаментов при расчётной нагрузке задай и как уже ранее просил покажи эпюру N и перемещения рамы по Z

Последний раз редактировалось slava_lex, 27.09.2018 в 17:33.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 18:22
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Осадки - вынужденные необратимые перемещения (односторонние связи). Просадки, пучения - свободные перемещения опор (изменение местоположения по вертикали). Это с точки зрения расчетов конструкций. опирающихся на грунты.
Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
А как перемещение задать?...
Опцией "расчет на заданные перемещения". В направлении Z задается перемещение, которое воспринимается как перемещение связи (опоры) без отпора. Так моделируется просадка.
Если осадка не дала перегруза, в этом ничего дикого нет.
Однако прощупать поведение неопределимой рамы здания при некоторой просадке одного из трех фундаментов - не самое глупое занятие.
Грунты пошевелиться любят...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 19:13
#111
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Опцией "расчет на заданные перемещения". В направлении Z задается перемещение, которое воспринимается как перемещение связи (опоры) без отпора. Так моделируется просадка.
Если осадка не дала перегруза, в этом ничего дикого нет.
Однако прощупать поведение неопределимой рамы здания при некоторой просадке одного из трех фундаментов - не самое глупое занятие.
Грунты пошевелиться любят...
Спасибо, просто в Роботе не знал есть ли такая функция, нашел задал на среднем фундаменте одной колонны перемещение в 100мм, думаю больше не стоит. Буду смотреть, что в итоге получится
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 19:13
#112
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Проверил с учетом всех жестких узлов и пружинок по опорам фундаментов. Ничего не изменилось в сечениях
Дайте колонне нагрузку в виде перемещения по Z.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 19:51
#113
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
айте колонне нагрузку в виде перемещения по Z.
Уже считается. Перемещение 100мм

----- добавлено через ~2 ч. -----
При 100 мм все не проходит. Если колонны не проходят на 40-50%, то элементы ферм в несколько раз.
Согласно норм разность осадок в производственных зданиях не должна превышать 0,002, то есть 25мм. При такой величине думаю проверить из из таких значений назначить сечения
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 07:36
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
...При 100 мм все не проходит...
100 - очень много. Если земля ушла на 100, это уже катастрофа, причем для любого сооружения. Думаю, 40 мм за глаза для надежной оценки.
Вы которую опору шевелили?
Вариантов по большому - четыре: проваливается средняя, проваливается одна крайняя, проваливаются две крайние, проваливаются одна крайняя и средняя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 08:50
#115
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
100 - очень много. Если земля ушла на 100, это уже катастрофа, причем для любого сооружения. Думаю, 40 мм за глаза для надежной оценки.
К сожалению долго думал и проверил на 30мм. Первый вариант - Одна средняя вниз. Второй вариант одна крайняя вниз. В принципе немного увеличил пояса фермы, а все остальное проходит. Связи только не проверил. Проверил сечения ферм и сечения колонн. Подскажите для всех жестких узлов принял, что расчетные длины для предельной гибкости и устойчивости по СНИП для всех одинаковых нагрузок и всех одинаковых жесткостей (крайние и средние колонны) получается где-то 1,02 (некогда проверять в скаде у меня жесткость средней колонны меньше жесткости крайних колонн и распределение нагрузок не одинаковое будет) принял для расчета 1,1. Нормальное значение расчетной длины колонн для такой схемы???? А то от расчетной длины зависит будет ли колонна проходить?
Огнезащитить теперь буду все)))

Последний раз редактировалось vlad1991, 28.09.2018 в 09:07.
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 09:05
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
... принял для расчета 1,1. Нормальное значение ...?
Отличное значение. При упрощении по СП при жесткости фермы~200000см4 мю около 1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 09:13
#117
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отличное значение. При упрощении по СП при жесткости фермы~200000см4 мю около 1.
Спасибо большое.
А как Вы думаете может связи не проверять. Это столько схем нужно проверить всяких разных?
При 40мм может немного не пройдут некоторые элементы (исходя из коэффициентов при 30мм скорее всего не пройдут опорные раскосы и может быть средняя колонна). И к сожалению все варианты, которые Вы предложили, уже нет времени проверять.
Хотя это все мои предположения пока не посчитаешь не получишь результаты
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 09:34
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
...А как Вы думаете может связи не проверять.
Я не понял, о которых связях речь? Почему их надо проверять? Фермы не рвутся, рамы расположены далеко ( 6м) друг от друга - думаете от перемещений баз на 20-30 мм связи по покрытию как-то напрягутся?
Цитата:
При 40мм может немного не пройдут некоторые элементы
Эти 40 придумал я, не нужно на 40 мм замыкаться. Если у Вас есть уверенность, что по грунтам все верно принято, считайте на нормативно-допустимые величины осадок.
Вы сейчас получили массу результатов, из которых следует, что откровенного разрушения не наблюдается. Что и надо было прощупать.
Вот теперь можете следовать учению Бахила - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1756861&postcount=97
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 09:43
#119
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эти 40 придумал я, не нужно на 40 мм замыкаться. Если у Вас есть уверенность, что по грунтам все верно принято, считайте на нормативно-допустимые величины осадок.
Вы сейчас получили массу результатов, из которых следует, что откровенного разрушения не наблюдается. Что и надо было прощупать.
Вот теперь можете следовать учению Бахила - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1756861&postcount=97
Уверенности в грунтах никогда на 100% нет)))
Да я тоже думаю,что сарай никуда не денется

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не понял, о которых связях речь? Почему их надо проверять? Фермы не рвутся, рамы расположены далеко ( 6м) друг от друга - думаете от перемещений баз на 20-30 мм связи по покрытию как-то напрягутся?
Да нет никуда не денутся, там шарниры, чернота отверстий.




Спасибо огромное за помощь.
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 09:52
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Уверенности в грунтах никогда на 100% нет..
Вот потому то и нужно стараться избегать чувствительных систем.
А не упираться в "всегда так делали, стоит же". Это адресовано Вашему начальству.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции vlasctelin Металлические конструкции 23 24.08.2018 17:46
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51