| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Evgeny31, у нас , к сожалению, 21.1.1.1.
Вопрос : как при сложном положении пластин в пространстве сонаправить местные оси пластин? Чтобы Z вверх торчала!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Коллеги, спасибо за ответы! Схему выкиньте.... там пластинчатые элементы друг на друга накладывались.... стал проверять. Если кому-то интересно - могу после нормального расчета дать погонять....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Вот досчитал. Надо анализировать. КЗУ аж 40 вышло. Если кто-то покритикует - буду благодарен.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
вот такая штука есть на одном из ребер. То ли наложение элементов, глаз режет А так прикольная схема. Я бы групп наделал, чтобы не сечь каждый раз.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Согласен. Косячно секту собирал.
По жесткостям можно работать. Они все аккуратно подписаны. Пока вижу t10,12,16,20 Вероятно С245. КЗУ снизил до 10. Отигрываюсь по толщинам. Смотрю на вертикальные деформации. По всем теориям эквив. напр. торчим в районе 2000 кгс/см2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Это?
А каков оптимальный размер?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да.
Чем меньше- тем лучше. Как минимум 5 по высоте изгибаемого элемента. А лучше 10. Какой КЭ - оболочка? Я бы не рискнул считать бункер по МКЭ. Слишком приблизительный метод.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Начинается...
Метод как метод, наиточнейший из всех доступных. Ну считай на логарифмической линейке по куэльквадрат квадратно-кустовым способом....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
- Гигантская по сравнению с чем ? 8 и 10 диаметр почти на 80% всей плиты это гигантская ???
- Узлы стыковки колонны и перекрытия более тщательно замоделируйте. - Нагрузка у вас тоже не вата лежит. - Класс Арматуры А400 стоит - вполне себе средняя. Плита толщиной 17 см. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2012
Сообщений: 29
|
Цитата:
А что делать с 16-20, которая подбирается? Последний раз редактировалось pitukoff, 11.10.2018 в 14:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |