Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра

Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2008, 11:45 #1
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра
andreiov
 
Москва
Регистрация: 01.02.2007
Сообщений: 21

Здравствуйте уважаемые форумчане. Ситуация: на объекте возвели кирпичные перегородки в пол-кирпича высотой 4.5 метра, длиной между поперечными стенами порядка 5 метров. Анкеровка в плиту перекрытия фактически не выполнена, перевязка с поперечными стенами тяп-ляп. Связи в перегородках также не установлены. Марка кирпича по факту 40. Про геометрию, швы и т.д. вообще молчу. Естественно все это безобразие не по проекту. Строители на голубом глазу утверждают что все OK (что то же естественно), и собираются вызвать какую-то лабораторию (!), которая даст им подтверждение, что со стенками все нормуль. В принципе вопросов нет - БСК рулит, но все же заказчег на стороне строителей (время и деньги) - переделывать никто не хочет. Учитывая, что стенки не несущие - какие будут мнения?
Просмотров: 4729
 
Непрочитано 18.02.2008, 12:19
#2
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


какие мнения? близко не подходить к данной перегородке и тем более не опираццо на неё...... А с другой стороны, поклеют обои, закрепят плинтусом сверху и снизу и сто лет простоит )))))))
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 14:32
#3
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Читал, что в царские времена, когда запускали пробный ЖД состав по новому мосту главный инженер и подрядчик стояли под мостом...
Предложи им подобную схему испытания: все кто считает, что со стеной всё ОК становяться по одну сторону стены, а с другой со всей дури 2 гастербайтера лупят кувалдами...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 14:35
#4
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Я бы тоже опасался приближаться к такой перегородке...облокачиваться так вообще боже упаси
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2008, 15:11
#5
andreiov


 
Регистрация: 01.02.2007
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
"...несущих нагрузки от перекрытий или покрытий...". В данном случае не несет ничего кроме штукатурки. (Доводы, что кто-то из жильцов вдруг захочет продолбить проем, или что-нибудь повесить не катят).
На днях вот еще спросили - стена длина -46 МЕТРОВ(!) от опоры до опоры, высота 16 МЕТРОВ(!), внимание вопрос (нет, как ее вообще сделать никто не задал):
какая должна быть ее толщина?
andreiov вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 15:12
#6
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


СНиП II-22-81 п. 6.16 оно?
или это только для несущих?
shnn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 00:01
#7
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Сформулируйте свой вопрос более четко. Чего вы хотите? Все что предусмотрено проектом должно быть выполнено на стройплощадке (в идеале). Можно закрепить перегородку к стенам и верхнему перекрытию. Это не отменяет требования п.6.16. СНиПа: Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета и далее по тексту. Расчету в Камине я бы не доверял. Просчитайте вручную по СНиП, расчет не сложнее квадратного уравнения.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16